Sida 2 av 4

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 00:20:52
av xxargs
tja - hur många sopsäckar per minut kan du blåsa upp med fläktdraget??

skall man plocka ur 3 kW värme med endast 5 grader sänkning av luften när den passerar evaporatorn så är det ganska mycket luft per timme som måste passera maskinen.

luften har ungefär 1 kJoule eller kWs värme per kg luft vilket ger ungefär 0.278 Wh per kg luft och grad C eller 0.36 Wh per m^3. och grad

för 3 kW så och 5 grader förändring handlar det om ca 1660 m^3 luft per timme eller 27.6 m^3 i minuten...

även om man accepterar 12 grader sänkning så handlar det fortfarande om en bit över 694 m^3 i timmen eller 11.5 m^3 luft i minuten...

så frågan är att ställa - blåser det ens i närheten så mycket luft genom utedelen per minut ????

mao. handlar det inte om en lätt drag utan det bör blåsa på minst lika mycket som innerdelen på maxfart...

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 00:54:09
av zorro_ac
jag har inte i närheteten den erfarenhet som behövs för att bedöma hur mycket luft den flyttar =)
men det kan ju vara så att den inte går på full fart i endast "underhållsläge"..
jag får återkomma till detta å se om ja hittar några specs på luftmängden på denna.
står inte i de medföljande papperna men jag har läst nånstans att den ska flytta ca 1800 m3/timme men jag ska låta det vara osagt tills jag vet säkert..

Edit: här hittade jag fullständiga specs på värmepumpen, Coolix jsr3-12hrn1-qe (Midea msr3-12hrn1-qe ) http://mideaaircon.de/en/datenblaetter/R3-Serie.pdf

"Air performance approx 550m3/h" - kändes lite, kan det stämma? approx betyder väl nånting i stil med genomsnitt?

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 01:15:38
av xxargs
tja, om den klarar 1800 m^3/h så borde den inte har problem med bara 5 grader temperatursänkning på luften i utedelen vid 3 kW uttag, med tanke på att du nu har 12 grader temperatursänkning så luktar det som att du inte har tillräckligt med ös på fläkteriet på utedelen.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 02:03:39
av zorro_ac
xxargs: jag editerade inlägget, du kanske missade? det verkar bara vara 550 m3/tim

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 03:40:39
av xxargs
framgår inte klart om man menar inne eller ute enheten - troligen-inne enheten där man tillåter 15 - 20 grader höjning av luften och därmed klarar sig med lägre luftvolym per tid.

hur eller hur så borde du ha minst lika och gärna mer än dubbel så stor luftomsättning per tidenhet på ute-enheten i jämförelse med inne-enheten på max fläktfart.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 16:36:05
av TommyT
Varför testar du inte att köra den "normalt" och inte i underhållsläge?

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 16:48:14
av Henry
men saken är den att den här är en vecka gammal och kylflänsarna är helt rena och fina

Då den är så ny hade ju definitivt i alla fall inte jag pillat med gasmängd m.m. då förstås garantin försvunnit snabbare än någonsin. Snacka förstås med företaget/affären du köpte den hos och kontakta deras support eller kundtjänst om vad som är fel. Kommer de fram till att något är fel så skall de förstås skicka en kyltekiner gratis till dig som tar han om allt som är fel alternativt att du kanske tom får en helt ny enhet.

Trodde det var en gammal häck som nyligen slutat att fungera som den skulle.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 17:21:45
av zorro_ac
jag har testat den i normalläge men den klarar inte att värma lokalen då den bara står och småblåser.
för att innedelen ska flåsa på ordentligt behövs en utblåstemperatur på minst 33grader och där är problemet.
som max får jag 28.9 grader.

därför tänkte jag köra den i underhållsvärme först ett tag så den får värma upp alla nedkylda prylar o väggar så kanske den lättare kan värma. alternativt är visserligen att köra med extra tillskott med exempelvis en byggfläkt i början men jag tycker inte det ska behövas..

angående garantibiten så vill jag först reda ut om det är min placering av utedelen som orsakar detta, isf får jag stå för kostnader och avgifter för ev. teknikerfelsökning.
och om man bara kan kolla gasmängden utan att inkräkta på garantin.

men jag ska göra en reklamation på måndag så får vi se vart det leder..
alternativt att flytta den till en plats för optimal luftcirkulation först.

men vi verkar ha kommit fram till att den inte har rundgång på luften så även om jag är tveksam till placeringen så verkar det inte vara problemet.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 18:45:00
av Norpan
>om man bara kan kolla gasmängden utan att inkräkta på garantin.

