Ersättningstransformator för fräs. Väljet jag rätt?
Re: Ersättningstransformator för fräs. Väljet jag rätt?
Jag försökte köpa en transformator som klarar 208-230V, tillverkaren vägrade och gjorde istället tre olika avtappningar 208, 220, 230V. De menar att det blir för låga marginaler för nätvariationer om man redan ligger 5% från märkspänning i normal drift.
-
- Inlägg: 8210
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Ersättningstransformator för fräs. Väljet jag rätt?
Vi hade våra "marginaler" i DC/DC omvandlarna Buck och Buck-Boost typer (24V +-35% inspänningsvariation).
Det var en rätt enkel lösning, diodbrygga och kondensator+induktans och som skulle kunna matas av både elnät/generator och externt 24V DC nät (samt en specialingång för 12V DC) och för militärt bruk så MTBF beräkningar på varenda komponent...
Så högsta DC spänningen matade hela utrustningen oavsett vart den kom ifrån.
Det var en rätt enkel lösning, diodbrygga och kondensator+induktans och som skulle kunna matas av både elnät/generator och externt 24V DC nät (samt en specialingång för 12V DC) och för militärt bruk så MTBF beräkningar på varenda komponent...
Så högsta DC spänningen matade hela utrustningen oavsett vart den kom ifrån.
-
- Inlägg: 8210
- Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
- Ort: Typ Nyköping
Re: Ersättningstransformator för fräs. Väljet jag rätt?
Är det inte uppenbart? 0 i detta fall är INTE elnätets nolla utan returen från 380V anslutningen på transformatorn (se bilden i länken längre upp i tråden) dvs i detta fall en annan fas.
Om du inte vill titta på bilden så har transformatorn följande anslutningar 0-230V-400V och 0-24V. Då transformatorn inte har någon som helst aning om vad som kopplas in. Så ansluter man valfri fas till 0 och någon av de två andra faserna till 400V sedan tar man ut sin spänning mellan 0 och 24V anslutningarna. Jag tror inte att jag behöver förklara att de två 0 anslutningarna INTE är galvaniskt sammankopplade, eller behövdes det?
Om du inte vill titta på bilden så har transformatorn följande anslutningar 0-230V-400V och 0-24V. Då transformatorn inte har någon som helst aning om vad som kopplas in. Så ansluter man valfri fas till 0 och någon av de två andra faserna till 400V sedan tar man ut sin spänning mellan 0 och 24V anslutningarna. Jag tror inte att jag behöver förklara att de två 0 anslutningarna INTE är galvaniskt sammankopplade, eller behövdes det?
Re: Ersättningstransformator för fräs. Väljet jag rätt?
Stämmer. 0an på transformatrn får en fas kopplad till sig.
Den nya kondensatorn är monterad och maskinen fungerar igen.
Dock blev jag lite nyfiken på detta med tomgångskörning a transformator. Jag skall låta maskinen stå på ett tag och sedan kontrollera tempen i komponenten.
Tack fö hjälpen!
Den nya kondensatorn är monterad och maskinen fungerar igen.
Dock blev jag lite nyfiken på detta med tomgångskörning a transformator. Jag skall låta maskinen stå på ett tag och sedan kontrollera tempen i komponenten.
Tack fö hjälpen!
Re: Ersättningstransformator för fräs. Väljet jag rätt?
rikkitikkitavi skrev: ↑31 maj 2021, 23:30:32 Det är korrekt.
Magnetiseringsförlusterna är bla proportionell mot spänningen ^ 2,eller nära på. Transformatorn går linjärt mot mättnad ju högre spänning som läggs på och magnetiseringsförlusterna ökar i kärnan.
Misstänker att det var detta fenomen som gjorde att de speciella transientskydd transformator som man använde förr till datorer fungerade så bra.