Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
mynthon
Inlägg: 6
Blev medlem: 23 maj 2009, 23:41:09

Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Inlägg av mynthon »

Hej.
Håller på och grejar med ett tänkt cnc-bygge och har en fråga om matningsspänningen.
Jag drar en 3-Faskabel till fräsen (för att styra spindelmotorn via frekvensomriktare), därtill behövs 230v enfas för datorn och stegmotordrivningen. Frågan lyder om jag kan "plocka ut" en fas + nolla till datorn och t.ex en annan fas + nolla till drivelektroniken ur denna inkommande trefasmatning?

Skulle vara smidigt så slipper man dra en separat 230v-kabel till maskinen, och kan spänningssätta allt med bara en kontakt i väggen. Är det möjligt/rekommenderat att göra på ovanstående sätt ? Hur är det med "snedbelastning" av faserna i detta fall?
Frekvensomriktaren är på 3KW (och motorn kommer troligtvis att vara 2.2-3KW) och 3-fasuttaget är på 16A.

Tacksam för lite vägledning.
mvh
mynthon
limpan4all
Inlägg: 8445
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Inlägg av limpan4all »

Inget problem om inte resten av matningen är skit.
Du kan ta ut 16A på varje fas en, två eller på alla tre. det skall vara stabilt vilket som.

Men om det ligger andra saker på någon specifik fas så att du passerar 16A så går säkringen och då kan det bli jobbigt.
Kjelle
Inlägg: 972
Blev medlem: 25 december 2004, 23:01:46
Ort: Västsverige

Re: Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Inlägg av Kjelle »

Inga problem, frekvensomriktaren har den fina möjligheten med mjukstart, på så sätt undviker du
höga startströmmar som skulle ev. utlösa säkringar även om ingående matning är snedbelastad.

Det räcker med en startramp på några få 1/10 sek.

Kjelle
Muppis
Inlägg: 275
Blev medlem: 15 februari 2007, 10:26:28
Ort: Halmstad

Re: Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Inlägg av Muppis »

Får man ansluta en vanlig dator till ett 16A uttag? Normalt så är väl apparater för inkoppling i vägguttag osv godkända för 10A? Det är ju lite tråkigt om det blir något fel i datorn och säkringen inte går.. Men det kanske inte har någon större betydelse i praktiken?
H.O
Inlägg: 5914
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Inlägg av H.O »

Som sagt, inga problem, säkra av omformaren och respektive "230-uttag" med separata säkringar i maskinen så blir det alldeles utmärkt. På min har jag frekvensomformare och trefas-trafo för servon, sen har jag delat upp dator, strömförsörjning (24V & 5V), belysning, kylfläkt, centralsmörjning och pump mellan de tre faserna.
limpan4all
Inlägg: 8445
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Inlägg av limpan4all »

Säkringen är till för att skydda husets fasta elledningar (skydd mot brand i väggarna) inget annat.
Du får ansluta en USB laddare till ett 10A eller ett 16A uttag om du så vill.
mynthon
Inlägg: 6
Blev medlem: 23 maj 2009, 23:41:09

Re: Ta ut enfas ur trefas till frekvensomriktare

Inlägg av mynthon »

Tack för alla svar! Precis vad jag ville höra :)