Sida 2 av 2

Re: Hur skarva strömsladd med värmekabel. Brand vid första försöket

Postat: 23 december 2025, 13:10:22
av TomasL
Tekniskt sätt så var ledarna isolerade hela tiden, bara isoleringen var delad i mitten.
Så jag kan inte låta bli att undra, det började brinna där ledarna är isolerade i sin helhet, sista bilden, som dom är resten utav värmekabeln.
Där verkar den isoleringen duga, hur kommer det sig?
Det är ingen isolering, "höljet" på de enskilda trådarna är ledande, eller ja, halvledande, därför behöver du isolera trådarna när du delat på dem.

Re: Hur skarva strömsladd med värmekabel. Brand vid första försöket

Postat: 23 december 2025, 14:38:34
av CPMS
Allt svart på bilden är halvledarmaterial som skapar värme. Skala bort allt och isolera dom separat med ex krympslang. Isolera uppskalningspunkten så inte du kan komma åt blank tråden eller så tråden kan kortslutas. Då har du en kallände att skarva mot gummikabeln.

Re: Hur skarva strömsladd med värmekabel. Brand vid första försöket

Postat: 11 januari 2026, 19:43:00
av Aeon369
Man lär sig nått nytt varje dag.
Nu är skarvarna gjorda enligt konstens alla regler.
Inhandlade även en s.k Megohmeter för att säkerställa att isoleringen är korrekt.


Tack alla för input.