För svag drivning av optokopplare?
Postat: 30 december 2019, 16:15:16
TP link MC111CS är en konverter ethernet/fiber. Det finns tre indikator-LED varav en visar om fiberlänken till den parade enheten (MC112CS) är intakt. Jag vill skapa en larmkrets som bryter en reläkontakt om fiberlänken går ned.
Över indikatorLED för fiberförbindelse mäter jag 1,92 volt. IndkatorLED sitter i ett block för alla tre LED som är fastlött i kretskortet med sex stift och jag tror inte att jag klarar att löda loss blocket. Därför måste indikatorLED vara kvar.
Om jag kopplar en röd LED parallellt med den befintliga mycket lilla LED dimmas den vita och den röda lyser mycket svagt. Spänningen har alltså fallit vilket bör bero på ett seriemotstånd.
Om jag nu ansluter en optokopplares ingångssida direkt parallellt över indikatorLED är det möjligt att spänningsfallet blir för stort för att optokopplarens transistorsida ska leda bra. Helst bör transistorn leda med så litet motstånd som möjligt då infikatorLED lyser för att relästyrningen i nästa transistorsteg (2N2222) ska fungera som önskat. När fibern faller bort ska reläet dra och när det finns plus 1,9 volt på ingången så ska ingen ström gå genom reläet.
Det är svårt att söka på optokopplare med kriteriet låg ingångsspänning/låg input forward current. Ska testa en optokopplare TIL111 men den har som många andra max forward current 60 mA. Hur mycket som behövs för full öppning finner jag inte. (Drivspänning är tolv volt). Bäst vore kanske en krets som knappt drar ström utan bara känner av spänningen 1,92 volt/noll men jag har inte hittat något schema för det.
Ska också nämna att konvertern drivs med nio volt som tas över en Trafor DC/DC omvandlare från 12 volt så att kretsarna blir skilda åt. Minussidan för indikatorLED är inte gemensam med jord i konvertern vilket gör att en optokopplare förefaller lämplig. Men om man behöver avstå från optokopplare så kan minussidan av LED ansluta till jord på reläkretsen.
Någon som har tips på lämplig optokopplare eller spänningsstyrd krets?
PS varför ha larm på fiber? Därför att jag fick till en separat fiberslinga som går i egen duct från huset till kopplingsskåpet FOS och tillbaka. Röd och blå fiber är hopsvetsade i FOS. Vid sabotage nära huset går larm. Bryts fibern för internet slocknar WAN-led i mediakonvertern. Det plockas upp med en LDR i en Velleman MK125 skymningsreläkrets vars relä varskor om att länken från noden är bruten. Ljuset från indikator-led i MC111CS är för svagt för att använda ljuskänslig sensor; därav direktansluten optokopplare.
Över indikatorLED för fiberförbindelse mäter jag 1,92 volt. IndkatorLED sitter i ett block för alla tre LED som är fastlött i kretskortet med sex stift och jag tror inte att jag klarar att löda loss blocket. Därför måste indikatorLED vara kvar.
Om jag kopplar en röd LED parallellt med den befintliga mycket lilla LED dimmas den vita och den röda lyser mycket svagt. Spänningen har alltså fallit vilket bör bero på ett seriemotstånd.
Om jag nu ansluter en optokopplares ingångssida direkt parallellt över indikatorLED är det möjligt att spänningsfallet blir för stort för att optokopplarens transistorsida ska leda bra. Helst bör transistorn leda med så litet motstånd som möjligt då infikatorLED lyser för att relästyrningen i nästa transistorsteg (2N2222) ska fungera som önskat. När fibern faller bort ska reläet dra och när det finns plus 1,9 volt på ingången så ska ingen ström gå genom reläet.
Det är svårt att söka på optokopplare med kriteriet låg ingångsspänning/låg input forward current. Ska testa en optokopplare TIL111 men den har som många andra max forward current 60 mA. Hur mycket som behövs för full öppning finner jag inte. (Drivspänning är tolv volt). Bäst vore kanske en krets som knappt drar ström utan bara känner av spänningen 1,92 volt/noll men jag har inte hittat något schema för det.
Ska också nämna att konvertern drivs med nio volt som tas över en Trafor DC/DC omvandlare från 12 volt så att kretsarna blir skilda åt. Minussidan för indikatorLED är inte gemensam med jord i konvertern vilket gör att en optokopplare förefaller lämplig. Men om man behöver avstå från optokopplare så kan minussidan av LED ansluta till jord på reläkretsen.
Någon som har tips på lämplig optokopplare eller spänningsstyrd krets?
PS varför ha larm på fiber? Därför att jag fick till en separat fiberslinga som går i egen duct från huset till kopplingsskåpet FOS och tillbaka. Röd och blå fiber är hopsvetsade i FOS. Vid sabotage nära huset går larm. Bryts fibern för internet slocknar WAN-led i mediakonvertern. Det plockas upp med en LDR i en Velleman MK125 skymningsreläkrets vars relä varskor om att länken från noden är bruten. Ljuset från indikator-led i MC111CS är för svagt för att använda ljuskänslig sensor; därav direktansluten optokopplare.