Sida 1 av 1

RPI3 SSR 230v 2000W frekvens/värme?

Postat: 23 november 2018, 17:46:51
av ludde_018
Hej!

Jag håller på att bygger på ett bryggverk där jag har ett värmeelement på 2000w, kopplat via ett SSR styrt av Node Red i en RPI3. Jag har kylflänsar till SSR.

Lämplig frekvens in på SSR? Eller pratar vi sekunder mellan lämpliga av och påslag?

Har nu en diod kopplad istället för SSR och den får inte önskat beteende, vid 1Hz blinkar dioden 1 ggr sekunden och dimmras beroende på vilket värde jag skjuter in i noden. Hade ju önskat att ändra förhållandet mellan blinkningarna beroende på vilket input jag skjuter in.

Hoppas någon förstår vad jag yrar om och kan hjälpa mig åt rätt håll!

Tack på förhand!

Re: RPI3 SSR 230v 2000W frekvens/värme?

Postat: 23 november 2018, 18:12:35
av Icecap
Nu löser jag sånt med mindre saker än Raspberry Pi, nämligen en PIC eller liknande.

Då tar jag en timer och startar interrupten med en hastighet om 100Hz, helt enkelt för att det är antal halvvågor på el-nätet.

Sedan har jag ett värde (DutyCycle) som anger vilken % duty-cycle som gäller och räknaren (Count) som räknar ett steg upp vid varje interrupt nollställs när den kommer till 100 eller över - så de-facto räknar den 0-99.

Resten är en fråga om att styra DutyCycle, i varje interrupt kollas:
Om DutyCycle > Count ska utgången som driver SSR'en slås på.
Annars ska den slås av.

Då får man 1 sek PWM-periode och 100 steg att reglera på.

Re: RPI3 SSR 230v 2000W frekvens/värme?

Postat: 23 november 2018, 18:28:12
av ludde_018
Aha, låter logiskt nu när du förklarar. Stort tack!

Då är följd frågan hur man bäst löser det i Node Red? Sökte på PWM men kunde inte hitta något att använda, så antar att man får skriva en egen funktion. Finns det någon här inne som har förslag på hur man gör mottages det tacksamt :)

Re: RPI3 SSR 230v 2000W frekvens/värme?

Postat: 23 november 2018, 19:00:10
av nifelheim
https://github.com/sarfata/pi-blaster

har jag kört, funkar bra.

när du ställer om period tiden så bibehåll förhållandet till steget.
jag hade lite strul ibörjan men det verkar vara en känd "feature" :D

edit:
https://github.com/sarfata/pi-blaster/b ... -blaster.c
rad 114 och 119

Re: RPI3 SSR 230v 2000W frekvens/värme?

Postat: 23 november 2018, 22:05:28
av ludde_018
Tackar tackar! Ska kolla vidare på den! Var inte helt självklar när man drog upp den i Node red, men jag ska läsa på mer :)

Har kollat vidare nu, men förstår inte hur jag ändrar i node red. PID noden lämnar 0-1 vilket den här ville ha in. Men jag kan inte se hur jag kan ändra frekvens och liknande från Node red. Nybörjare på detta ja...

.

Re: RPI3 SSR 230v 2000W frekvens/värme?

Postat: 23 november 2018, 23:05:14
av ludde_018
Och om någon har koll på hur mycket värme som alstras? Klarar SSR att köra 4 timmar i den takten med kylfläns?

Re: RPI3 SSR 230v 2000W frekvens/värme?

Postat: 24 november 2018, 09:40:40
av Mindmapper
Klarar alla att cykla 20km i timmen utan att bli varm? Beror inte det på förhållandena.
På samma sätt finns det massor med SSR. Utan att veta vilken SSR du har och hur den är monterad så kan ingen säga.