Problem med en trefasmotor

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14868
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av mrfrenzy »

Om du hade haft 400V mellan a1 och a2 så hade det varit fel på kontaktorn.

Nu har du 0V så felet är i manöverkretsen.

Om du gör följande mätningar kan vi räkna ut var felet ligger:

A1-L1
A1-L2

A2-L1
A2-L2
hsd
Inlägg: 2129
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av hsd »

Nödstoppen

.
Mindmapper
Inlägg: 6422
Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
Ort: Jamtland

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av Mindmapper »

Eftersom det inte är någon neutralledare inblandad, ska spolen ha 400V.

När du har givit startsignal till sågen ska du kunna mäta 400V över spolen. Har du 400V över spolen då men den inte drar kontaktorn, då har du fel i spolen. I annat fall fel i manöverketsen, såsom startknapp, stoppknapp, nödstopp, motorskydd sträckare, vad som nu finns och ska ge spänning fram till spolen.

Ett annat sätt att avgöra om felet är spolen eller inte är att resistansmäta spolen. Gör spänningslöst och ohmmät spolens resistans. Du bör ha något något i storleksordningen 100 ohm. Har du jättehög resistans har du avbrott.
GFEF
Inlägg: 2371
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av GFEF »

Tyvärr är möjligheten att det är 230[V] manöverkrets därför skall ha 5-poligt elanslutning (3 faser ,neutralledare och skyddsjord)

Och någon " censurerat " har kopplat in sig på skyddsjord för att få neutralledare för 230[V] manöverkrets........
SeniorLemuren
Inlägg: 7812
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av SeniorLemuren »

Hur tänker du nu? Ritningen visar ju med all tydlighet att spolen är kopplad mellan faserna. Dessutom är ju inte maskinen flyttad utan slutade bara fungera.

Vad som är lite konstigt är att det inte verkar finnas något motorskydd på kontaktorn. Det går inte att se på bilden och finns inte inritat på ritningen. Det sitter möjligen inget motorskydd bakom kontaktorn som man inte ser på bilden. Vanlig är ju att det i så fall måste återställas manuellt med att trycka in en liten knapp på själva motorskyddet.
Senast redigerad av SeniorLemuren 31 augusti 2016, 23:37:04, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av prototypen »

Varför skulle det vara en 230 manöverkrets?
Det är inte ovanligt med 400 volt spole.
Det brukar vara möjligt att läsa på spolen vad den ska ha för spänning utan att dela kontaktorn.
Schemat som TS ritat är ju klockrent för en 400 volts manöver.

Protte
olamodeer
Inlägg: 14
Blev medlem: 30 augusti 2016, 22:01:22

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av olamodeer »

Resultat efter lite nya tester:

- Kopplade förbi nödstopp & "tvågreppsbrytare"(måste hållas in i startögonblicket). Ingen skillnad! Motorn startar inte, går att manuellt starta den genom att fysiskt påverka kontaktorn.

Mätte enigt MrFrenzy´s förslag:
A1-L1 = 0V
A1-L2 = 400V
A2-L1 = 400V
A2-L2 = 0V

- Någon pratade om ohm mellan A1-A2 och det ligger på ca 50-60ohm

Vad menas med självhållning? Jag tror jag förstår principen men hur fungerar det rent tekniskt?
Vad gör nr. 13 & 14 på kontaktorn?
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av prototypen »

Startknappen ger ström till kontaktorn, när kontaktorn har dragit så sluter kontaktparet 13-14 strömmen till kontaktorn och den håller sig själv dragen.
Stoppknappen har normalt sluten funktion och bryter matningsspänningen till kontaktorn som då släpper självhållningen.

Protte
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14868
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av mrfrenzy »

Enligt denna nya mätning har du ju 400V till kontaktorn. Om du mäter A1-A2 får du 400V?

Isåfall byt kontaktorn.
olamodeer
Inlägg: 14
Blev medlem: 30 augusti 2016, 22:01:22

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av olamodeer »

MrFrenzy:
Det är det som är så märkligt, för jag får 0V då jag mäter A1-A2!!!
Provade också att koppla 1:an på kontaktorn rakt i A1(förbi nödstopp m.m, men ingen skillnad)

Protte:
Ok, vid start matar 13 A1 via nödstopp o tvågreppsbrytaren o när kontaktorn kopplat matar 14 A1 istället! Rätt?
Men i så fall förstår jag inte hur nödstoppen fungerar eftersom den bryter 13!
Tvågreppsbrytaren, behåller den sluten krets även efter start eller släpper den?
Kräver kontaktorn kanske att både 13 & 14 matar för att behålla kontakt?
Många frågor...
Användarvisningsbild
Icecap
Inlägg: 26151
Blev medlem: 10 januari 2005, 14:52:15
Ort: Aabenraa, Danmark

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av Icecap »

Det vore en stor fördel att ha ett schema på enheten. Då är det enkelt att felsöka, göra rätt mätning och dra konklusioner.
hsd
Inlägg: 2129
Blev medlem: 23 januari 2010, 00:09:45

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av hsd »

En fas borta

.
Användarvisningsbild
XCore
EF Sponsor
Inlägg: 963
Blev medlem: 31 januari 2009, 03:00:12

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av XCore »

Som HSD säger, fas 1 mäter han ju noll på.
Enligt schemat är det just den fasen som går till spolen på kontaktorn.
Användarvisningsbild
Jan Almqvist
Inlägg: 1581
Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
Ort: Orust

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av Jan Almqvist »

hsd skrev:En fas borta
TS säger att motorn startar om han trycker in kontaktorn...
danielr112
Inlägg: 8051
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Problem med en trefasmotor

Inlägg av danielr112 »

Finns många motorer som går att starta på 2 av 3 faser...