Flyttade mina trefas-maskiner från en lokal till en annan med nydragen el. Maskinerna går inte igång fast det finns spänning.
Vad kan orsaken vara? Fasfel eller?
hundberg
Inlägg: 43
Blev medlem: 8 november 2015, 15:16:50

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av hundberg »

Vissa maskiner som inte "får" gå åt fel håll kan ha fasföljdsrelä som kollar att fasföljden är korrekt.
Användarvisningsbild
ojz0r
Inlägg: 244
Blev medlem: 14 september 2007, 19:38:04
Ort: Växjö

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av ojz0r »

Det hundberg säger kan vara ett möjligt senario.

Har du mätt spänningen:
L1-PE (230VAC)
L2-PE (230VAC)
L3-PE (230VAC)
L1-L2 (400VAC)
L1-L3 (400VAC)
L2-L3 (400VAC)
Timokai
Inlägg: 5
Blev medlem: 10 augusti 2016, 21:24:49

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av Timokai »

Är det så enkelt att jag bara byter plats på tåtarna?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av tecno »

I din apparat kabel ja. Inte i skåpet!
Timokai
Inlägg: 5
Blev medlem: 10 augusti 2016, 21:24:49

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av Timokai »

Jag går ut och provar det. Tack för alla förslag. Jag återkommer om det inte fungerar
johano
Inlägg: 1943
Blev medlem: 22 januari 2008, 10:07:45
Ort: Stockholm

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av johano »

Finns också fasvändare att köpa:

https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... re-401093/

/j
Timokai
Inlägg: 5
Blev medlem: 10 augusti 2016, 21:24:49

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av Timokai »

Jag fick i gång maskinerna, men det var inte bara att byta plats på tåtarna till maskinen, utan lösningen låg i skåpet.
När jag kopplade de ledningar som gick till maskinen ihop med de kablar som kom från matarledningen, ja propp i mellan förstås, så fungerade alltihopa. En sak som jag inte förstår är får inte alla proppar samma strömstyrka? Nu kan jag i alla fall börja jobba i
atelje´Gamla Hönshuset. Får spika igen hålet i väggen som lämnade för att kunna lyfta in alla maskiner. Tack för alla tips jag fick
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av tecno »

utan lösningen låg i skåpet.
Vad har du gjort inne i skåpet? Vad var det som var fel därinne? Bilder?
Timokai
Inlägg: 5
Blev medlem: 10 augusti 2016, 21:24:49

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av Timokai »

Jag har ett gammalt proppskåp med plats för 9 säkringar. Dessa ligger på tre nivåer med 3proppar på varje rad. Från matarledningen går en kabel till varje nivå. Från början kopplade jag de tre faserna på första raden, men det fungerade inte. Istället kopplade jag en tåt på varje rad och vips så fungerade allt. Bandsågen gick visserligen åt fel håll men det var lätt att åtgärda
danielr112
Inlägg: 8043
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av danielr112 »

Du hade således kopplat en (1) och samma fas till alla 3 på dina maskiner och ja då funkar det inte så bra.
Muppis
Inlägg: 275
Blev medlem: 15 februari 2007, 10:26:28
Ort: Halmstad

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av Muppis »

Njae, danielr112, det låter som han hade kortslutit samtliga tre faser på en fasskena.
danielr112
Inlägg: 8043
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av danielr112 »

Muppis: Precis det jag menar. Alla 3 på samma fasskena ut till maskinen. Dvs 1 fas ut på de 3 faserna på kablen.
Muppis
Inlägg: 275
Blev medlem: 15 februari 2007, 10:26:28
Ort: Halmstad

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av Muppis »

Nu hänger jag med på vad du menar danielr112, jag missförstod och tolkade som att han kortslöt matningskabeln!
danielr112
Inlägg: 8043
Blev medlem: 18 januari 2009, 00:48:24
Ort: Alvesta, Småland

Re: Trefas-maskiner

Inlägg av danielr112 »

Nej då :)