Nu har systemet rullat på i typ 1.5 år och funkar utmärkt!
Men det kvarstår ett par punkter:
*1 bygga om relälogiken så råvattenpumparna i borrhålen kör växelvis och inte båda samtidigt hela tiden.
*2 byta ut vår egna vattenmätare för att bättre kunna hålla koll på vattentillgången i borrhålen.
*3 montera tryckgivare för utgående vatten för att ha kontroll på att trycket bibehålls.
*1 ser jag inga direkta problem med idag är det tänkt att pump 1 ska starta och när den inte orkar ska pump 2 gå in också, problemet är att pump2 då extremt sällan startar och geggar ihop med tiden.
Man vet ju inte heller om någon av pumparna skulle ha gett upp eftersom den andra kommer ge vatten (särskilt med en trasig vattenmätare)
*2 handlar mest om att hitta en leverantör som vill sälja oss en mätare med pulsutgång.
Idag sitter där en "Hydrometer 423 DN25 Qn 6" som har 25 år på nacken och visar fel, mycket fel...
https://www.process-controls.com/metex- ... 0MN-RK.pdf
Pumparna ger idag 1200 l/h så en mätare för 6000 l/h nominellt känns overkill? (Vattnet dumpas efter mätare rakt ut i en öppen tank, så eventuella tryckfall borde inte vara ett problem.
Om jag har läst databladet rätt är dagens mätare 260 mm lång i sig själv och 378 mm med kopplingar.
Mätarhuset verkar ha R 1 1/4 (aka G 1 1/4 B), just nu är vattenmätarkonsolens anslutningar okänd....
Prestanda vid småflöden är helt ointressant då det är fullt ös rakt ut i en öppen tank som gäller när pumparna går.
Annars står de still och flödet är 0....
Den enda jag egentligen hittar som är lätt köpbar utan VVS kontakter är: (Det är en samfällighet som ska handla så företag brukar vara rätt medgörliga om någon har tips på en leverantör!)
https://www.energibutiken.se/sv/flodesm ... qn-25.html
Jag ser inga problem i att den inte skulle klara mätuppgiften, och tryckfallet vid dubbla vårt flöde är 0.2Bar vilket inte borde vara ett problem heller.
Kör vi en pump åt gången så bör vårt flöde mer ligga runt 700-800 liter /h
Den har dock bara DN20(1") anslutning och är 130 mm lång, det känns som innan man fått ihop de rätta adaptrarna mot dagens anslutningar har det kostat betydligt mer än mätaren...
*3
Är det väl egentligen bara tanken att montera in en
https://www.energibutiken.se/sv/tryckgi ... 20-ma.html
Det finns en 4-20 mA ingång på mätsystemet, jag har egentligen bara suttit och väntat på att de skulle få in 0-10 Bar varianten, men vår nuvarande analoga tryckmätare stannar också vid 6Bar, och vi har nog normalt 3 bar ut. (Nu ser jag att 0-6bar varianten är out of stock med)