 Inläggsrubrik: Induktiv givare felmärkt?
InläggPostat: 10.38 2019-06-26 

Blev medlem: 16.38 2013-03-13
Inlägg: 199
Jag körde sönder en givare på fräsen (krockade med den när den inte var aktiv) och bytte den mot en exakt likadan LJ12A3-4-Z/AX NPN-givare. Kopplade in den på exakt samma sätt som den gamla givaren (samma kopplingsschema på båda två)

https://www.ebay.com/itm/Z-Induction-Se ... 2749.l2649


Men den funkar tvärtom den gamla - dioden tänds först när den kommer i närheten av metall. Alla andra givarna på fräsen gör tvärt om - tänd diod tills den känner metall då den slocknar.

Har testat att använda en annan givare på kanalen från breakoutboarden också, men felet följer med givaren.

Kan det verkligen vara så att den är fel? Köpte två stycken för att ha i reserv och båda beter sig exakt likadant. Känns helt orimligt att båda skulle vara fel, så frågan är vad jag missar?


Mach3/kinesBoB


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 10.46 2019-06-26 
Co Admin
Användarvisningsbild

Blev medlem: 16.04 2006-04-16
Inlägg: 10422
Det verkar vara ett generiskt kinesmärke med 10 fabriker som tillverkar samma produkt med samma artikelnummer. Kan nog vara slump vilken fabrik respektive säljare använder och några kanske har blandat ihop funktionen.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 11.20 2019-06-26 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 20.34 2010-12-06
Inlägg: 1436
Ort: Långsele, Västernorrland
Men givaren du länkar till heter ju BX och benämningen på den som satt där var AX?

Kan vara det som skiljer på NO och NC utgång.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 11.22 2019-06-26 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 21.16 2009-02-22
Inlägg: 17835
Ort: Säter
Troligtvis är det nog så.


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 17.53 2019-06-26 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 16.35 2010-03-12
Inlägg: 1383
Ort: Smedjebacken
Citera:
LJ12A3-4-Z/BX: NPN NO 3-Line DC type 12mm diameter ; 4mm detection distance
LJ12A3-4-Z/AX: NPN NC 3-Line DC type 12mm diameter ; 4mm detection distance


Visst är det så


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.17 2019-06-26 

Blev medlem: 16.38 2013-03-13
Inlägg: 199
Undrar om det är min brist på intelligens som är boven, eller om jag bara är slarvig när jag klickar hem grejer?

Tack för hjälpen! Trodde att NPN var synonymt med NC, men det betyder alltså något annat... :doubt:


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 21.24 2019-06-26 
EF Sponsor
Användarvisningsbild

Blev medlem: 12.22 2003-11-16
Inlägg: 13431
Ort: i det mörka småland
nix, finns olika sorter förr fanns det dom som bara jordare en utgång eller dom som bara gav spänning ut från matningen, nu finns totenpåleutgång o.s.v så det har inget med saken att göra i normalfall


Upp
 Profil  
 
InläggPostat: 22.46 2019-06-26 
Användarvisningsbild

Blev medlem: 20.34 2010-12-06
Inlägg: 1436
Ort: Långsele, Västernorrland
NPN givare "jordar" utgången när givaren är aktiv och PNP givare ger ut en spänning när givaren är aktiv.
NC givare har en aktiv utgång när givaren är oaktiverad och NO givare har en oaktiverad utgång när givaren är oaktiverad.
Plättlätt alltså. :D

Bästa är 5-tråds givare som man själv bestämmer funktionen på medels hur man kopplar in dom två extra ledarna.


Upp
 Profil  
 
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd  [ 8 inlägg ] 

Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme


Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  
   
Drivs av phpBB® Forum Software © phpBB Group
Swedish translation by Peetra & phpBB Sweden © 2006-2010