Har precis skaffat mig en ESR mätare för att kunna felsöka kretskort. Nu har jag hittat en som jag misstänker är kass. Okaya HCP 104 0,1uF 630v står det på den. Har lödat loss den och kapacitansen stämmer på 100nF men ESR visar 14 ohm. Kan det vara ok? Kan inte hitta något vettigt datablad som visar godkänt värde. Är helt ny på det här med ESR så vet inte vad som är rimligt för en så liten konding på 630 volt.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Utan att ha referenser skulle jag omedelbart tycka att det får vara OK.
En 630V konding måste ha "tjock" isolering mellan lagren vilket betyder många lager vilket betyder långa och tunna metallager.
Så jag ville ge den OK.
En 630V konding måste ha "tjock" isolering mellan lagren vilket betyder många lager vilket betyder långa och tunna metallager.
Så jag ville ge den OK.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Det var ju tråkigt. Hade hoppats på den. Felet är på en värmepump som startar och går ibland och tvärstrejkar ibland, då skyller den på för hög ström fast den inte drar mer än normalt. Denna konding sitter på lilla kortet som mäter ström och förser kompressorn med ström. Har även kollat shuntlotståndet på 0,020 ohm o det verkar stämma. Kan kanske vara detta som bråkar ändå då den mäter ström fel.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Vad jag har förstått så desto mindre capacitans så blir Esr större.
Peak Atlas
Peak Atlas
- prototypen
- Inlägg: 11076
- Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
- Ort: umeå
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Du får jämföra med en annan, helst ny.
Har kollat genom 3 datablad hos ELFA men där finns inga uppgifter om ESR.
Panasonic 300-41-625 har uppgift om pulstålighet och det är väl möjlig att räkna ut R ur den
0,1 µF, 116 V/µs ger en ström på 11,6 A
Protte
Har kollat genom 3 datablad hos ELFA men där finns inga uppgifter om ESR.
Panasonic 300-41-625 har uppgift om pulstålighet och det är väl möjlig att räkna ut R ur den
0,1 µF, 116 V/µs ger en ström på 11,6 A
Protte
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Har hittat en ny 0,47 uF på 630 v och den hade 2,72 ohm.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Frågan är var den kondensatir är kopplat in. Visst kan ESR vara ett problem men jag har svårt att tro att en 100nF kondensator för 630V är annat än en avstörningskondensator och då har ESR knappast en betydelse för enhetens funktion.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Hur vet du det?Agamemnon skrev:då skyller den på för hög ström fast den inte drar mer än normalt.
Kan mycket väl vara så att kompressorn börjar bli dålig och ibland drar mycket ström, kan även vara startströmmen som är för hög, pga dålig kompressor.
Förutom det så finns det ett antal ytterligare fel, som kan få kompressorn att dra mycket ström. Såsom Hög kondensering, hHög förångning mm.
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
- Inlägg: 32774
- Blev medlem: 23 augusti 2006, 22:44:11
- Ort: Lilla Paris
- Kontakt:
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Vad gäller (plast/pappers)foliekondingar pratar man inte om ESR utan om förlustfaktorn, tgd (tangent delta). Detta värde är givetvis mycket litet då det i princip inte finns mycket till serieresistans eller parallellresistans som kan orsaka en förlustvinkel, så jag skulle säga att mäta en slik konding med ett ESR-instrument ger absolut ingenting. Vi kalibrerade instrument för att mäta förlustvinkeln genom att inte bry oss om den var positiv eller negativ och hade ”normaler” med kända förlustvinklar skapade av motstånd på kanske 100MΩ upp till 1TΩ
, parallellt över en konding med nästan utan förlust.
På RIFA, där jag jobbade på 80-talet användes tgd som EN faktor att kvalitetsbedöma kondingar och detta värde mättes med instrument från General Radio, B&K osv, och dessa låg i priser från 25.000 kr och uppåt.
ESR är däremot ett mått som används vad gäller elektrolyter och där man kan mäta upp nära verkliga värden, men vad gäller plast och papper - no way! Och kan man mäta ett värde är kondingen troligen helt kass.
, parallellt över en konding med nästan utan förlust.
