Sida 2 av 2

Postat: 4 december 2007, 19:48:06
av Purre
danei vet inte om mina föräldrars Sony 32" KDL2010 eller vad den nu heter är ett undantag men den är skyddsjordad. Är en platt modell av tv iaf och dom kanske är det nuförtiden

Postat: 4 december 2007, 20:12:19
av danei
Har inte koll på hur det är med de nyare TV apparaterna. Men förr var de inte det i alla fall. Men Det kvittar, hur skulle det kunna påverka säkringen? Den reagerar ju bara på fasströmmen.

Postat: 4 december 2007, 20:54:37
av mrfrenzy
Precis, om det skulle gå ström i antennuttaget som ska lösa säkringen skulle uttaget brinna upp långt innan, och innan det fanns den minsta risk för detta skulle jordfelsbrytaren lösa.

Postat: 4 december 2007, 21:04:03
av grym
finns någon sak som ska lösa startströmmar, fakir från lindinvent, men om jag inte har fel så är det bara ett motstånd med ett relä över, och som drar efter en sekund eller så

jag hadde provat att göra en liten box med ett ntcmotstånd i , har annvänt dom innanoch tycker om dom

Postat: 11 december 2007, 17:57:08
av Dalla
Kjelle skrev:Dalla

Har du jordat nätuttag i rummet ?
Misstänker att du kan ha problem med olika spänningspotentialer mellan
antennjord och nätjord, kan ge sådana här fenomen.
Jag skulle prova t.ex. ett sådant här mantelströmsfilter för att skilja antennjord och nätjord.

http://www.conrad.se/swe/prodbeskr.php?recordID=940456

Prova också med en ojordad förlängningskabel mellan vägguttag och
tv-apparatens nätsladd.

Kjelle
OJ vad många svar, har inte kikat på ett tag.

Nä jag har inte jordat nätuttag, och TVn är inte skyddsjordad heller.

Jag hade bovärden här (som dock inte verkade ha någon koll) under förra veckan. Han "konstaterade" att det inte var något fel på säkringen, men han kunde be en elektriker komma hit om jag inte var övertygad. Så jag bad honom skicka hit en elektriker. Har dessvärre inte hört något ännu...

Ska testa med en skarvsladd tills vidare och hoppas att elektikern hör av sig denna veckan!

Postat: 11 december 2007, 18:48:13
av mrfrenzy
Vad använde han för mätinstrument för att testa säkringen?

När elektrikern kommer kan du ju be att han installerar en C10-säkring (om det är möjligt), då bör inte startströmmar vara något problem.

Postat: 11 december 2007, 19:15:31
av grym
hm, hur konstaterade han att säkringen var ok, sist jag gjorde det på en suspekt automatsäkring annvände jag en vridtrafo och en 230/24 trafo, och ökade strömmen genom säkringen med en halv A per timma tills den trippade, vilket den gjorde ca 30% under märkström, men som borde vara runt 50 % över

det är inte helt lätt att konstatera att en säkring är ok, normalt sett byter man bara, men i mitt fall ville vi veta var felet var, så man slapp mycket annan dyrbar felsökning

Postat: 11 december 2007, 19:37:07
av Dalla
mrfrenzy skrev:Vad använde han för mätinstrument för att testa säkringen?

När elektrikern kommer kan du ju be att han installerar en C10-säkring (om det är möjligt), då bör inte startströmmar vara något problem.
Har faktiskt ingen aning, jag inte var hemma när han var här. Misstänker dock att han inte lade ner någon större ansträngning, han skulle väl vidare till nästa lägenhet och laga något... Han kan ju inte ha varit helt säker på vad han gjorde eftersom han erbjöd sig att ringa hit en elektriker...

Postat: 11 december 2007, 19:44:15
av ristomemo
Enklaste typen av test du kan göra själv är ju att ansluta något som drar 10A eller just under. En eller flera apparater som drar mycket. Hårtork, brödrost, kupe värmare osv. Total förbrukning som klaras ligger ju på ca 2300W, men belasta med 2000W och se om den håller en timme eller så.

Postat: 11 december 2007, 20:15:18
av mrfrenzy
2300W kan du köra i obegränsad tid

4600W ska hålla i mellan 10 och 40 sekunder. Det kan ju vara ett bra testa för att se hur länge den klarar överström.

Så långt är det den termiska utlösningen som jobbar. Men jag misstänker att ditt problem beror på den magnetiska utlösningen, som sker vid strömmar från 30A och uppåt. Den löser ut såpass snabbt att det kan vara klurigt att testa.

http://download.hager.com/Hager.se/file ... ringar.pdf

Postat: 11 december 2007, 22:25:06
av Dalla
mrfrenzy skrev:Spike killer menar du nog, vilket på svenska betyder överspänningsskydd, det skyddar tvn från överspänning, det begränsar inte strömmen på något sätt. Det som skulle hjälpa som går att koppla in utan behörighet är en liten online-ups, men det känns som överkurs när det är säkringen som är sliten/fel typ.

En B10-säkring klarar att lämna 30A ett par sekunder.
En C10-säkring klarar att lämna 50A samma tid.

Om säkringen är sliten/trasig så kanske den bara klarar 15A, då är det inte alls omöjligt att startströmmen dödar den. Det kan tom vara så att TVn drar så mycket ström att den måste ha en C-säkring, men det skulle förvåna mig om inte Philips gjorde bättre nätdelar, däremot är det inget som förvånar mig när det gäller LG:
http://forum.byggahus.se/el/5534-automa ... ga-tv.html
Länken där beskriver faktiskt även mitt problem väldigt bra:

"Säkring löser när TV:n är kall men inte varje gång. Säkringen gär alltså inte under gång. Går TV:n igång så är det inga problem att starta den så länge den är varm."

Jag försökte kolla lite på säkringsskåpet, förstår dock inte speciellt mycket av det, men såhär står det på just den aktuella säkringsgruppen:

----------------
Legrand D 40
----------------
L (10 A)
n°15 [6000]
~220/380V [3]


Utanpå själva skåpet står det också "B10" och sedan
"Gulgrön och röd skyddsledare"