kW - kV - kVA reda ut begrepp, nu med infoskylt + foto

Inlägg av DW »

Jag har som ni vet har jag en o annan maskin men ibland blir begrepp och ohms lag inte svar på allt.
Att säkra med 35amp är inte lösningen tycker jag. Jag vill veta mer!

Följande svar har jag fått vad gäller kilowatt KW. Ett begrepp som gäller effekten för bl.a motorer och icke induktiva laster.
Kilovolt ampere KVA: När man benämner en last på en induktiv historia typ trafo, switchade nät aggregat används KVA.

Nu till min fråga. Min cnc är matad via en 3-fas trafo som det står 400v 16 KVA på.
Hur får jag fram värdet av total effekten resp effekten/fas rent fysiskt utan fasförskjutningar osv.

Vem kan el-läran, gärna ett räkne exempel :humm:

(ändrat i rubriken pga mer info)

Versaler för visa enheter i rubrik //adm
Senast redigerad av DW 6 december 2010, 21:21:25, redigerad totalt 1 gång.
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av rehnmaak »

Anledningen att transformatorer specas i VA är att de är begränsade till hur hög STRÖM de klarar. Dvs en trafo på 16KVA/400V kan belastas med 16000/400/3 = 13.3A / per fas.

Vad effekten är på din apparat är omöjligt att läsa ut ur de data du givit.
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av blueint »

Tips: http://sv.wikipedia.org/wiki/Voltampere

VoltAmpere * Effektfaktor = Verklig förbrukning

I princip är VA hur stort du måste dimensionera förbindelsen till elproducenten (och allt därimellan). Medan "W" är hur mycket som egentligen går åt.

Om man går 3 steg fram och 2 steg bakåt. Så har man bara 1 steg som är nyttigt. Medan 3 steg frammåt är "VA" ;)
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av DW »

Tack för svaret rehnmaak!
Skall jag tolka manualen så är ju detta den totala förbrukningen när samtliga grejor är på o maskinens samtliga axlar
går på full effekt. Nu är det nog långt till att jag pressar den så hårt.
Viktigast är din beräkning som ger ett bra underlag för vad som skall sitta i väggen. :tumupp:
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av DW »

blueint
-skall läsa på på wiki, min fråga var för att många har gett olika förslag och jag vill gärna se uträkningen för egen del
samt att kunna göra egna beräkningar i framtiden. Jag hade ju kunnat sätta 35amp så är allt lugnt men så är väl inte tanken
med säkringar. Det svåra var 16KVA, hade det stått 16KW hade jag förstått det direkt men nu är jag med :tumupp:
xxargs
Inlägg: 10189
Blev medlem: 23 september 2006, 14:28:27
Ort: Södertälje

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av xxargs »

DW skrev:Tack för svaret rehnmaak!
Skall jag tolka manualen så är ju detta den totala förbrukningen när samtliga grejor är på o maskinens samtliga axlar
går på full effekt. Nu är det nog långt till att jag pressar den så hårt.
Viktigast är din beräkning som ger ett bra underlag för vad som skall sitta i väggen. :tumupp:

om det är asynkronmotorer så drar dessa nästan lika mycket ström olastat som vid full last.

står det tex cos(fi)=0.71 (ganska vanligt värde) på motorn så innerbär det att strömmen ligger på ca 70% av dess maxlastström redan när den snurrar på tomgång

dvs. om de sammanlagt med alla maskiner igång drar 35 ampere om man räknar på dess maxlast så kommer de att dra 35*0.7 = 24 ampere vid tomgång - dvs dra en jäkla massa ström utan att dra nämvärt med effekt och din trafo som bara kan ge 13.3 ampere är för liten.

därför så räknar man den sammanlagda VA för maskinerna som är påslagna och dessa tillsamman inte överstiger VA-värdet som trafon kan ge.


---

Man kan minska den här 'onödiga' strömmen vid tomgång om man sätter faskompenseringskondensatorer av rätt storlek på var och en av motorerna. faskompenserar man så att cos(fi)=0.95 så kommer motorerna dra väldigt lite ström vid tomgång.

---

det var sådant här man fick sitta och räkna på i växelströmelläran tills ögona blödde ungefär...
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av DW »

-nu sitter det ju en massa elektronik som styr det mesta och är det ens rimligt att tro att maskinen tar så mycket effekt
när motorerna jobbar i lätta eller bara förflyttar borden. Det är växelströmsmotorer med spänning på ca 120-155 volt.
Ej på det klara vilken Fanuc typ det är. Är frekvensstyrning från -93 såpass kass? eller tänker jag fel.
Användarvisningsbild
kimmen
Inlägg: 2042
Blev medlem: 25 augusti 2007, 16:53:51
Ort: Stockholm (Kista)

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av kimmen »

rehnmaak skrev:Anledningen att transformatorer specas i VA är att de är begränsade till hur hög STRÖM de klarar. Dvs en trafo på 16KVA/400V kan belastas med 16000/400/3 = 13.3A / per fas.

Vad effekten är på din apparat är omöjligt att läsa ut ur de data du givit.
Nja, 16 kVA / (400 V * sqrt(3)) i linjeström blir det ju om 400V är huvudspänning, vilket känns rimligast. 23A per fas alltså.

Strömmen genom transformatorns lindningar blir däremot 13.3 A om den är D-kopplad. Detta har ju dock endast intern betydelse för transformatorns dimensionering.

Det måste vara en häftig maskin med sådan strömförbrukning. :mrgreen:
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av DW »

Jag har fått ett mail från en annan person som oxå säger 13.3 amp/fas enl:

http://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xel ... .C3.B6mmar

vad gäller :humm:
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av danei »

Det beror på om det är 400V fasspänning eller huvudspänning.
Användarvisningsbild
SeniorLemuren
Inlägg: 8417
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av SeniorLemuren »

Tror nog kimmen har rätt. när det anges 400 volt på en trefastrafo så avses med all sannolikhet systemspänningen.
kolla:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trefassystem
rehnmaak
Inlägg: 2204
Blev medlem: 13 december 2005, 01:43:41

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av rehnmaak »

Om huvudspänningen är 400V och fasspänningen är 230V vilket det är i de flesta hem och lättare industrier så blir strömmen som kimmen skrev sqrt(3) högre.

Effekten är fortfarande uppdelad på 3 faser. Effekten är då 16000/3 = 5333VA. Strömmen blir effekten/spänningen 5333VA/230V=23A.
Användarvisningsbild
säter
Inlägg: 35255
Blev medlem: 22 februari 2009, 21:16:35
Ort: Säter

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av säter »

Vad är skillnaden mellan Fasspänning och Huvudspänning? Jag trodde det var samma sak.
Användarvisningsbild
DW
Inlägg: 2497
Blev medlem: 9 september 2007, 20:34:04
Ort: Knallestaden invid Wiskan-elfven
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av DW »

-jo, det är en vanlig villa. Tycker att det låter mycket för en så lite grej.
e nl spec är maskinens grejor på:
Spindel 5.5kw, 3 x servo á 1kw, pump, fläktar, kretskort ~3kw = 11.5kw
danei
EF Sponsor
Inlägg: 27414
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: KW - KV - KVA någon som kan reda ut begreppen

Inlägg av danei »

Fasspänning är spänningen fas till nolla.
Huvudspäning är spänningen fas till fas.

Kretskort ~3kW lät udda.