Hittade en sida där man beskriver hur mycket energi som finns tillgängligt i Sverige genom att visa dess frekvens. Ngt liknande har jag aldrig hört. Så man kan typ anta att när lasten är för hård tappar generatorn farten?
https://www.svk.se/om-kraftsystemet/kontrollrummet/
Säger nätfrekvens ngt dess last?
Re: Säger nätfrekvens ngt dess last?
Frekvensen är gemensam för hela "norden" och hela systemet är reglerat för att hålla frekvensen
...åtminstone på lång tid.
Men ja, man kan väl säga så att det behövs mer produktion, när frekvensen ligger under, annars får man ta ifatt eftersläpningen senare.
...åtminstone på lång tid.
Men ja, man kan väl säga så att det behövs mer produktion, när frekvensen ligger under, annars får man ta ifatt eftersläpningen senare.
-
- Inlägg: 6404
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Säger nätfrekvens ngt dess last?
Inget konstigt, en generator som belastas hårdare går tyngre att dra runt och varvet sjunker om den inte får hjälp.
Precis som en bilmotor, kör du uppför en backe går det tyngre. Eller om du hänger på mera last, då går det också tyngre.
I elnätet är en massa generatorer hopkopplade så går det tyngre för en så går det tyngre för alla. Man kan då koppla på flera generatorer som hjälper till eller öka produktionen i så många av de redan inkopplade som behövs för att klara belastningen. Just nu är det många som vill ha varmt inne.
Precis som en bilmotor, kör du uppför en backe går det tyngre. Eller om du hänger på mera last, då går det också tyngre.
I elnätet är en massa generatorer hopkopplade så går det tyngre för en så går det tyngre för alla. Man kan då koppla på flera generatorer som hjälper till eller öka produktionen i så många av de redan inkopplade som behövs för att klara belastningen. Just nu är det många som vill ha varmt inne.
Re: Säger nätfrekvens ngt dess last?
Det är väldigt lite som frekvensen ändrar sig. Målfrekvensen är ju 50,00 Hz, jag anslöt en frekvensräknare på nätet hemma för ett par år sedan och kunde utläsa när alla kaffe/tekokare startades på morgonen och när industrin stängde ner på kvällskvisten. från lägst 49,90 till högst 50,10 Hz har jag för mig skillnaden var? Så det är ganska små förändringar... Spänningen däremot följde inte riktigt frekvensen men nästan.
Re: Säger nätfrekvens ngt dess last?
Det är en funktion som kallas Speed-Droop, som justerar hur varvtal och effekt hänger ihop. Med ökande last kommer varvtalsbörvärdet att minska, tror dom flesta anläggningar har 5%, så det är inte särskilt mycket. Utan speed-droop skulle regleringen på elnätet bli väldigt instabil och lasten börja pendla mellan producenterna. Det enda stället jag tror det funkar att inte ha speed-droop är om man har ett ö-nät med enbart en generator, tex en dieselgenerator på gården.
https://youtu.be/sQ-AT1WdT3M
https://en.wikipedia.org/wiki/Droop_speed_control
https://youtu.be/sQ-AT1WdT3M
https://en.wikipedia.org/wiki/Droop_speed_control