Trefas-maskiner
Trefas-maskiner
Flyttade mina trefas-maskiner från en lokal till en annan med nydragen el. Maskinerna går inte igång fast det finns spänning.
Vad kan orsaken vara? Fasfel eller?
Vad kan orsaken vara? Fasfel eller?
Re: Trefas-maskiner
Vissa maskiner som inte "får" gå åt fel håll kan ha fasföljdsrelä som kollar att fasföljden är korrekt.
Re: Trefas-maskiner
Det hundberg säger kan vara ett möjligt senario.
Har du mätt spänningen:
L1-PE (230VAC)
L2-PE (230VAC)
L3-PE (230VAC)
L1-L2 (400VAC)
L1-L3 (400VAC)
L2-L3 (400VAC)
Har du mätt spänningen:
L1-PE (230VAC)
L2-PE (230VAC)
L3-PE (230VAC)
L1-L2 (400VAC)
L1-L3 (400VAC)
L2-L3 (400VAC)
Re: Trefas-maskiner
Jag går ut och provar det. Tack för alla förslag. Jag återkommer om det inte fungerar
Re: Trefas-maskiner
Jag fick i gång maskinerna, men det var inte bara att byta plats på tåtarna till maskinen, utan lösningen låg i skåpet.
När jag kopplade de ledningar som gick till maskinen ihop med de kablar som kom från matarledningen, ja propp i mellan förstås, så fungerade alltihopa. En sak som jag inte förstår är får inte alla proppar samma strömstyrka? Nu kan jag i alla fall börja jobba i
atelje´Gamla Hönshuset. Får spika igen hålet i väggen som lämnade för att kunna lyfta in alla maskiner. Tack för alla tips jag fick
När jag kopplade de ledningar som gick till maskinen ihop med de kablar som kom från matarledningen, ja propp i mellan förstås, så fungerade alltihopa. En sak som jag inte förstår är får inte alla proppar samma strömstyrka? Nu kan jag i alla fall börja jobba i
atelje´Gamla Hönshuset. Får spika igen hålet i väggen som lämnade för att kunna lyfta in alla maskiner. Tack för alla tips jag fick
- tecno
- Inlägg: 27022
- Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
- Skype: tecnobs
- Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
- Kontakt:
Re: Trefas-maskiner
Vad har du gjort inne i skåpet? Vad var det som var fel därinne? Bilder?utan lösningen låg i skåpet.
Re: Trefas-maskiner
Jag har ett gammalt proppskåp med plats för 9 säkringar. Dessa ligger på tre nivåer med 3proppar på varje rad. Från matarledningen går en kabel till varje nivå. Från början kopplade jag de tre faserna på första raden, men det fungerade inte. Istället kopplade jag en tåt på varje rad och vips så fungerade allt. Bandsågen gick visserligen åt fel håll men det var lätt att åtgärda
-
- Inlägg: 8043
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Trefas-maskiner
Du hade således kopplat en (1) och samma fas till alla 3 på dina maskiner och ja då funkar det inte så bra.
Re: Trefas-maskiner
Njae, danielr112, det låter som han hade kortslutit samtliga tre faser på en fasskena.
-
- Inlägg: 8043
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland
Re: Trefas-maskiner
Muppis: Precis det jag menar. Alla 3 på samma fasskena ut till maskinen. Dvs 1 fas ut på de 3 faserna på kablen.
Re: Trefas-maskiner
Nu hänger jag med på vad du menar danielr112, jag missförstod och tolkade som att han kortslöt matningskabeln!
-
- Inlägg: 8043
- Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
- Ort: Alvesta, Småland