Re: Värmespiraler i byggfläkt ger jordfel.
Postat: 14 december 2009, 14:22:43
Meggern var ett analogt visarinstrument och den gick nästan ned till noll. Jag noterade dock inte värdet men det gick ju också att mäta med mitt universalinstrument värde som var för lågt för att en jordfelsbrytare skulle lösa ut vilket vi ju också konstaterat.
Den fysikaliska förklaringen måste väl ligga i fel vald sand där något händer när den hettas upp. Tillverkaren av dessa värmeelement hade nog ingen vidare stor verksamhet. Då skulle han valt en annan sandstrand eller grustag. Det är dock tråkigt att kassera 400 värmare som det visade sig vara frågan om.
Den fysikaliska förklaringen måste väl ligga i fel vald sand där något händer när den hettas upp. Tillverkaren av dessa värmeelement hade nog ingen vidare stor verksamhet. Då skulle han valt en annan sandstrand eller grustag. Det är dock tråkigt att kassera 400 värmare som det visade sig vara frågan om.