Re: Koppla om elpatron i värmepanna
Postat: 16 augusti 2022, 19:35:36
Kul projekt!
Nibe Fighter 410p? *gissar*
Tänk på att de olika slingorna i elpatronen sannolikt åtminstone inte är specade att vara såpass isolerade från varandra att det formellt är okej att ansluta dem till separata matningar som inte får riskera att mata varandra. En jordfelsbrytare på varje matning minskar risken, men ändå. Skulle nog montera invertern så att det inte går att ta ur stickproppen utan att använda verktyg.
Vilken spänning kör invertern med? Jag räknar säkert fel, men om du har ett 48V-system så lär du trycka in ca 400W (eller så räknar jag fel?) om du ansluter batterispänningen direkt till alla elementen parallellt. Om solpanelerna har högre spänning så kan de anslutas direkt till elementen. Problemet är såklart att du behöver något som kan bryta DC styrt av temperaturen. Detta kanske är en förlust jämfört med att köra genom invertern trots allt.
Det kan kanske vara läge att ha automatiskt justerbart börvärde för värmen, så att elpatronen värmer vattnet såpass varmt som man "törs" om batterierna i solanläggningen är nästan fulla, medan om de är nästan tomma så körs inte värmen alls osv. Värt att kolla upp är hur varmt varmvatten som är okej för värmepumpsdelen. Jag har för dålig koll på värmepumpar för att svara på vad den tål. Den kanske tål att vattnet nästan kokar, eller så kanske den tar stryk redan vid klart lägre temperaturer. Fritt ur minnet så är det väl ganska vanligt att denna typ av värmepumpar kör upp till kanske 65 grader som mest med elpatronen, eller?
Annars kan det väl vara värt att överväga att köra kompressorn på invertern istället. Det ger ju absolut maximal nytta, men startströmmen kan nog vara hög och risken finns att invertern inte orkar starta. Om det är en UPS som kan växla helt avbrottsfritt så kan du kanske helt enkelt ha en koppling med en kontaktor och nån fördröjning osv som gör att nätspänning ansluts till UPS:en, kontaktorn för kompressorn dras någon sekund senare, och efter ytterligare några sekunder så bryts kontaktorn för nätspänningen. Detta skulle kunna vara ett sätt att kringgå att inverterdelen eventuellt inte orkar starta kompressorn. Tror dock att dessa större kompressorer har vettigare startfunktion än den höga ström som kylskåp och frysar brukar dra.
Bonus: En frånluftsvärmepump kan såklart köras som AC på sommaren om man växlar anslutningarna och dessutom har koll på rätt luftflöden, kondensproblem osv.
Nibe Fighter 410p? *gissar*
![Wink :wink:](./images/smilies/wink.gif)
Tänk på att de olika slingorna i elpatronen sannolikt åtminstone inte är specade att vara såpass isolerade från varandra att det formellt är okej att ansluta dem till separata matningar som inte får riskera att mata varandra. En jordfelsbrytare på varje matning minskar risken, men ändå. Skulle nog montera invertern så att det inte går att ta ur stickproppen utan att använda verktyg.
Vilken spänning kör invertern med? Jag räknar säkert fel, men om du har ett 48V-system så lär du trycka in ca 400W (eller så räknar jag fel?) om du ansluter batterispänningen direkt till alla elementen parallellt. Om solpanelerna har högre spänning så kan de anslutas direkt till elementen. Problemet är såklart att du behöver något som kan bryta DC styrt av temperaturen. Detta kanske är en förlust jämfört med att köra genom invertern trots allt.
Det kan kanske vara läge att ha automatiskt justerbart börvärde för värmen, så att elpatronen värmer vattnet såpass varmt som man "törs" om batterierna i solanläggningen är nästan fulla, medan om de är nästan tomma så körs inte värmen alls osv. Värt att kolla upp är hur varmt varmvatten som är okej för värmepumpsdelen. Jag har för dålig koll på värmepumpar för att svara på vad den tål. Den kanske tål att vattnet nästan kokar, eller så kanske den tar stryk redan vid klart lägre temperaturer. Fritt ur minnet så är det väl ganska vanligt att denna typ av värmepumpar kör upp till kanske 65 grader som mest med elpatronen, eller?
Annars kan det väl vara värt att överväga att köra kompressorn på invertern istället. Det ger ju absolut maximal nytta, men startströmmen kan nog vara hög och risken finns att invertern inte orkar starta. Om det är en UPS som kan växla helt avbrottsfritt så kan du kanske helt enkelt ha en koppling med en kontaktor och nån fördröjning osv som gör att nätspänning ansluts till UPS:en, kontaktorn för kompressorn dras någon sekund senare, och efter ytterligare några sekunder så bryts kontaktorn för nätspänningen. Detta skulle kunna vara ett sätt att kringgå att inverterdelen eventuellt inte orkar starta kompressorn. Tror dock att dessa större kompressorer har vettigare startfunktion än den höga ström som kylskåp och frysar brukar dra.
Bonus: En frånluftsvärmepump kan såklart köras som AC på sommaren om man växlar anslutningarna och dessutom har koll på rätt luftflöden, kondensproblem osv.