Lysrörsarmatur med bekymmer!

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
pi314
Inlägg: 5680
Blev medlem: 23 oktober 2021, 19:22:37
Ort: Stockholm

Re: Lysrörsarmatur med bekymmer!

Inlägg av pi314 »

valmetman skrev: 23 september 2022, 10:26:28 20220922_222433.jpg
En lysrörsarmatur enligt bifogad billd krånglar.
Alla rören är hela är kollat i annan armatur men beter sig enligt följande när man sätter dem i bildens.
Bör nämnas att glimtändarna är testade i annan armatur och även nya införskaffade.
Alla rören på plats och man får endast dem att tända på följande vis med glimpatranonerna på plats så tänder ett rör /drossel och det andra glöder litet i ändorna men tar man bort ena glimpatronen/ drossel så tänder andra röret med och lyser hur fint som helst men släcker man armaturen och tänder på nytt så händer ingenting mörker råder.
Var och vad kan man göra
Om dom där armaturerna är kopplade som jag tror...
En reaktor och två glimtändare/lysrör i serie.

Så kräver dom en speciell glimtändare för att fungera.
Biltema hade tidigare en (som då hette 35-049) som fungerade. Den betecknades "för lysrörsarmaturer, serie". Den verkar ha utgått.

Om man ska LED-konvertera dom så har JULA ett set med LED-rör och LED-glimtändare.

Men...

För att det ska fungera med LED-konverteringen måste det göras en liten omkoppling i armaturen.

Här är en armatur med två rör som är kopplad på samma sätt.
01_våra_armaturer_bild_www.jpg

Detta är ordinarie koppling.
02_våra_armaturer_schema-org.jpg
Så här måste dom modifieras för att fungera med LED-rör och LED-glimtändare.
03_våra_armaturer_schema_mod_www.jpg
OBS! Allt ovan under förutsättning att mitt antagande om vilken typ av armatur det är, är korrekt.

/Pi
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26335
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Lysrörsarmatur med bekymmer!

Inlägg av danei »

valmetman skrev: 23 september 2022, 14:35:44 Det är inte så enkelt alla glimtändare hela och av rätt typ singel från 4w uppåt och alla lysrören hela.
Där har du felet. Du ska inte ha ”singel” tändare till den armaturen.
Bo.Siltberg
Inlägg: 357
Blev medlem: 30 juli 2018, 06:46:13

Re: Lysrörsarmatur med bekymmer!

Inlägg av Bo.Siltberg »

Rör av samma fabrikat och effekt kan vara viktigt, likaså glimtändarna som också ska vara av rätt typ SINGLE 115 V eller SERIE 230 V, även benämnd S2, St151 eller St172 (elektronisk).

Då rör och glimtändare ligger i serie kan det vara känsligt med om glimtändarna för ett tändförsök samtidigt eller inte. Jag vet hur drosseln är dimensionerad.
Skriv svar