Dimmensionering av Relä för induktiv last

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
himo
Inlägg: 40
Blev medlem: 17 juli 2020, 23:05:46

Dimmensionering av Relä för induktiv last

Inlägg av himo »

Hej!

Det är sjukt vad en enkel uppgift kan bli så komplex.
Jag ska konstruera ett belysningssystem där 4 lysrör (30W var, 120 W totalt) ska tändas/släckas 20 gånger per dygn (50% dutycycle). Har lagt en timer/relä mellan nätet och dessa lysrör:
Schematic.PNG
Jag vill CE-märka detta och enligt ett testföretag så behöver detta testas extra (dyrt) eftersom reläet/timern kan ta skada pågrund av induktiva laster. Den totala lasten drar 0,52 A och reläet/timern är "general purpose" som klarar 8 A. Lamporna drar därmed 15 gånger mindre ström än maxströmmen. Frågor:

1. Vad behöver jag göra, för att dessa tester inte ska behövas (alternativ att dessa tester faktiskt lyckas)? Alla moduler äe CE-märkta var för sig.
2. Finns det någon skyddsmodul man kan koppla i serie/parallellt ( gärna för DIN -skena)?
3. Finns det speciella reläer för induktiva laster? Eller bör "general purpose relay" räcka i detta sammanhang? Länk till relä: RS components relä ( med electrical life på 150 000 gånger).
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Haralt
Inlägg: 2448
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Dimmensionering av Relä för induktiv last

Inlägg av Haralt »

Skoluppgift?
Det finns olika kategorier för relä kontaktor. Nämligen även de som är avsedda för induktiv last, se
https://www.tripus.de/de/Gebrauchskateg ... 2-143.html
Det är väl då AC-5a.

Men det finns även halvledarrelä.

Är inte ett förbud EU på gång för lysrör?
Senast redigerad av Haralt 28 november 2021, 20:57:30, redigerad totalt 1 gång.
Användarvisningsbild
MadModder
Co Admin
Inlägg: 29902
Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
Ort: MadLand (Enköping)
Kontakt:

Re: Dimmensionering av Relä för induktiv last

Inlägg av MadModder »

Vanligen har man väl en kontaktor där man ska styra en belysningsgrupp.
himo
Inlägg: 40
Blev medlem: 17 juli 2020, 23:05:46

Re: Dimmensionering av Relä för induktiv last

Inlägg av himo »

@Haralt, detta är ingen skoluppgift, det är skarpt hehe. Lamporna är inte vanliga lysrör utan UV-lysrör för att motverka svamp på en produktionslina.

@MadModder, jo det funkar väl som ett bra alternativ. Men jag tänker att timern jag länkat är ju redan dimmensionerad för 15 gånger högre ström. Så detta bör väl fungera? OM Timern skulle vara gjord för att driva kontaktorer på totalt 8 A, så handlar det dessutom om induktiva laster?

Varför jag inte vill ha en kontaktor är för att den skapar värme i boxen som dem ska sitta i. Fabriken jag ska installera detta på är redan relativt varm och jag vill därför inte lägga till extra värmekällor inne i boxen som timern ska sitta i.
Haralt
Inlägg: 2448
Blev medlem: 15 november 2016, 00:19:11

Re: Dimmensionering av Relä för induktiv last

Inlägg av Haralt »

Vi har fasadbelysning (LED-lampor) totalt 8 st. Vi hade först ett skymningsrelä Finder 11.31.8.230.0000, 16A 250 V, som direkt slöt och bröt strömmen till LED-lamporna. Det höll ca 1 år. Det slutade plötsligt att fungera. Myror hade krypit in i skymningsreläet, som satt i garaget. Jag hittade i alla fall en massa döda 100 tal svartmyror inne i skymningsrelät.
Jag skaffade ett nytt likadant skymningsrelä, och på rekommendation av Finder även en kontaktor Finder 22.32.0.230.000, 25A, 250V, AgSnO2,som bryter och sluter strömmen till LED-lamporna. Det blir en kraftig startström på en LED-lampa, och har man många i detta fall, 8 st, så äter de upp kontaktytorna på ett skymningsrelä, sa Finder.
Oklart om det var myrorna som orsakade sammanbrott av skymningsreläet eller slitna kontaktytor.

Jag undrar om en kontaktor utvecklar någon värst stor värme. Någon förlustvärme finns nog. Kolla databladet för dem!
Det kanske är någon Watt?
himo
Inlägg: 40
Blev medlem: 17 juli 2020, 23:05:46

Re: Dimmensionering av Relä för induktiv last

Inlägg av himo »

@Haralt , det ser ut som att dina myror har en EMC antenn av något slag. Dem drar sig till kapacitiva urladdningar. Hur mycket ström drog ditt LED system? Konstigt att ett relä ska sluta fungera, om man haft en tillräckligt stor överdimensionering av den. Tror det snarare är dina myror som haft någon form av digital mingel därinne.

Vilka former av ”failures” är att vänta? Är det alltid att de slutar fungera genom att dem slutar leda vid påslag? Eller finns det Scenarion där kontakterna kan fastna och leda ström hela tiden?