Finna avbrottställe längs en 7 m kabel 5x6mm2 + 0,5 mm2?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1651
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Finna avbrottställe längs en 7 m kabel 5x6mm2 + 0,5 mm2?

Inlägg av Jan Almqvist »

Haralt skrev: 7 augusti 2024, 18:25:41 Men nu när vi mätte igen på laddhandsken mellan stift PE och CP får vi 12 Volt, som det ska vara, och resistansen mellan PE och PP mättes till 680 Ohm, vilket det också ska vara.
Så vi provade att sticka i laddhandsken i uttaget på nos på Renault Zoen, och siehe da, det går att ladda. Mycket märkligt inget har reprerats, laddboxen har inte används på ca 3 månader eftersom den inte funkade. En laddkabel med "tegelsten" som laddar med 2,3 kW 10A 1-fasigt har fåtts användas.
Jag tror absolut på glapp. Tyngden av kabeln gör att handsken böjs neråt. CP och PP sitter högst upp och tappar kontakten först.
Haralt
Inlägg: 3664
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Finna avbrottställe längs en 7 m kabel 5x6mm2 + 0,5 mm2?

Inlägg av Haralt »

Laddboxen monterades sommaren 2020 och är nu 4 år gammal, och sitter på garagegaveln. Den får utstå regn, fukt och väta, klirrande köld och stekande värme.
Jag har sett spindlar nerkrupna i laddhandtaget, i stifthålen. Då kan det kanske bli dåligt elektrisk förbindelse.