Bilstereosammanfattning

Inlägg av Vecna »

Mina slutsatser och funderingar efter en lång "kondensator tråd". Jordningar är för övrigt "underförstått".

Förutsättningar:
Batteri: 90 Ah
Generator: 75 A

Huvudströmkabel: 1 * 30mm (0.5m lång)

Säkring: 100 A

Kondensatorbank: 2F

Delningsblock: En till Två, med 50 A säkringar

Slutstegsströmkablar: 2 * 16mm (0.5m långa)

2 st slutsteg (normal maxbelastning ca 600w styck)

Högtalarkablar: 4 * 2.5mm i fyrfläta / högtalare

Högtalare



Verkar det här rimligt? Behöver jag t ex någon övrig avstörning eller räcker det med kondensatorerna? Om i så fall var etc.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26335
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Inlägg av danei »

hoppa över 100A säkringe eller 50A säkringarna, det skulle jag ha gort iafa
Användarvisningsbild
Vecna
Inlägg: 44
Blev medlem: 16 oktober 2003, 02:38:31
Ort: Östersund

Inlägg av Vecna »

Den första säkringen kan jag inte hoppa över då det är en försäkringsfråga faktiskt att jag måste ha en max en halvmeter från batteriet vid inkoppling av slutsteg. Så ok... en "huvudsäkring" och sedan nöjer jag mig med apparaternas egna. Så 100 A säkring verkar det vettigt? Mer, mindre?
Användarvisningsbild
rickeboy
Inlägg: 678
Blev medlem: 13 augusti 2003, 09:12:17
Ort: Göteborg / Karlskrona
Kontakt:

Inlägg av rickeboy »

Jag skulle bara behållt "huvudsäkringen" (efter den räcker det med stegens egna), 100A är svårt att avgöra... titta i manualerna för dina slutsteg det ska stå vad du ska ha där... antar att det bara är att dubbla säkringen eftersom du kör med 2 st slutsteg.

//Rille
Användarvisningsbild
erixon
Inlägg: 380
Blev medlem: 27 augusti 2003, 10:21:58

Inlägg av erixon »

Använd huvudsäkring ca 15cm från battriet annars gäller inte försäkringen vid brand.
Användarvisningsbild
Vecna
Inlägg: 44
Blev medlem: 16 oktober 2003, 02:38:31
Ort: Östersund

Inlägg av Vecna »

hmmm... visste väl att det var nått kort avstånd... 15 cm låter dock av någon anledning fel. :roll: Kanske bara är mitt huvud som inte kan acceptera det då många stegtillverkare i engelska manualer tycker runt samma siffra fast i inches (vilket ju blir längre). Men försäkringsbolag och tillverkare är ju iofs helt skilda företeelser. :)
BMOE
Inlägg: 32
Blev medlem: 10 februari 2004, 18:51:11
Ort: Göteborg

Inlägg av BMOE »

Har läst på säker källa att det är max 30cm från batteriet som säkringen skall vara, men jag är bara 99% säker...
Användarvisningsbild
karlstedt
EF Sponsor
Inlägg: 966
Blev medlem: 14 oktober 2003, 16:55:23
Ort: Lund
Kontakt:

Inlägg av karlstedt »

Varierar väl från bolag till bolag??
göcke
Inlägg: 86
Blev medlem: 21 oktober 2003, 16:00:48

Inlägg av göcke »

sätt den så nära pluspolen som möjligt , ingen kan ju trolla med avståndet.
och inte går det att ändra utrymmet i olika lägen. regel är ju till för att den ledare som kommer från plusmatningen inte skall kunna nå en minus potential utan att vara säkrad.
Användarvisningsbild
Hedis
Inlägg: 2487
Blev medlem: 8 december 2003, 15:10:44
Ort: Vänersborg
Kontakt:

Inlägg av Hedis »

30cm är vad jag också har i huvudet så nu har vi två röster på den :)