Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 25 augusti 2009, 18:34:24
av TomasL
Fröken ur
The time stamp accuracy when leaving SP is normally better than 100 milliseconds. The accuracy at the
end user depends on the propagation delay of the public phone system. To compensate on average for the
delay SP distributes the time stamp 20 milliseconds before it starts to be in effect. The 1-kHz tone that
indicates the valid instance of the time stamp is 100 milliseconds long and it is the front edge of the tone
that indicates correct time.
Hela dokumentet hos sp

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 25 augusti 2009, 19:19:04
av OnkelF
Jag låter den generera ett avbrott så jag ska inte missa något.

Är 24h sen jag skapade tråden och nu har den samma fel som då, 30s efter.

Har ju mer kod jag vill trycka in i den men den får gå nåt dygn till så jag ser om den stabiliserat sig.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 25 augusti 2009, 19:25:22
av mrfrenzy
Jag misstänker att du har något avrundningsfel eller något i din kod eller missar signaler av någon anledning. Min väckarklocka använder nätfrekvensen vid nät, och har batteribackup vid avbrott. Jag installerade den 2006 och den har sedan dess dragit sig mindre än en minut.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 25 augusti 2009, 19:51:45
av OnkelF
Ok, det lät ju väldigt exakt.
Jag har väldigt enkel kod. Den räknar nollgenomgångar och vid hundra öka sekund osv.
Kan givetvis vara detektorn som inte är helt perfekt.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 08:41:00
av Nerre
Nollgenomgångar verkar lite riskabelt att räkna om du inte har ett bandpassfilter (eller möjligen ett lågpassfilter) som tar bort eventuella störningar.

Annars finns ju risken att precis när spänningen är -1 V så kommer en liten spik på 2 V och ger två extra nollgenomgångar.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 09:05:47
av jonnorberg
...o 30 sådana är ju inte helt orimligt på en dag.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 09:15:27
av 4kTRB
Hur exakt är frekvensen på SJ:s ledningar till loken?
Tänkte om man råkar bo intill stambanan eller nåt att
de skulle gå plocka upp lite av utstrålad energi där.
Frekvensen ligger väl på 16 1/3 Hz eller nåt i den stilen.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 09:40:21
av danei
Efter som de genererar sin energi från det vanliga elnätet så är det antagligen samma noggrannhet.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 09:57:33
av 4kTRB
Ja fast om de delat ner frekvensen borde felet bli mindre.
SJ:s klockor kanske styrs från 16 1/3 Hz. Inte konstigt det blir
förseningar.

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 10:07:59
av danei
Om du räknar felet i antal perioder ja. Men inte om du räknar den i tid. Det är väl det som är relevant?

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 10:39:41
av limpan4all
SJ eller rättare sagt Banverket använder sig av 16 2/3 Hz inte 16 1/3 Hz....

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 10:53:15
av Barry_Lyndon
Hur exakt är din klocka i datorn förresten? Kör du NTP eller liknande är den nog helt okej, men är det bara datorns egen klocka utan hjälpmedel skulle jag inte lita på den. De är ju (var förr åtminstone) berömda för sin inexakthet.

/Andreas

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 12:22:45
av Swech
Lägg till en intern räknare på processorn så kan du ju mäta tiden mellan två pulser,
Är tiden orimlig så bortse från den pulsen....
Finns säkert någon ledig hårdvarutimer i din processor....

Swech

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 12:39:20
av 4kTRB
Hittade den här superenkla mottagaren för att få atomurs precision på din klocka.

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Low_c ... ceiver.jpg

Re: Hur exakt är frekvensen på elnätet?

Postat: 26 augusti 2009, 17:45:53
av kimmen
bearing skrev:I USA är frekvensen 59.97 Hz och inte 60 Hz, så där blir det ju stora fel om programmet räknar med 60Hz. Fast här ska ju frekvensen vara precis 50Hz.

Om felet beror på nättransienter/störningar kanske ett filter lagar felet.
Har du inte blandat ihop det med fältfrekvensen för NTSC nu som faktiskt är 59,97Hz?

Med tanke på att de har fungerande synkronmotorklockor även i USA och att dessa inte har ohyggligt komplicerade utväxlingar så måste frekvensen vara 60Hz.