Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Så länge man har tillgång till nolla, finns det väl ingen anledning att köra med transformator?
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Jag förstår inte vad du undrar över.Linkon skrev: ↑23 februari 2021, 20:32:08 Känner att jag inte riktigt får svar på mina frågor i tråden tyvärr.
Lägger jag spänning mellan två faser så får jag 400v. Detta ger mig mindre ström men samma effekt.
Skulle jag ta spänningen mellan två faser och lägga in i en transformator som puttar ut 230v + - så borde jag kunna ta ut samma effekt där fast det blir mer ström i den sekundära kretsen.
Är så inte fallet så får ni gärna förklara istället för att hänvisa till att läsa om på växelström.
Krets 1
400V
Krets 2
efter trafo
230V
Strömmen på de båda sidor blir olika? Right?
Om jag tar ut ström direkt mellan fas och nolla blir strömmen samma som om jag tar ut dem sekundärt via trafo.
Hur jag än vrider och vänder på det så landar jag i detta.
Om du transformerar upp eller ned spänningen så kan du fortfarande ta ut samma effekt ( P=U*I).
Om man bortser från förlusten i transformatorn.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Enda gången man väl skulle vinna något på att köra en trafo är väl om man har EN 230V last som är för stor för att drivas på en fas, då kommer strömmen precis som limpan4all skriver bli mindre om man kör 400V. Men det är ju osannolikt att det bara finns ett enda 230V powersupply?
-
- Inlägg: 120
- Blev medlem: 24 december 2015, 11:35:17
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Ja, om du har EN last att koppla in kan du få högre effekt genom att koppla den mellan två faser (400 V) än att koppla den mellan fas och nolla som i ett vanligt vägguttag (230 V). Om det t ex är 10 A säkringar kan du då dra 400 V * 10 A = 4000 W istället för 230 V * 10 A = 2300 W. Men du kan inte koppla in TRE sådana laster (en mellan varje par av faser), eftersom de alla tre delar på de där tre 10 A-säkringarna. Du kan antingen koppla tre stycken laster så att varje last är kopplad mellan en fas och nollan (så kallad Y-koppling), då får du ut 3 * 230 V * 10 A = 6900 W. Eller så kan du koppla in tre laster mellan faserna (D-koppling), men då kan varje last bara dra 5.77 A, annars går en säkring eftersom de delar på säkringarna. Totala effekten blir då 3 * 400 V * 5.77 A = 6900 W (dvs exakt samma).Linkon skrev: ↑23 februari 2021, 20:32:08 Lägger jag spänning mellan två faser så får jag 400v. Detta ger mig mindre ström men samma effekt.
Skulle jag ta spänningen mellan två faser och lägga in i en transformator som puttar ut 230v + - så borde jag kunna ta ut samma effekt där fast det blir mer ström i den sekundära kretsen.
Är så inte fallet så får ni gärna förklara istället för att hänvisa till att läsa om på växelström.
Krets 1
400V
Krets 2
efter trafo
230V
Strömmen på de båda sidor blir olika? Right?
Om jag tar ut ström direkt mellan fas och nolla blir strömmen samma som om jag tar ut dem sekundärt via trafo.
Hur jag än vrider och vänder på det så landar jag i detta.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Tack! Det var flera stycken bättre svar, förutom det negativa om att jag inte kan Trefas.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Yes, bra.
Då landar jag i två alternativ.
Det ena är att jag drar en 5ledare typ 5G2,5 bort till rummet.
Eller att jag drar 3st 3G2,5.
När jag läste runt lite och klurade så var jag osäker över nollan. Och då läste jag lite förbigående i ett svar från en Elingenjör att det är en neutralledare per fas. Har man flera blir nollan överbelastad.
Senare har ju någon sagt i denna tråden att nollan inte används och att faserna tar ut varandra.
Jag sitter å klurar lite och kommer inte riktigt på vad som verkar vettigast. Är inte strömmen mest sugen på att gå till återledaren alltid? Och om inte, borde det inte bli 400V då om strömmen vill tillbaka till sina faskompisar?
