Starta 1 fas motor med UPS?
Har en APC Smart UPS RT2000 som ska klara 1400 watt och 2000 VA. Hur tror ni denna klarar att starta en 1 fas motor (vacuum pump) som drar 350 watt uppvärmd och 2450 watt max enligt en simpel effektmätare i vägguttaget? Den kanske drar ännu mer ström som max. Frågan är hur en UPS hanterar en sådan spik? Eftersom den heter Smart UPS så kanske den klipper direkt?
Re: Starta 1 fas motor med UPS?
Kolla vad den har i stötströms kapacitet och under hur lång tid. En motor kan dra en mycket högre effekt än dess typade max effekt men bara vid själva startfasen under en mycket kort tid. Att den sedan inte kommer att klara av att driva pumpen vid max effekt oavsett är förstås en självklarhet.
Re: Starta 1 fas motor med UPS?
Startströmmarna brukar vara någonstans mellan 5 och 15 gånger nominell ström.
-
- Inlägg: 832
- Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43
Re: Starta 1 fas motor med UPS?
Har motorn en fast kondensator(vilket värde) eller en kondansator bara inkoppdad vid start ?