Otroligt att det tar ända hit i tråden innan någon börjar använda Ohms lag.MadModder skrev: ↑27 oktober 2021, 19:49:37 Det är ingen som uttryckligen sagt att det fortfarande är 230V fast man sätter en diod i serie.
Man klipper bara bort 50% av halvperioderna. (Fasen svänger 230Vrms åt båda håll relativt nollan)
Och medeleffekten blir INTE vad den skulle vara med konstant 110V. (Egentligen är det väl 115 eller 120)
Om vi säger att värmaren är på 1kW vid 110V. Det ger en resistans på 9Ω.
Vid 230V utvecklas en effekt på 5878W över 9Ω.
Medeleffekten blir alltså 2939W.
= Mycket dålig idé.
Den som gav tips om diod bör tänka ett varv till.
Den andra aspekten är att man använder motorvärmare utanför tillverkarens spec. Är den isolerad nog?
Vad tycker gruppcebtralen om att få kraftiga stötströmmsr 50 ggr /s?
Motorvärmare startar och går oövervakat. Är det klokt, om ngt händer får man nog en jobbig diskussion med försäkringsbolaget... Ev Polisen också beroende på omfattningen av brand.