Xxargs skrev det en bit upp.
Om bara en mindre del av förångaren blir kall är det antagligen gasbrist.

Å andra sidan har du ju väldigt kall "avloppsluft" från den, så att öka hastigheten på förångarfläkten skulle nog vara det första att prova.
Det kanske går att komma åt matningen till fläktmotorn i kopplingslådan och mata den för fullt om den är hastighetsreglerad, utan att förstöra nån garantiplombering.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 17 januari 2010, 19:17:37
av zorro_ac
jo, jag får anta att gasmängden är ok, men ska testa att mäta men man vad man kan känna och se så verkar hela förångaren vara lika kall.

dock är jag väldigt brydd på fläkten där.. jag ska ut o mäta igen, nu går den på full effekt i normalläge, har ställt temperaturen på 30 grader. har byggt en liten avskärmning runt innedelen så den får i sig lite varmare luft och nu håller den sig vid liv iaf. men taskig utblåstemp. ca 27-28 grader.

jag ska se hur det ser ut i kopplingslådan, det enda jag vet på rakt arm är att fläkten o kompressorn samt värmeslingan i tråget styrs av innedelen.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 18 januari 2010, 22:57:57
av zorro_ac
OBS! har det någon betydelse att jag i garaget saknar nolla? dvs gemensam jord o nolla.
vissa 3fas fläktar har jag fått flytta nollan till jorden men det ska väl inte påverka en sån här "enfasare" ??

problemet verkar vara att utedelen (kompressorn?) inte verkar hålla upp temperaturen på innedelen.
har idag provkört den i 18 graders inomhustemp och ca -3 graders utomhustemp men trots att insugsluften på innedelen ligger på 18.8 grader så sjunker utblåsluften från 38-39 grader rätt fort ner till 32 grader och den slutar blåsa tills den fått upp temperaturen igen..

det bildas en jämn yta av frost över hela lamellpaketet men vid avfrostning så tinar vissa delar betydligt fortare än andra.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 18 januari 2010, 23:20:36
av TomasL
Avfrostningen är tämligen normalt.
Utan att koppla på ett manometerställ och mäta temperaturer är det meningslöst.

Dock kan det vara så att du fått vad betalat för.
Nej det finns inget sätt att verifiera fyllnadsmängden, dock kan man få ledtrådar.

En ledtråd brukar vara olja kring kopplingar.
Ett annat problem kan vara läckande huvar på ventilerna (ett inte helt ovanligt problem).
Du får väl ringa firman som satte in den åt dig, de har ju naturligtvis garanti på installationen.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 18 januari 2010, 23:26:08
av zorro_ac
jovisst är det väl så att man får vad man betalar för men att en vanlig kupévärmare på 1200w värmer lokalen bättre än denna värmepump säger en del. speciellt då jag hört med flera som har en likadan pump där det inte är några problem att starta den i 0-gradig inomhustemp (självklart tar det tid men den faller inte i temperatur som min gör) och ofta i större o mindre isolerade utrymmen..

men imorrn ska ja ringa o reklamera så får dom lösa det.. jag har gjort det lilla jag kan göra och testa utan att inkräkta på garantibiten.

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 18 januari 2010, 23:35:24
av mrfrenzy
zorro_ac skrev:OBS! har det någon betydelse att jag i garaget saknar nolla? dvs gemensam jord o nolla.
vissa 3fas fläktar har jag fått flytta nollan till jorden men det ska väl inte påverka en sån här "enfasare" ??
Hur menar du här? Har du en elcentral i garaget? Hur är elen inkopplad egentligen?

Re: fylla/kolla gasmängd luftvärmepump i umeå trakterna?

Postat: 18 januari 2010, 23:43:53
av zorro_ac
jag har en elcentral i huset som vanligt, därifrån går det en 4ledad kabel, 3faser + jord in i en liten elcentral på utsidan av garaget. i den centralen är nolla o jord plintarna ihopkopplade med varann och ifrån den centralen har jag i dagsläget endast ett trefasuttag (med de tre faserna och jord, ingen nolla är inkopplad i själva trefasuttaget) och ett vanligt dubbelenfas uttag med en fas och nollan+jord sammankopplad, avsäkrat 16A.
hm, rörigt de blev men du förstår nog hur ja menar..