Sida 8 av 23

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 14:05:32
av prototypen
Har precis fått ett jobb att förnya detta projekt.
Ett av 8 kort i gamla systemet
P1020257.jpg
Ni ser väl paniken, det funkar inte men om man sätter trådar därifrån till dit så kanske det funkar.
Hängledning funkar ju det också.
P1020250.jpg
Sedan har vi en maffig strömförsörjning, 250 A blir 3000Watt
P1020263.jpg
Och inuti, undrar vad det är för area?
P1020264.jpg
Ni i Norrköping har detta in på husknuten.

Protte

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 14:10:25
av tecno
Ja där har du nåt att bita i Protte

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 14:15:31
av kankki
Intressant att de använt nh-säkring på 12v sidan. Inte optimalt kanske...

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 14:38:45
av prototypen
Förklara vad det är för galet med nh-säkring, jag har inte en blekaste.
Hur lång kabel skulle man behöva för att säkringen aldrig skulle lösa ut.

63A är det mesta jag sett före detta åbäke.
IOF 2x63 men det blir bara 126 tillsammans.
P1010796.jpg
Det röda nertill är indikerinslampor att det finns 3 fas 400 V in. Nada isolering.
Kolla även att det är ung 2,5 mm2 ut från det högra plintparet säkrat med 63A.
(En kollega sa att 2,5 mm2 brinner av före)

Protte

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 15:06:02
av kankki
Blir det inte problem med DC med säkringar som är gjorda för AC? Sedan tänkte jag på spänningsfallet, men vad vet jag, kanske det inte är så högt.

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 15:23:04
av prototypen
AC eller DC har ingen betydelse vid låga spänningar. Vid hög spänning, DC och induktiv last så kan det bli ljusbåge som inte slocknar.
Men det ska nog vara otur isf med en keramisk säkring.

Protte

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 15:41:49
av svanted
fy fasiken så kul protte... :)
vad jobbar du med? orgelbyggare?

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 16:10:06
av prototypen
Orgelbyggare, nja
Orgeltekniker jodå
Orgelsanerare verkar det vara för det mesta.

Protte

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 21:59:57
av MiaM
Det som jag verkligen stör mig på på den sista bilden är att det SER seriöst ut för den som inte är särskilt kunnig, fast 2,5mm2 och 63A i praktiken är riktigt farligt.

På bilden med "hängledningarna" ser det däremot amatörmässigt ut och den som inget kan kan också tro att det är farligt, fast det egentligen antagligen inte är nåt större problem med funktionen.

Fint processorkort förresten. Undrar vad det kommer sig att kortet har 18k ram, istället för det kanske mer väntade 16k? En gissning är att nån börjat med ett utvecklingskort med 2k ram + en 16k-expansion? :wink:


Det där med dåliga avsäkringar, eftersom det verkar vara systematiskt, så är det kanske (eller kanske inte) idé att läcka info om det till elsäkerhetsverket, räddningsverket, MSB & co?

Å andra sidan verkar det väl aldrig hända nåt. Antar att orgeln normalt är avstängd om ingen är på plats, och att det dessutom knappt finns några riktiga anledningar för kortslutning att uppstå?


När det gäller 12V så skulle jag nog använt vanliga 5x20mm glasrörssäkringar för 6,3A och under (som väl är högsta värdet som var S-märkt på S-märkningens tid) och bilsäkringar för större styrkor...

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 22:14:25
av prototypen
Elsäkerhetsverket bryr sig inte ett skit.
Elektriska nämnden vet inte hur de ska vända sig, sekreteraren har tom hälsat på i Umeå (han är från Norrköping där bilderna är ifrån) och fick titta på nedplockade prylar, fick med sig lite godbitar och 2 CD skivor med bilder.
Problemet var att orgeln är en platsbyggd apparat och då gäller tillverkarens "regler", besiktningsmännen har inte där att göra. Dessutom har sådana byggen dessutom ramlat mellan stolarna iom någon harmonisering med EU. Nu har det iaf kommit att nybyggen ska följa installationsreglerna SS 436 40 00.

Räcker antalet säkringar här då? Det är från samma ställe som 250 amperarn, efter 250 A så sitter denna "matta" av säkringar.
P1020260.jpg
Protte

PS och all denna blå tejp som bara lossnar DS.

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 22:17:51
av prototypen
MiaM stopp och belägg

Bilsäkringar är INTE godkända i starkströmsanläggningar.
Det har åtminstone elsäkerhetsverket sagt.

Protte

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 14 maj 2012, 23:06:53
av MiaM
Fint att det som ser ut att vara en grov matning hänger ner lite över säkringarna så att utgångssidan av hållarna i teorin kan skava isoleringen så att nån säkring bryttas över :wink:


prototypen: Aha, bra att du påpekar!

Intressant att bilar får ställas i garage som hänger ihop med bostäder...

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 15 maj 2012, 20:00:45
av Norpan
Är det till magneter, ventiler, det behövs så hiskeligt med 12V?

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 15 maj 2012, 21:27:04
av prototypen
Japp det är magneter som puttar på en liten ventil som drar en större ventil. Nej några 250 A behövs aldrig.
10-20 A räcker gott och väl, jag kommer nog att sätta dit ett på 25 eller 33 A.

Protte

Re: Ehhh flätad kabel, några bilder ur min vardag

Postat: 15 maj 2012, 22:04:13
av rikkitikkitavi
spelar väl ingen roll, arbetsmiljölagen gäller oavsett. sedan kan den bli mera detaljerad ner i olika föreskrifter från olika "värk" etc men kyrkans män är inte undantagna. i övrigt oehört intressanta bilder.