pwm 3 fas 400v 15kw

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Jonnygbg
Inlägg: 40
Blev medlem: 26 mars 2018, 20:57:10

pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Jonnygbg »

Jag vill hitta en färdig enhet som ska gå att styra med en spänning tex 0-5v eller 0-12v.

Någon som har tipps var jag kan hitta detta?
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26106
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Icecap »

Låter som att du vill hitta en frekvensomriktare (VFD).
Används en hel del till industrin.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45176
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av TomasL »

Typ av last?
Motor, Elvärme?
Kräver helt olika typer av utrustning.
Jonnygbg
Inlägg: 40
Blev medlem: 26 mars 2018, 20:57:10

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Jonnygbg »

jag vet inte hur en vdf fungerar men jag vill kunna reglera effekten i ett 3 fas element.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45176
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av TomasL »

Värme-elemen t?
Jonnygbg
Inlägg: 40
Blev medlem: 26 mars 2018, 20:57:10

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Jonnygbg »

japp
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26106
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Icecap »

Sedär - då är det något helt annat du behöver.

Det ska rent faktisk gå att styra med 3 st SSR av lämplig type.
PWM-frekvensen kan vara i 0,5 - 2 Hz området. Detta lösas ganska enkelt med en lämplig mikroprocessor.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45176
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av TomasL »

Finns mängder av färdiga burkar för det.
återkommer med länkar
Nja, SSR behöver PWM, inte 0-10V
Användarvisningsbild
ojz0r
Inlägg: 244
Blev medlem: 14 september 2007, 19:38:04
Ort: Växjö

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av ojz0r »

Eurothem har färdiga enheter i industriell kapsling, dock låg IP-klass.
H.O
Inlägg: 5685
Blev medlem: 19 mars 2007, 10:11:27
Ort: Ronneby

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av H.O »

Budget?
Eurotherm har mängder med utrusning för styrning och reglering av värme-element och annat, EPack har jag t.ex använt för retrofit av styrsystemet i en 75kW värmebehandlingsugn.

Men frågan är vad du EGENTLIGEN behöver, det kanske räcker med en kontaktor och 555-timer.
Jonnygbg
Inlägg: 40
Blev medlem: 26 mars 2018, 20:57:10

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Jonnygbg »

Icecap: menar du att man skulle programmera en egen pwm med en mikroprocessor?
utifrån spänning in så ger processor en olika bred puls på tex 1 hz.

klarar en ssr att slå till o från en gång i sekunden under lång tid?
hur är det att på detta sätt pwm:a en växelström?
Tror du det blir stor värmeutveckling i ssr?

TomasL:
gärna om det finns färdigbyggt är toppen. bara det inte kostar för mycket.
Jonnygbg
Inlägg: 40
Blev medlem: 26 mars 2018, 20:57:10

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Jonnygbg »

H.O:

det går på skojkontot/läropengarkontot så någon tusing eller två max. Men jag blir ju inte ledsen om det blir billig och bra.
rikkitikkitavi
Inlägg: 14826
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av rikkitikkitavi »

Vad skall du använda värmeelement et till?

Hur mycket är det du skall värma,, hur snabbt går det?

Billigast är nog en termostat som styr en kontaktor men då kan du inte PWM styra denna med hög hastighet eftersom kontaktelementen slits då. Den kan värma ex en vattentank till 55 grader, så svalnar den till 53 grader och så slår du till värmen igen och den värms till 55C på några eller någon minut. Typ.

En SSR för trefas last på ca 15kW drar dryga 20A. Då blir effektförlusten I storleksordningen 50W.
Det finns sådana som ryms på en Din skena upp till ca 40A, viket nog är vad jag hade siktat på.

De är outslitliga map antalet bryt/slut i princip så att använda antalet nätcykler a 50Hz som ett mått på % effekt med en frekvns på säg 1Hz ger ner mot 1% steg i effekt.
Elman
Inlägg: 283
Blev medlem: 21 januari 2017, 12:41:55

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Elman »

Användnings område? Vore intressant ?

Enkel lösning för. Värme Vent..
Regin har regulator(termostat ) och färdiga pwm/SSR modul ...dubbeltermostst överherttningsskydd CE märkta prylar ..


Lite mer fixa eget bygga typ bryggeri för / öl eller Corona handrengöring :D

Spår 1 valfri PLC med PWM utgång(transistor) från känd tillverkare siemens s7/ Logo eller billigare ex.modicon 221 borde fixa detta. Sen är det PWM och PID reglering du skall programmera med termostat ev typ PT100/PT 1000
M221 har gratis programvara .. så man kan torrsimma .innan man köper .. personligen gillar jag Siemens LOGO bättre i mina tidigare små PLC projekt ..

Vet några elektriker kollegor i branschen som kör denna lösning på sina bryggverk. Ölbryggning är Som golf och hästar det finns ingen övre gräns .... :D som tur är kan man ofta skaffa i utbildningssyfte från jobbet /utbyte/repobjekt/Ebay mm. Reservdel som hålls aktiv :D eller vad man säger till frun i huset...

Spår 2-3 Arduino/RPI. finns filmer på Youtube ... Funktionerna blir samma men denna lösning är nog lite mer vanlig om man är IT/elektronik kille i grunden och gillar Programera . RPI och NodeRed skulle jag välja !? på detta spår efter som jag inte labbat själv med Arduino som säkert är den billigaste lösningen ..
Kanske något för projekt tråden ??
/Elman
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26106
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: pwm 3 fas 400v 15kw

Inlägg av Icecap »

TS: Min tanke är att man styr en PWM baserat värme sker vid att variera On/Off förhållandet fast med fast frekvens. Alltså (som exempel) 10% motsvarar 0,2 sek On och 1,8 sek Off.

SSR i den klass är nära nog alltid triac-baserat och fungerar bara med AC. De finns med noll-genomgångsstyrning och det är vad jag hade vald.

Då el-nätet svänger med 50Hz går det inte att reglera med snabbare tider än 10ms. Men gör man det så snabbt är det bara den ena halvvågen som belastas så råkna minimum 20ms - men helst mer.
Skriv svar