Det sitter tre transformatorer på detta kretskort och primärsidan går genom var sin blå komponent som ser ut som en varistor, men dessa är tjockare än de jag sett tidigare så jag är inte säker om det är varistorer. Den i förgrunden (utanför fokus) har samma färg, har lite större diameter, är märkt på snarlikt sätt, men är mycket smalare.
Om de tre är varistorer, hur får jag reda på deras specar? Googling på "S14K" gav bara smala varianter.
Är detta varistorer?
Är detta varistorer?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
-
- Inlägg: 1438
- Blev medlem: 28 februari 2016, 16:01:33
Re: Är detta varistorer?
Det ser så ut ja.
Den första siffran brukar vara komponentens diameter.
Dvs 14 mm resp 20 mm för den i förgrunden.
Du kan mäta för att bekräfta detta.
Andra siffran är spänningen, vid vilken den börjar leda.
Skulle då vara 520 v för de små, den stora ser jag inte.
För att bekräfta dess spänning kan man försöka se hur de är inkopplade.
Tre med 510 v kan vara för åskskydd av trefas 3 x 400 v.
Bra komponenter för att skapa sina egna åskskydd med.
Genom att se tjockleken kan man bedöma spänningen .
De för mer än 500 V kan vara en 4 - 5 mm tjocka.
De för under 310 v är ofta lite tunnare, 3 mm eller så.
För övrigt är det en djungel av standarder för märkning av dessa komponenter, ja för de flesta komponenter idag.
Att testa VDR är klurigt.
De är ju inte så branta som Zenerdioder, utan börjar leda rätt successivt över märkspänningen.
Och man behöver högspänningsagg och strömbegränsare.
När de har gjort sin nytta som åskskydd kan de bli sprängda.....
Jag hade sådana på telefontråden, ( när man hade trådbunden telefon)
En vid varje jack.
På 150 V har jag för mig, de skall ju inte leda vid ringsignal.
Men vid ett större åsknedslag, 200 m härifrån sprängdes alla mina VDR, alla telefoner klarade sig.
Så jag är poistiv till VDR för att klara spänningstransienter.
Numera har jag ett kommersiellt VDR skydd på värmepumpen, 3 fas, så kanske den överlever nästa åsknedslag.
Det finns skapligt med VDR att köpa på E-bay.
Dock med i vissa fall knapphändiga spec. verkar som vissa säljare inte kan vad de säljer.
Roy
Den första siffran brukar vara komponentens diameter.
Dvs 14 mm resp 20 mm för den i förgrunden.
Du kan mäta för att bekräfta detta.
Andra siffran är spänningen, vid vilken den börjar leda.
Skulle då vara 520 v för de små, den stora ser jag inte.
För att bekräfta dess spänning kan man försöka se hur de är inkopplade.
Tre med 510 v kan vara för åskskydd av trefas 3 x 400 v.
Bra komponenter för att skapa sina egna åskskydd med.
Genom att se tjockleken kan man bedöma spänningen .
De för mer än 500 V kan vara en 4 - 5 mm tjocka.
De för under 310 v är ofta lite tunnare, 3 mm eller så.
För övrigt är det en djungel av standarder för märkning av dessa komponenter, ja för de flesta komponenter idag.
Att testa VDR är klurigt.
De är ju inte så branta som Zenerdioder, utan börjar leda rätt successivt över märkspänningen.
Och man behöver högspänningsagg och strömbegränsare.
När de har gjort sin nytta som åskskydd kan de bli sprängda.....
Jag hade sådana på telefontråden, ( när man hade trådbunden telefon)
En vid varje jack.
På 150 V har jag för mig, de skall ju inte leda vid ringsignal.
Men vid ett större åsknedslag, 200 m härifrån sprängdes alla mina VDR, alla telefoner klarade sig.
Så jag är poistiv till VDR för att klara spänningstransienter.
Numera har jag ett kommersiellt VDR skydd på värmepumpen, 3 fas, så kanske den överlever nästa åsknedslag.
Det finns skapligt med VDR att köpa på E-bay.
Dock med i vissa fall knapphändiga spec. verkar som vissa säljare inte kan vad de säljer.
Roy