Jag har fått i uppdrag att ordna optisk avläsning av en 3-fas elmätare som har blinkande lysdioder, 800 pulser/kWh står det.
Problemet är att det är fyra blinkande lysdioder, och bruksanvisningen till mätaren säger inte speciellt mycket om detta.
En lysdiod för varje fas skulle man ju kunna tänka sig, och att den fjärde lysdioden visar summan av alla tre faser.
Men när man tittar på mätaren i bruk så blinkar lysdioderna för faserna(?) med en väldig fart, medans den fjärde lysdioden blinkar med en betydligt lägre frekvens. Så jag blir inte riktigt klok på vad som betyder vad här. Jag har inte tillgång till mätaren just nu men i värsta fall får man ju prova att räkna blinkningar och sen jämföra med displayen på mätaren, men jag tänkte att kanske någon här vet hur man ska tolka en sån här?
Mätaren i fråga är en Malmbergs BM03-Z.
Bruksanvisning: https://www.malmbergs.com/docs/ba/0900152.pdf
![Bild](https://www.malmbergs.com/Images/450/0900152l.jpg)