Induktiv givare felmärkt?
Induktiv givare felmärkt?
Jag körde sönder en givare på fräsen (krockade med den när den inte var aktiv) och bytte den mot en exakt likadan LJ12A3-4-Z/AX NPN-givare. Kopplade in den på exakt samma sätt som den gamla givaren (samma kopplingsschema på båda två)
https://www.ebay.com/itm/Z-Induction-Se ... 2749.l2649
Men den funkar tvärtom den gamla - dioden tänds först när den kommer i närheten av metall. Alla andra givarna på fräsen gör tvärt om - tänd diod tills den känner metall då den slocknar.
Har testat att använda en annan givare på kanalen från breakoutboarden också, men felet följer med givaren.
Kan det verkligen vara så att den är fel? Köpte två stycken för att ha i reserv och båda beter sig exakt likadant. Känns helt orimligt att båda skulle vara fel, så frågan är vad jag missar?
Mach3/kinesBoB
https://www.ebay.com/itm/Z-Induction-Se ... 2749.l2649
Men den funkar tvärtom den gamla - dioden tänds först när den kommer i närheten av metall. Alla andra givarna på fräsen gör tvärt om - tänd diod tills den känner metall då den slocknar.
Har testat att använda en annan givare på kanalen från breakoutboarden också, men felet följer med givaren.
Kan det verkligen vara så att den är fel? Köpte två stycken för att ha i reserv och båda beter sig exakt likadant. Känns helt orimligt att båda skulle vara fel, så frågan är vad jag missar?
Mach3/kinesBoB
Re: Induktiv givare felmärkt?
Det verkar vara ett generiskt kinesmärke med 10 fabriker som tillverkar samma produkt med samma artikelnummer. Kan nog vara slump vilken fabrik respektive säljare använder och några kanske har blandat ihop funktionen.
Re: Induktiv givare felmärkt?
Men givaren du länkar till heter ju BX och benämningen på den som satt där var AX?
Kan vara det som skiljer på NO och NC utgång.
Kan vara det som skiljer på NO och NC utgång.
Re: Induktiv givare felmärkt?
Visst är det såLJ12A3-4-Z/BX: NPN NO 3-Line DC type 12mm diameter ; 4mm detection distance
LJ12A3-4-Z/AX: NPN NC 3-Line DC type 12mm diameter ; 4mm detection distance
Re: Induktiv givare felmärkt?
Undrar om det är min brist på intelligens som är boven, eller om jag bara är slarvig när jag klickar hem grejer?
Tack för hjälpen! Trodde att NPN var synonymt med NC, men det betyder alltså något annat...
Tack för hjälpen! Trodde att NPN var synonymt med NC, men det betyder alltså något annat...
Re: Induktiv givare felmärkt?
nix, finns olika sorter förr fanns det dom som bara jordare en utgång eller dom som bara gav spänning ut från matningen, nu finns totenpåleutgång o.s.v så det har inget med saken att göra i normalfall
Re: Induktiv givare felmärkt?
NPN givare "jordar" utgången när givaren är aktiv och PNP givare ger ut en spänning när givaren är aktiv.
NC givare har en aktiv utgång när givaren är oaktiverad och NO givare har en oaktiverad utgång när givaren är oaktiverad.
Plättlätt alltså.
Bästa är 5-tråds givare som man själv bestämmer funktionen på medels hur man kopplar in dom två extra ledarna.
NC givare har en aktiv utgång när givaren är oaktiverad och NO givare har en oaktiverad utgång när givaren är oaktiverad.
Plättlätt alltså.
Bästa är 5-tråds givare som man själv bestämmer funktionen på medels hur man kopplar in dom två extra ledarna.