Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
groenberg
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 juli 2013, 19:12:53

Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av groenberg »

Hej! Har en fråga angående tvättstugan som vi håller på att bygga om. Vi funderar på hur allt ska kopplas in (har frågat x antal personer men får olika svar av alla, inklusive flera elektriker).

Vi ska alltså koppla in 1st tvättmaskin och 1st torktumlare. Tidigare ägare på huset har kört tvättmaskinen med ett vanligt 230V uttag. Vi fick då höra att det är "standard" att ha 3fas på tvättmaskin (dock inte torktumlare) och fick rådet att sätta ett 3fas uttag.

Här är de råd vi fått:

1. Sätta 3fas uttag till tvättmaskinen och ett vanligt 230V till torkisen.

2. Sätta en fyrledar kabel till 1 dubbeluttag (230V), dra en fas till varje uttag, och använda 2 olika säkringar och bara använda 1 nolla.

3. Samma som nr 2 fast använda 2 nollor.

4. Sätta två enskilda 230V uttag till vardera maskin (och ABSOLUT inte sätta en fyrledar kabel till ett dubbeluttag, för då skulle det bli 400V nånstans, kommer ej ihåg vars)

Vi kollade dock på elgigantens hemsida och hittade inte ens nån tvättmaskin som går på 3fas.
Nackdelen med 230V skulle tydligen vara att det drar myyycket mer ström och det tar längre tid att tvätta.

Så vad gäller?
Användarvisningsbild
tecno
Inlägg: 27022
Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Skype: tecnobs
Ort: Sparreholm, Södermanland N 59° 4.134', E 16° 49.743'
Kontakt:

Re: Koppla in tvättmaskin, 3fas eller ej? osv

Inlägg av tecno »

Ta hjälp av en elektriker!
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av blueint »

Kolla vad just din tvättmaskin och torktumlare skall ha, och vilken ström den kräver.
spufuz
Inlägg: 704
Blev medlem: 15 september 2006, 00:00:39
Ort: Tanum

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av spufuz »

:vissla: ...
groenberg
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 juli 2013, 19:12:53

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av groenberg »

Okej, om jag formulerar om mig.. Hur hade ni kopplat in detta? (Vi ska för övrigt ta hit en elektriker, men vi vill veta vad vi ska köpa in för saker, och veta i förväg hur vi ska placera alla uttag osv)
Användarvisningsbild
konig7070
Inlägg: 888
Blev medlem: 2 augusti 2008, 11:51:14
Ort: Uddevalla

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av konig7070 »

Det beror på vilken tvättmaskin du ska köpa. Vanliga Hushållsmaskiner brukar gå på enfas medans maskiner för större hushåll ex. electrolux wascator brukar gå på trefas.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26335
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av danei »

Två olika 230V uttag med en fyrledare. Du får 400V mellan fasen på de båda uttagen. Men det är inget problem. Om man gör samma sak men använder ett dubbeluttag är det lätt hänt att man räknar med att om ett är spännings löst är båda det. Sätt gärna två dubbla, uttag får man sällan för många av.
groenberg
Inlägg: 4
Blev medlem: 1 juli 2013, 19:12:53

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av groenberg »

Tack för svaret! Det verkar ju vettigast att sätta 2 separata 230V uttag bredvid varandra.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11072
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av prototypen »

"Vanlig" hemtvättmaskin finns inte idag för 3-fas, jag försökte få tag på men det gick inte.
Dagen maskiner har tydligen så lite vatten så det räcker med 2000 W i värme, vattnet får inte bli varmt för fort då fungerar inte tvättmedlet som det ska.

Dra fram två enfasgrupper (från olika faser) men blanda inte ihop detta med någon fyrledare.
Det att dela en trefasanslutning till TM och TT är ju en nödlösning. Det är tillåtet men är lite riskfyllt om nollan släpper.

protte

Beslutet verkar reda taget
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29905
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av MadModder »

Precis. Tvätt och tork till varsitt 230V-uttag, varsin propp, och helst varsitt rör till centralen.
Uttagen monteras minst 120cm över golv, och aldrig i zon 1 eller 2! Är det inget våtutrymme, utan endast tätat golv med golvbrunn, så går det ju nästan var som helst. :)
Bild
blueint
Inlägg: 23238
Blev medlem: 4 juli 2006, 19:26:11
Kontakt:

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av blueint »

Med den där bilden får väl tvättmaskinen monteras på väggen riktigt nära taket ;)
Användarvisningsbild
psynoise
EF Sponsor
Inlägg: 7154
Blev medlem: 26 juni 2003, 19:23:36
Ort: Landvetter

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av psynoise »

Men hur mycket kostar en fastighetsmaskin, kanske kan vara värt att köpa en sådan även till villan?
Användarvisningsbild
AndLi
Inlägg: 17050
Blev medlem: 11 februari 2004, 18:17:59
Ort: Knivsta
Kontakt:

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av AndLi »

Ca 7-10 kkr får du nog räkna med för en renoverad 80/90 tals maskin..

edit http://www.blocket.se/uppsala/Wascator_ ... ?ca=10&w=1
Tag_H
Inlägg: 2
Blev medlem: 22 februari 2013, 07:55:54

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av Tag_H »

jag hade kört på alt 3,
eller jag kör på det :mrgreen:
När vi flyttade in så fanns det bara ett dubbeluttag i tvättstugan, med tvätt och tork igång samtidigt så blåste säkringen en 10A
9 ggr av 10, blev lite trött och drog fram en extra fas och nolla.

De flesta maskiner idag levereras med en vanlig 230 stickpropp
GFEF
Inlägg: 2370
Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04

Re: Koppla in tvättmaskin, 3-fas eller ej? osv

Inlägg av GFEF »

prototypen

>"Vanlig" hemtvättmaskin finns inte idag för 3-fas, jag försökte få tag på men det gick inte.

Anpassning till EU-standard ???

På den tid när endast Svenska regler var det krav på 3-fas för större effekter och inga uttag i våtutrymmen endast fasta anslutningar.

Men i dag skall det gå att sälja samma tvättmaskin i alla EU-länder.
I många länder är 3-fas inte tillgängligt i bostadshus.

Förslag "Förbered för 3-fas".

Om avståndet till el-central är kort....
Drag fram kablar för 3-fas 16A till alla uttag (naturligt vis flera).
Ett 230V uttag fodrar "1 fasledare, neutralledare och skyddsjord"
Ett 400/0230V uttag 3-fas fodrar "3 fasledare, neutralledare och skyddsjord"
Endast 2 kablar till.
Naturligtvis måste ej använda kabla anslutas till "öppen" plint .

Vid längre avstånd en egen 3-fas el-undercentral i tvättstugan.
Skriv svar