Trafo-funderingar?
Re: Trafo-funderingar?
Nej du har fel. Transformatorn går endast i mättning pga spänning-tid-ytan dvs flödestätheten blir för hög. Det har inget med belastningen att göra. Det som begränsar en transformators effekt är i första hand IIR förluster i lindningarna.
Re: Trafo-funderingar?
Kortsluter du sekundären så blir trafon varm därför
att det börjar gå hemskt mycket ström i primärlindningen
på grund av att kärnan mättas och induktansen faller
ner till ungefär vad en luftlindad spole har.
att det börjar gå hemskt mycket ström i primärlindningen
på grund av att kärnan mättas och induktansen faller
ner till ungefär vad en luftlindad spole har.
Re: Trafo-funderingar?
Skulle du ta en transformator avsedd för t.ex. 110V nätspänning
och koppla in den på 220V då kommer du att mätta järnkärnan.
Flödestätheten blir då för stor och strömmen i primärlindningen
blir dessutom olinjär ( icke sinusformad )
Följden blir att transformatorn kommer dra en massa ström och brinna upp.
En transformator med kortsluten sekundärlindning skapar ett
motriktat magnetfält i kärnan som kommer att ta ut det från
primärlindningen om kopplingsgraden mellan prim-sek är = 1.
dvs en ideal transformator utan läckinduktanser
(de fältlinjer från primärlindningen som inte passerar sekundärlindningen)
Det som begränsar strömmen i primärlindningen är lindningsresistansen.
och koppla in den på 220V då kommer du att mätta järnkärnan.
Flödestätheten blir då för stor och strömmen i primärlindningen
blir dessutom olinjär ( icke sinusformad )
Följden blir att transformatorn kommer dra en massa ström och brinna upp.
En transformator med kortsluten sekundärlindning skapar ett
motriktat magnetfält i kärnan som kommer att ta ut det från
primärlindningen om kopplingsgraden mellan prim-sek är = 1.
dvs en ideal transformator utan läckinduktanser
(de fältlinjer från primärlindningen som inte passerar sekundärlindningen)
Det som begränsar strömmen i primärlindningen är lindningsresistansen.
Re: Trafo-funderingar?
Hmm...limpan4all skrev:Tämligen säker på det...
Man kan ju välja att jobba utanför sakers specifikationer, men det brukar komma surt efteråt![]()
Skulle inte försöka ta ut 8A på detta sätt.
Den totala effektförlusten i transformatorn blir ju faktiskt samma om man använder en brygga på ena lindningen eller en diod på varsin. Däremot blir effektförlusten mer jämnt fördelad i sekundärlindningen med mittpunktskopplingen, fast det gör ju troligen inte någon större skillnad. Men man sparar ju in två dioder och ett diodspänningsfall och har därmed halverat förlusterna i dioderna och fått högre utspänning.
En transformator märkt 4A klarar någonstans kring 3-4A i mittpunktskoppling efter glättning (eller om bara ena lindningen används) men bara c:a 2.2A om man kör en brygga på hela lindningen (28V i det här fallet).
-
- Inlägg: 8
- Blev medlem: 16 mars 2011, 07:03:51
Re: Trafo-funderingar?
Ha, ha, ni e underbara! Jädrans (går juh inte att skriva f*n...) vad mycket det ger mig när jag läser era disskussioner, det är verkligen så här jag vill se att ni gör inlägg när jagfrågar saker; det är ju så man lär sig mer!!
Ni ska ha dunder-tack alla!
Jag har nya frågor på en ny tråd....
nvh N.S.
Ni ska ha dunder-tack alla!
Jag har nya frågor på en ny tråd....

Re: Trafo-funderingar?
Och om någon råkar svara fel i tråden så är det bara bra (hmmm
) - då reds även den missuppfattningen snabbt ut 