Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Jag har ett larm (en flottör) i en pumpbrunn 70 meter bort. Detta larm ska ge mig en indikation när pumpen inte fungerar och vattennivån stiger över en viss nivå.
Det jag funderar över är hur jag ska koppla denna "krets" lämpligast? Jag har en Arduno som jag vill ska detektera om denna flottör har slagit från.
Anledningen till att jag valde en flottör med NC-funktion är att jag även vill fånga upp ev kabelbrott (man vet aldrig!).
Med samlad expertis som finns här, vad borde fungera bäst?
Spänningssätta slingan med 5V och ett pull-downmotstånd som tar ner till logisk 0 vid den brytande funktionen (larm)?
Koppla slingan till GND samt ett pull-up-motstånd för att ge logisk 1 vid den brytand funtionen (larm)?
Finns det bättre lösningar?
Det jag funderar över är hur jag ska koppla denna "krets" lämpligast? Jag har en Arduno som jag vill ska detektera om denna flottör har slagit från.
Anledningen till att jag valde en flottör med NC-funktion är att jag även vill fånga upp ev kabelbrott (man vet aldrig!).
Med samlad expertis som finns här, vad borde fungera bäst?
Spänningssätta slingan med 5V och ett pull-downmotstånd som tar ner till logisk 0 vid den brytande funktionen (larm)?
Koppla slingan till GND samt ett pull-up-motstånd för att ge logisk 1 vid den brytand funtionen (larm)?
Finns det bättre lösningar?
-
Mindmapper
- Inlägg: 7235
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Sätt en flagga på en stång som flottören lyfter när vattnet stiger. Då kan spara in både kabel och elektronik.
Kör du ändå på kabelvarianten så spelar det väl ingen roll vilken variant du använder egentligen. Fast jag skulle kört den första varianten, då jag tycker det känns mera logiskt att känna av en nolla i förhållande till GND. Enkelt vid strömavbrott också.
Kör du ändå på kabelvarianten så spelar det väl ingen roll vilken variant du använder egentligen. Fast jag skulle kört den första varianten, då jag tycker det känns mera logiskt att känna av en nolla i förhållande till GND. Enkelt vid strömavbrott också.
Re: Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Flaggan kan vara lite svårt då det är lock på brunnen... Men bra tänkt, lite "out-of-the-box"!
Re: Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Vilken matning man än väljer är det lite saker att tänka på:
* Brytare har en minimum ström de fungerar tillförlitligt med. Se till att uppfylla detta!
* Brytare har en viss maximal ström de fungerar med. Överstiga inte den!
Andra saker:
* Om den 5V som nämns även är matningen till Ardunånting får den ALDRIG lämna lådan! Det är en invitation till störningar som leds direkt in i "hjärtat"!
* Att referera något mot GND är oftast rimligt OK men även där kan det vara värd att fundera lite till om inte man ska avkoppla lite.
* 70m ledning är en bra antenn för åskan att leta in sig i, det kan bli intressant! Blir det en direktträff är det ganska rökt i vilket fall som helst men en "near hit" kan ställa till en del problem också.
* 70m ledning är en induktans! Inte stor men den är där. Montera en RC-snubber i båda ändar, detta kan rädda lite vid åska.
Lösningen är alltså:
* GND dras ut via ett motstånd på kanske 100 ohm (så hög som möjligt) och kopplas till givarens ena ända.
* Återmatningen (andra sida av givaren) går till en pull-up (gärna 2 st i serie) som säkerställer att den minimala ström dras.
* Sedan går signalen via ett 10k motstånd (eller gärna 2 st 4,7k i serie) till en 4,7V zenerdiod parallellkopplat med en 100nF kondensator mot GND till ytterligare ett 10k motstånd (behöver inte vara två i serie) som sedan går in i Ardunånting-pinnen.
Att ha fler motstånd i serie ger högre spänningspulstålighet.
* Brytare har en minimum ström de fungerar tillförlitligt med. Se till att uppfylla detta!
* Brytare har en viss maximal ström de fungerar med. Överstiga inte den!
Andra saker:
* Om den 5V som nämns även är matningen till Ardunånting får den ALDRIG lämna lådan! Det är en invitation till störningar som leds direkt in i "hjärtat"!
* Att referera något mot GND är oftast rimligt OK men även där kan det vara värd att fundera lite till om inte man ska avkoppla lite.
* 70m ledning är en bra antenn för åskan att leta in sig i, det kan bli intressant! Blir det en direktträff är det ganska rökt i vilket fall som helst men en "near hit" kan ställa till en del problem också.
* 70m ledning är en induktans! Inte stor men den är där. Montera en RC-snubber i båda ändar, detta kan rädda lite vid åska.
Lösningen är alltså:
* GND dras ut via ett motstånd på kanske 100 ohm (så hög som möjligt) och kopplas till givarens ena ända.
* Återmatningen (andra sida av givaren) går till en pull-up (gärna 2 st i serie) som säkerställer att den minimala ström dras.
* Sedan går signalen via ett 10k motstånd (eller gärna 2 st 4,7k i serie) till en 4,7V zenerdiod parallellkopplat med en 100nF kondensator mot GND till ytterligare ett 10k motstånd (behöver inte vara två i serie) som sedan går in i Ardunånting-pinnen.
Att ha fler motstånd i serie ger högre spänningspulstålighet.
- prototypen
- Inlägg: 11108
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Jag tycker att IceCaps seriemotstånd har för låg resistans.
Varistor på ingången är också ett bra tillägg.
Protte
Varistor på ingången är också ett bra tillägg.
Protte
Re: Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Såklart är de värden jag angav riktvärden, när alla data finns kan man börja fibbla med rätt uträkning.
Varistorer är bra.
Varistorer är bra.
Re: Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Bör inte den långa kabeln vara skärmad för att inte ta upp andra störningar?
Re: Detektera NC-sensor på 70 meters avstånd
Det gör knappast någon större skillnad, de störningar som kommer att finnas och som är av betydelse är ändå common-mode störningar vilket en skärm inte hjälper mot.