Sida 2 av 2

Re: Garage El

Postat: 17 april 2009, 12:36:38
av mri
Blev nyfiken vad förimpedans, utlösningsvillkor, etc. som näms här är för nåt. Googlade och gjorde like 1+1...

Kan man säga att förimpedansen ungefär motsvarar inre resistansen i ett batteri?
Sen om man bara höftar till och sätter för stor säkring, då kanske förimpedansen samt ledningsimpedansen i garagekabeln blir oproportionerligt stor jämfört med resistansen i säkringen, så att säkringen inte utlöser tillräckligt snabbt?

Jag är inte starkströmmare... hjälp mig, har jag fattat rätt? :-)

Re: Garage El

Postat: 17 april 2009, 12:56:50
av prototypen
Huvet på den berömda spiken, exakt så. Säkringen ska lösa under 0,4 sekunder. Vid kortslutning mellan fas och skyddsjord har man 115 V på skyddsjordade metallhöljen gentemot andra jordade saker (vattenrör). 0,4 sekunder är nog VÄLDIGT lång tid då man står där som en lampa.

Protte