Megger, isolations och resistans

Smotany
Inlägg: 14
Blev medlem: 9 december 2018, 21:30:26

Megger, isolations och resistans

Inlägg av Smotany »

Hej
Stämmer detta.
Ur Skanovas synpunkt är det avledning(resistans) på en kabel om mätvärdet är = eller understiger 10mohm. Överstiger värdet 10mohm betecknas det som isolation.
Betyder det då att de är "deras" måttstock på vad en kabel i deras nät bör hålla. Eller har jag förstått fel?

En kabel eller anläggning ska ju hålla en hög resistans. Har jag förstått rätt om en mätning med megger skickar en ström i en krets och beräknar hur mycket som kommer tillbaka.
Är resistansvärdet högt betyder det då att inga läckor finns på vägen och därmed bör isolationen vara god.
Tack på förhand.
Användarvisningsbild
Sverige
Inlägg: 2711
Blev medlem: 12 augusti 2014, 08:49:05
Ort: Örebro
Kontakt:

Re: Megger, isolations och resistans

Inlägg av Sverige »

En kabel ska ha låg resistans (leda bra). Kabelns isolering ska ge god isolation.

När man gör isolationsprov på en anläggning för nätspänning används 500VDC. Lägsta godkända resistans är 1MΩ.

Vid SELV, PELV används 250V provspänning och resistansen ska längst vara 0,5MΩ.

Det är en väldig skillnad på 1MΩ och 10mΩ (100.000.000).

https://elma-instruments.se/kunskap-kur ... stest.aspx
Användarvisningsbild
sodjan
EF Sponsor
Inlägg: 43150
Blev medlem: 10 maj 2005, 16:29:20
Ort: Söderköping
Kontakt:

Re: Megger, isolations och resistans

Inlägg av sodjan »

Jag utgår från att det i första inlägget skulle ha stått (och att också var det som menades):
"Ur Skanovas synpunkt är det avledning(resistans) på en kabel om mätvärdet är = eller understiger 10 MΩ."
Personligen tycker jag inte heller att det var allt för svårt att förstå det.