Hur som, frågan är då alltså om det räcker med en återledare? Att dra en enda 5G2,5 kabel bort och sedan dela upp det i flera 3G2,5 längre bort blir ju mycket lättare än att dra 3 kablar hela vägen.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Har du lika last på alla faser utan övertoner så kommer nollströmarna att ta ut varandra. Nollan behövs, men kommer inte att bli hårt belastad. De tre faströmmarna varierar ju hela tiden från positiv till negativ, dessa variationer är förskjutna mellan faserna. Så summan blir hela tiden noll. Om lasten är olika stor i faserna blir det en ström i nollan. Men aldrig större än den maximala faströmmen.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Du vill väl undvika överhettning och brand i största möjliga mån? Alltså kommer du bara belasta dina uttag med 10A inte 16A.
Har du minskat ambitionerna från 63A till 16A?
Isåfall hade jag dragit 1st 5G2.5 till rummet
Satt upp en undercentral med 6st 10A säkringar
Monterat 6st 10A uttag
Varje uttag kan då belastas med 8A kontinuerligt utan problem med huvudsäkringarna, även toppar på 10A går bra.
8A * 230V * 6 uttag = 11 040 W
Har du minskat ambitionerna från 63A till 16A?
Isåfall hade jag dragit 1st 5G2.5 till rummet
Satt upp en undercentral med 6st 10A säkringar
Monterat 6st 10A uttag
Varje uttag kan då belastas med 8A kontinuerligt utan problem med huvudsäkringarna, även toppar på 10A går bra.
8A * 230V * 6 uttag = 11 040 W
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Jag hittade ett bra svar på ett annat forum:
"Vi har i Sverige 3-fas system, detta har vissa för och nackdelar. Nollans uppgift är att föra tillbaka obalanser i 3-fassystemet.
Om man tänker sig ett badrum med 3 olika apparater, varje apparat drar exakt 10 Ampere. Vidare har vi 3 matningar L1,L2,L3 och neutral (och att de i centralen också är anslutna till var sin fas)
Om L1 drar 10 ampere och L2 och L3 är noll då kommer det gå 10 Ampere i Nollan.
Om L1 och L2 drar 10 A, L3=0, då kommer det att gå 7 A i nollan.
Om L1=L2=L3 =10 ampere så kommer det att gå 0 Ampere i Nollan.
Jag kommer som elektriker ofta i kontakt med "hempulare", många gör snygga jobb men fel just på detta....
De ansluter de 3 säkringarna till samma fas, drar 3 ledningar (brun,svart,grå) till förbrukaren men bara 1 nolla (blå).
Då blir det: 3x10 Ampere i nollan, och det blir överhettning oftast i anslutningarna.
Detta fel är dock ganska lätt att hitta.
Om man spänningsmäter mellan ledarna så skall det alltid vara 400 volt, då vet man att det är olika faser. Om t.ex brun och svart båda är kopplade till L1 är spänningen mellan brun och svart ledare 0 volt. Om det är 230 volt så är någon fas felkopplad som nolla."
Jag är lite nyfiken på hur man räknar ut detta dock "Om L1 drar 10 ampere och L2 och L3 är noll då kommer det gå 10 Ampere i Nollan.
Om L1 och L2 drar 10 A, L3=0, då kommer det att gå 7 A i nollan."
Men jag landar nog i 20A säkringsrad och 5G2,5.
Då har jag 20A att ta ut på tre faser.
"Vi har i Sverige 3-fas system, detta har vissa för och nackdelar. Nollans uppgift är att föra tillbaka obalanser i 3-fassystemet.
Om man tänker sig ett badrum med 3 olika apparater, varje apparat drar exakt 10 Ampere. Vidare har vi 3 matningar L1,L2,L3 och neutral (och att de i centralen också är anslutna till var sin fas)
Om L1 drar 10 ampere och L2 och L3 är noll då kommer det gå 10 Ampere i Nollan.
Om L1 och L2 drar 10 A, L3=0, då kommer det att gå 7 A i nollan.
Om L1=L2=L3 =10 ampere så kommer det att gå 0 Ampere i Nollan.
Jag kommer som elektriker ofta i kontakt med "hempulare", många gör snygga jobb men fel just på detta....
De ansluter de 3 säkringarna till samma fas, drar 3 ledningar (brun,svart,grå) till förbrukaren men bara 1 nolla (blå).
Då blir det: 3x10 Ampere i nollan, och det blir överhettning oftast i anslutningarna.
