Olika resultat vid probning i UCCNC.

Robot, CNC, Pneumatik, Hydraulik, mm
John Eriksson
Inlägg: 473
Blev medlem: 30 december 2006, 22:53:06
Ort: Bollnäs

Olika resultat vid probning i UCCNC.

Inlägg av John Eriksson »

Hej.

Jag får olika resultat när jag gör en "utvändig diameter" probning och "utvändig rektangel" mot samma objekt. Börjar proba utvändig diameter för att hitta centrum sedan kör jag utvändig rektangel. Använder lika inställningar i bägge probningarna mnen ändå får jag olika resultat. Probar mot en stålbit med diametern 80 mm mätt med skjutmått. Spänner fast objektet med limklämmor, flyttar inte objektet mellan probningarna. Se skärmdumpar nedan för att se resultaten.
Skärmbild probe utvändig diameter.png


Skärmbild probe utvändig rektangel.png
Vore tacksam för lite ideer varför jag får sådana resultat. Jag tycker det borde vara i det närmaste identiska skilja max några hundradelar.

Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Användarvisningsbild
lgrfbs
Inlägg: 6973
Blev medlem: 28 januari 2005, 15:48:53
Ort: X-län
Kontakt:

Re: Olika resultat vid probning i UCCNC.

Inlägg av lgrfbs »

Referens kör du innan mätningen?
Hur tillförlitlig är det mekaniska?
John Eriksson
Inlägg: 473
Blev medlem: 30 december 2006, 22:53:06
Ort: Bollnäs

Re: Olika resultat vid probning i UCCNC.

Inlägg av John Eriksson »

Hej.
I detta fall har jag inte gjort någon "home" i någon axel. Det mekaniska vändglappet är i x axel 0,13 mm och i Y 0,4 mm. Maskinen har inga kulskruvar.

Mvh John i Bollnäs.
Användarvisningsbild
lgrfbs
Inlägg: 6973
Blev medlem: 28 januari 2005, 15:48:53
Ort: X-län
Kontakt:

Re: Olika resultat vid probning i UCCNC.

Inlägg av lgrfbs »

Det kanske är så bra resultat du kan få med den maskinen.
Om du sätter upp två block/klossar med, säg 100mm emellan dem i X eller Y riktningen och mäter mellan dem får du samma varierande resultat då?
Typ: :jimmyhacker: <-- 100mm --> :jimmyhacker:
John Eriksson
Inlägg: 473
Blev medlem: 30 december 2006, 22:53:06
Ort: Bollnäs

Re: Olika resultat vid probning i UCCNC.

Inlägg av John Eriksson »

Hej.

Gjorde en home i alla axlar och gjorde om probningen. Fick följande
Skärmbild diameter hmed.png
Skärmbild rektangel homed.png
Har inte provat med bitar som du föreslår. Blev dock lite bättre efter home körning.

Viket mått skall jag "rätta" mig efter "size1" eller "size". Jag gissar på size 2 eftersom probningen sker i två omgångar.

John i Bollnäs.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Skriv svar