ModBus funderingar
Re: ModBus funderingar
Låt oss nu definiera lite här.
Du har 3 MODBUS-enheter som du vill läsa av via RS485-nät.
De är fysisk placerat så att ett stjärnnät ville vara praktiskt.
MEN - om du drar vanlig TP-kabel (nätverkskabel, kat.5) har du 4 par i en ledning.
Du drar från "master"-burken i ett TP-kabel, par#1 till en kopplingspunkt.
I det kopplingspunkt kommer de andra TP-kablar in också.
Det "rätta" ville vara med en lång slinga förbi mätare#1, sedan #2 och slutgiltigt till #3.
Lösning:
Drar "master-paret" till par1 i kabeln till mätare#1. I SAMMA kabel kopplar du par2 tillbaka till knutpunkten.
Därifrån drar du på samma sätt till mätare#2, tur och retur.
Och till mätare#3 drar du bara ett par och terminerar.
På detta sätt får du FYSISK sett ett stjärnnät men elekterisk sett ett rakt nätverk.
Och du slipper köpa extra burkar som i grunden inte ger något.
I ett TP-kabel (kat. 5) finns det ju 4 par, alltså kan man använda ett par "ut" och ett par "hem - medan det fortfarande bara är ett kabel som ska dras.
Du har 3 MODBUS-enheter som du vill läsa av via RS485-nät.
De är fysisk placerat så att ett stjärnnät ville vara praktiskt.
MEN - om du drar vanlig TP-kabel (nätverkskabel, kat.5) har du 4 par i en ledning.
Du drar från "master"-burken i ett TP-kabel, par#1 till en kopplingspunkt.
I det kopplingspunkt kommer de andra TP-kablar in också.
Det "rätta" ville vara med en lång slinga förbi mätare#1, sedan #2 och slutgiltigt till #3.
Lösning:
Drar "master-paret" till par1 i kabeln till mätare#1. I SAMMA kabel kopplar du par2 tillbaka till knutpunkten.
Därifrån drar du på samma sätt till mätare#2, tur och retur.
Och till mätare#3 drar du bara ett par och terminerar.
På detta sätt får du FYSISK sett ett stjärnnät men elekterisk sett ett rakt nätverk.
Och du slipper köpa extra burkar som i grunden inte ger något.
I ett TP-kabel (kat. 5) finns det ju 4 par, alltså kan man använda ett par "ut" och ett par "hem - medan det fortfarande bara är ett kabel som ska dras.
Re: ModBus funderingar
Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.
Re: ModBus funderingar
TomasL skrev:Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.
hittade bilderna
fortfarande har jag flera våningar och ett hus på baksidan
Senast redigerad av AvoMan 5 mars 2019, 22:36:05, redigerad totalt 1 gång.
Re: ModBus funderingar
jag måste nog sätta ner å rita lite å planera
Huset är ca 50m långt
Cat kabel "fram å tillbaka" vore en lösning
Huset är ca 50m långt
Cat kabel "fram å tillbaka" vore en lösning
Re: ModBus funderingar
Du får helt enkelt dra kabel från mätare till mätare.AvoMan skrev:TomasL skrev:Varför skall du använda en massa konstiga enheter, när du inte behöver.
Figure 20: General 2-Wire Topology i Modbus_over_serial_line_V1_02.pdf visar hur du skall koppla.
hittade bilderna
fortfarande har jag flera våningar och ett hus på baksidan
Så mycket kabel blir det ju inte.
Re: ModBus funderingar
En enklare skiss med mått på huset och elmätarplacering vore rätt bra också.
Att dra fram och tillbaka, ökar bara på ledningslängden och därmed sänkt hastighet.
Beträffande skärmade kablar så är de jättebra, om man vet hur man skall terminera skärmen.
Det viktigaste är att den får bara vara förbunden med jord på ett enda ställe.
Övriga ändar kan man avkoppla med några nF, 600V kondingar mot jord.
På så sätt HF jordar man och slipper samtidigt en massa konstiga jordströmmar.
Tänk på att RS485 har begränsningar, och vid längre kablar bör man använda aktiv terminering.
Man kan också behöva använda signalförstärkare om kablaget blir långt.
Att dra fram och tillbaka, ökar bara på ledningslängden och därmed sänkt hastighet.
Beträffande skärmade kablar så är de jättebra, om man vet hur man skall terminera skärmen.
Det viktigaste är att den får bara vara förbunden med jord på ett enda ställe.
Övriga ändar kan man avkoppla med några nF, 600V kondingar mot jord.
På så sätt HF jordar man och slipper samtidigt en massa konstiga jordströmmar.
Tänk på att RS485 har begränsningar, och vid längre kablar bör man använda aktiv terminering.
Man kan också behöva använda signalförstärkare om kablaget blir långt.
Re: ModBus funderingar
Fick du ingång det , ? Rtu har sina fördelar /nackdelar Daisy chain är bra när det fungerar 2trådsar med jord/skärm samt för Referensen inte skall flyta.
Själv kör jag med Rj45 TCP till rs485 RTU. Löser problem med olika hastigheter,olika tillverkare mm
Nackdelen med är att då blir det max 90m kabel enligt kat5/6 standarder samt tappar kontakten om en switch går ner på vägen , men runt hela jorden i en fiber .
Själv kör jag med Rj45 TCP till rs485 RTU. Löser problem med olika hastigheter,olika tillverkare mm
Nackdelen med är att då blir det max 90m kabel enligt kat5/6 standarder samt tappar kontakten om en switch går ner på vägen , men runt hela jorden i en fiber .