Detta fel är dock ganska lätt att hitta.
Om man spänningsmäter mellan ledarna så skall det alltid vara 400 volt, då vet man att det är olika faser. Om t.ex brun och svart båda är kopplade till L1 är spänningen mellan brun och svart ledare 0 volt. Om det är 230 volt så är någon fas felkopplad som nolla."
Jag är lite nyfiken på hur man räknar ut detta dock "Om L1 drar 10 ampere och L2 och L3 är noll då kommer det gå 10 Ampere i Nollan.
Om L1 och L2 drar 10 A, L3=0, då kommer det att gå 7 A i nollan."
Men jag landar nog i 20A säkringsrad och 5G2,5.
Då har jag 20A att ta ut på tre faser.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
2.5-kvadrat kabel avsäkras normalt med 16A. Ska man ha högre säkring krävs noggrann eftertanke och koll på alla regler.
Inget som rekommenderas för en hempulare utan då är det bättre att dra 4 mm2 eller 6 mm2 direkt.
Vad har du för huvudsäkring och vad är största du kan få?
Inget som rekommenderas för en hempulare utan då är det bättre att dra 4 mm2 eller 6 mm2 direkt.
Vad har du för huvudsäkring och vad är största du kan få?
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Jag har inte kollat upp det ännu. Men ska ringa nätbolaget och kolla med dem lite. Men vill helst ha tänkt lite innan jag gör det.
Sitter och kollar på en ny undercentral.
Varför kan man inte ha 20A säkring till 5G2,5? Jag kollar på någon sida som heter "Kabelstickan" och där verkar det vara 23A som är nominellt strömvärde.
20A största säkring.
Sitter och kollar på en ny undercentral.
Varför kan man inte ha 20A säkring till 5G2,5? Jag kollar på någon sida som heter "Kabelstickan" och där verkar det vara 23A som är nominellt strömvärde.
20A största säkring.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Det beror på förläggning och sträckor. Det går under bra förutsättningar. Men kräver att man vet vad man gör. Vill man inte räkna och ha koll på alla detaljer kör man med tumregler som ger lite större marginaler. Då säkrar man inte 2,5mm^2 med mer än 16A. Sedan finns det fall där även det är för mycket, men normalt sett funkar det.
Re: Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Jag tycker att du ska räkna lite fram och baklänges.
Börja med huvudsäkringen, den kommer i olika steg som innebär olika fast kostnad.
Kolla med ditt elbolag vad kostnaden för varje alternativ är, och sen räknar du;
400(volt)*sqrt(3)*huvudsäkring, exempelvis
400*sqrt(3)*16=11085W
11085W är hur mycket du kan får ut med 16A huvudsäkringar.
Sen får du fördela, lämpligtvis via byggcentraler med 6 uttag, typ Det ger minst fast installation, bara några trefasutag.
Börja med huvudsäkringen, den kommer i olika steg som innebär olika fast kostnad.
Kolla med ditt elbolag vad kostnaden för varje alternativ är, och sen räknar du;
400(volt)*sqrt(3)*huvudsäkring, exempelvis
400*sqrt(3)*16=11085W
11085W är hur mycket du kan får ut med 16A huvudsäkringar.
Sen får du fördela, lämpligtvis via byggcentraler med 6 uttag, typ Det ger minst fast installation, bara några trefasutag.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Få ut mest Effekt på min huvudsäkring.
Grafikkorten kan ju få vila lite från all asymmetrisk beräkning och räkna lite på reaktiv effekt och ojämn fasbelastning, samt temperaturer vid förläggning av kablar.
Tycker de flesta svaren varit solklara hur man gör en vettig och säker installation. Men det är svårt att få TS med på noterna. Men visst man skall ifrågasätta och till sist trillar poletten ned. Så är det för mig i varje fall.
Får installera en synkronmotor som kompenserar för all asymetrisk belastning som Bitcoin beräkningen genererar.
Tycker de flesta svaren varit solklara hur man gör en vettig och säker installation. Men det är svårt att få TS med på noterna. Men visst man skall ifrågasätta och till sist trillar poletten ned. Så är det för mig i varje fall.
Får installera en synkronmotor som kompenserar för all asymetrisk belastning som Bitcoin beräkningen genererar.