Sida 2 av 2

Re: Återinitialisera räknare hos STM32 - Är det bara anropa initialiseringen igen?

Postat: 13 december 2020, 23:20:30
av Klas-Kenny
DanielM skrev: 13 december 2020, 21:22:23 Ja. Detta betyder att jag behöver bara uppdatera

Kod: Markera allt

htim2.Init.Prescaler
Med ett nytt värde? :)
Nej, det växer fortfarande följdfrågor kring STM's dokumentation.

Jag vill helst bara ändra "htim2.Init.Prescaler" och se glad ut :)
Om htim2 är global, alltså det var den som användes även vid första initieringen, så kan det nog fungera.

Bara inte init-funktionen återställer räknevärdet eller liknande, då kan det ju bli lite fel (eller snarare oönskat, eller kanske önskat vad vet jag) beteende.

Re: Återinitialisera räknare hos STM32 - Är det bara anropa initialiseringen igen?

Postat: 14 december 2020, 13:02:56
av DanielM
Vi får se om det blir fel. :)
Jag testar iallafall.