Sida 2 av 2
Re: Ändrar frekvensriktare även amplitud?
Postat: 27 april 2022, 14:20:10
av bos
Ja. Det står två elskåp i samma rum med var sin frekvensriktare och var sin motor. Båda skåp matas från samma trefaskälla och det ena skåpet har inga som helst problem, medan frekvensriktaren i det andra började gnälla.
Re: Ändrar frekvensriktare även amplitud?
Postat: 27 april 2022, 14:31:27
av Jan Almqvist
Ett tips kan vara att kontrollera att skruvplintarna är åtdragna. Jag känner till en utrustning som krånglade i sju månader, leverantören bytte under tiden successivt ut pryl för pryl, tills man upptäckte att en skruvplint för inkommande matning var lös.
Re: Ändrar frekvensriktare även amplitud?
Postat: 27 april 2022, 14:47:06
av Prins Valiant
Enkel koll, lägg in 1-fas på L1, sedan L2, sedan L3. Det skall gå rätt igenom laddningsmotstånd och börja ladda mellanledet. På det viset kan du kontrollera om likriktarbryggan krånglar på någon fas. Naturligtvis kommer reläet ej dra, för att du uppnår ej tillräcklig spänning.
Bra att veta, om man exempelvis har en omriktare som ligger reserv på lager, skall man minst vart annat år koppla in 3-fas spänning, för formatering av kondensatorerna. Spänningen kommer nå fram, omriktaren behöver inte kopplas in på något sätt i övrigt. Omriktares kraftkretsar är enkelt uppbyggda.
Och som Jan Almqvist säger, lösa skruvar förekommer definitivt på alla fabrikat.
Det kan även vara flatkabelanslutningar som ej får över mätvärdet att mellanledet har full spänning, och därmed ej ger klartecken till drift för logiken. Du borde försöka hitta lite 3-fas och mäta vad som händer kring kondensatorerna, utan att göra någon annan inkoppling.
Vill även tillägga att först när omriktarna är betydligt större och mer avancerade inför man fasövervakning av inkommande matning. Egentligen finns inget behov, eftersom fasföljd är utan betydelse och fasbortfall leder till underspänning och därmed stopp.
Re: Ändrar frekvensriktare även amplitud?
Postat: 27 april 2022, 15:04:21
av TomasL
Det behöver som sagt inte vara fel på omriktaren, det kan vara en dålig nätanslutning, som vid last ger upp.
Re: Ändrar frekvensriktare även amplitud?
Postat: 27 april 2022, 15:18:40
av säter
Går det inte att ordna en 3-fasmatning med någon skarvsladd?
Re: Ändrar frekvensriktare även amplitud?
Postat: 31 maj 2022, 16:21:15
av bos
Idag, efter 1.5 månad, knäckte jag äntligen nöten!
Lång historia kort: det var reläet till mellanledet som var boven, trots att alla mätningar på det visade resultat helt i enlighet med databladet. Köpte hem nytt relä, i lite av ren desperation efter att ha uteslutit allt annat, och motorn snurrade igång direkt.
Stort tack till alla i tråden som förklarat hur ett mellanled fungerar. Guld värt!
Re: Ändrar frekvensriktare även amplitud?
Postat: 31 maj 2022, 20:00:46
av Prins Valiant
Skoj att läsa lite feedback. Bra att det fungerar.