Omron e3fz-r66h?

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
stoffe
Inlägg: 834
Blev medlem: 22 februari 2007, 21:08:25
Ort: Uppsala
Kontakt:

Omron e3fz-r66h?

Inlägg av stoffe »

1. Hej, jag förstår inte hur jag ska koppla en Omron e3fz-r66h så jag får funktionen brytare? Den ska aggera säkerhetsbrytare i en stoppkrets tillsammans med vanliga mekaniska brytare som i sin tur ska förhindra att ett relä drar.

Datablad, sidan 10 börjar elschemat.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... -R66H.html

2. Vilken koppling ska jag välja?

3. Duger det med en vanlig vit reflex från t ex Biltema eller måste det vara en speciell Omron reflex?
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1517
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av CPMS »

Enligt E3F -R6 Light ON och eftersom du valt en NPN-givare lägger du den mellan minus och spolens minus.

Exempelvis:

+24V ---- brytare 1 (NC) ---- brytare 2 (NC) ---- reläspole ---- givare svart ledare
+24V ---- givare brun ledare
-24V ---- givare blå ledare

Nu kommer relät att dra tills någon brytare bryter kretsen eller strålen bryts.
Brukar gå att använda vilken reflex som helst.
OBS max 100mA i belastning.
Senast redigerad av CPMS 10 september 2015, 20:04:13, redigerad totalt 1 gång.
Kjelle
Inlägg: 972
Blev medlem: 25 december 2004, 23:01:46
Ort: Västsverige

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av Kjelle »

Reflexen bör vara typ prisma, den vrider ju ljuset 90 grader.

Den gamla grå brukar bara gå några decimeter.

Kjelle
stoffe
Inlägg: 834
Blev medlem: 22 februari 2007, 21:08:25
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av stoffe »

Tack för svar, jag har ännu inte hunnit testa detta än. Men jag har beställt en omron reflex på ebay. Jag får helt enkelt se hur det blir när den kommer på posten. Just nu har jag ingen vettig reflex att testa med.

Jag hade tänkt att köra på 12V.

Funkar detta?

Använda pin 1 och pin 2 som brytare?

Pin 3 och 4 är matningspänning?

Jag har tyvärr inga färger, jag lödde kablarna direkt på pinnarna i givaren.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1517
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av CPMS »

Det var ju lite dumt, kontakten är bra att ha vid givarbyte mm.

12V ska fungera, då blir det:

+12V ---- brytare 1 (NC) ---- brytare 2 (NC) ---- reläspole ---- givare svart ledare (4)
+12V ---- givare brun ledare (1)
-12V ---- givare blå ledare (3)
Strunta i (2)

Pin-numrorna står ju faktiskt på schemat klart och tydligt.

Ingen reflex som hänger i någon jacka eller sitter på en cykel i närheten du kan låna?
stoffe
Inlägg: 834
Blev medlem: 22 februari 2007, 21:08:25
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av stoffe »

Ska jag ha den vid givarbyte? Jag vet inte om jag missat något men jag stänger helt enkelt av all min utrustning när jag meckar med den. Det är enklast. Omron-givaren ska agera parkeringssensor för ett teleskop i ett observatorium som ska förhindra att taket till observatoriet stängs om inte teleskopet är i parkeringsläge.

Skulle du kunna rita ett elschema i paint eller liknande då jag inte hänger med riktigt? Ska jag behöva ha -12V oxå, det räcker alltså inte med jord dvs 0V?
Användarvisningsbild
007sweden
Inlägg: 3500
Blev medlem: 3 mars 2005, 20:18:12
Skype: oo7sweden

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av 007sweden »

Ja han menar 0V, eller minussidan på en 12V matning.

Kolla på hans text"ritning" och jämför med databladets ritning så ser du att dem liknar varandra, förutom de två brytarna som sätts i serie med spolens matning. (spolen i reläet alltså)
stoffe
Inlägg: 834
Blev medlem: 22 februari 2007, 21:08:25
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av stoffe »

Tack! Nu fick jag den att fungera. Kan den dra ett relä som drar gissningsvis 100 mA är frågan? Hur känsliga är dessa givare?

Exakt detta tänkte jag driva genom givaren.
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... -dc-p36178
stoffe
Inlägg: 834
Blev medlem: 22 februari 2007, 21:08:25
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av stoffe »

Här är mitt elschema. Känns som om det blir svårt när signalen ut är positiv och möter ett relä som är kopplat med - signal. Jag åker nog på att montera ett relä i mellan för att dra relä K7 i schemat? + och - känns som de blir på fel sida av reläet för att reläet ska kunna dra eller tänker jag fel?
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
stoffe
Inlägg: 834
Blev medlem: 22 februari 2007, 21:08:25
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av stoffe »

Det fick bli ett extra relä som drar reläet för att få rätt med signalspänningarna. Min omrongivare är SW1 i elschemat. Nu funkar allt och snart dags för permanent montage.
Användarvisningsbild
CPMS
Inlägg: 1517
Blev medlem: 6 december 2010, 20:34:36
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av CPMS »

Onödigt med ett extra relä, låt nödstopparna vara inkopplade som SW1 och lägg Omrongivaren på minussidan av relät.
Om Omrongivaren klarar strömmen som K7 drar.
stoffe
Inlägg: 834
Blev medlem: 22 februari 2007, 21:08:25
Ort: Uppsala
Kontakt:

Re: Omron e3fz-r66h?

Inlägg av stoffe »

Hej

Omrongivarens maximala strömuttag är 100 mA och mitt relä drar 900 mW vilket borde bli 75 mA om jag räknat rätt. Mitt nuvarande mellanrelä drar bara 43 mA och vad jag förstår så kommer att vara draget hela tiden. Så det blir halva strömförbrukningen. Eller tänker jag fel? Det kanske bara blir aktiverat när motorns utgång är aktiverat?

Detta relä är det jag drar med mitt hjälprelä.
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... -dc-p36100

Jag antar att jag kopplar minusmatning från givaren till utgång 5 på K8055 kortet och plusmatningen till givaren till konstant plus 12v och utgången till mitt relä K7? Då skulle jag slippa mitt hjälprelä.
Skriv svar