På RIFA, där jag jobbade på 80-talet användes tgd som EN faktor att kvalitetsbedöma kondingar och detta värde mättes med instrument från General Radio, B&K osv, och dessa låg i priser från 25.000 kr och uppåt.
ESR är däremot ett mått som används vad gäller elektrolyter och där man kan mäta upp nära verkliga värden, men vad gäller plast och papper - no way! Och kan man mäta ett värde är kondingen troligen helt kass.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Jag vet därför att jag mäter strömmen samtidigt som detta händer. Kompressorn i en inverterstyrd värmepump har ingen startström alls, eller rättare sagt den börjar starta så försiktigt att den börjar från noll och smyger sig uppåt tills den börjar snurra. Det enkla vore att bara byta kortet och så är det löst men man vill ju försöka fixa om det är något enkelt som en konding.TomasL skrev:Hur vet du det?Agamemnon skrev:då skyller den på för hög ström fast den inte drar mer än normalt.
Kan mycket väl vara så att kompressorn börjar bli dålig och ibland drar mycket ström, kan även vara startströmmen som är för hög, pga dålig kompressor.
Förutom det så finns det ett antal ytterligare fel, som kan få kompressorn att dra mycket ström. Såsom Hög kondensering, hHög förångning mm.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Tack, det var intressant info.HUGGBÄVERN skrev:Vad gäller (plast/pappers)foliekondingar pratar man inte om ESR utan om förlustfaktorn, tgd (tangent delta). Detta värde är givetvis mycket litet då det i princip inte finns mycket till serieresistans eller parallellresistans som kan orsaka en förlustvinkel, så jag skulle säga att mäta en slik konding med ett ESR-instrument ger absolut ingenting. Vi kalibrerade instrument för att mäta förlustvinkeln genom att inte bry oss om den var positiv eller negativ och hade ”normaler” med kända förlustvinklar skapade av motstånd på kanske 100MΩ upp till 1TΩ
, parallellt över en konding med nästan utan förlust.
På RIFA, där jag jobbade på 80-talet användes tgd som EN faktor att kvalitetsbedöma kondingar och detta värde mättes med instrument från General Radio, B&K osv, och dessa låg i priser från 25.000 kr och uppåt.
ESR är däremot ett mått som används vad gäller elektrolyter och där man kan mäta upp nära verkliga värden, men vad gäller plast och papper - no way! Och kan man mäta ett värde är kondingen troligen helt kass.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Mäter du också frekvensen?Agamemnon skrev: Jag vet därför att jag mäter strömmen samtidigt som detta händer.
Det kan ju vara så enkelt att styrkortet konstaterar "kompressorn drar för mycket ström i förhållande till aktuell frekvens och temperatur på köldmedia".
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Jag vet därför att jag mäter strömmen samtidigt som detta händer. Kompressorn i en inverterstyrd värmepump har ingen startström alls, eller rättare sagt den börjar starta så försiktigt att den börjar från noll och smyger sig uppåt tills den börjar snurra.
Nej, det är helt fel, det finns alltid en startström, oavsett om kompressorn är styrd via en omformare eller inte.
Vad mäter du med? kan du fånga korta transienter, kan din Amperemätare mäta korrekt vid alla frekvenser och vågformer, hur ofta samplar den, osv.
Nej, det är helt fel, det finns alltid en startström, oavsett om kompressorn är styrd via en omformare eller inte.
Vad mäter du med? kan du fånga korta transienter, kan din Amperemätare mäta korrekt vid alla frekvenser och vågformer, hur ofta samplar den, osv.
Re: ESR mätning - trasig kondensator?
Jag vet ju inte hur känslig den är men den är osmart nog att låta mig koppla ur kompressorn och tvångsköra den med en 3 fasfrekvensstyrning. Den accepterar detta ett litet tag iallafall. Ang temp på dischargen så hinner den knappt bli varm innan den bryter. Oftast gör den bara ett litet juckande och sen bryter direkt vid startförsök.mrfrenzy skrev:Mäter du också frekvensen?Agamemnon skrev: Jag vet därför att jag mäter strömmen samtidigt som detta händer.
Det kan ju vara så enkelt att styrkortet konstaterar "kompressorn drar för mycket ström i förhållande till aktuell frekvens och temperatur på köldmedia".