Jag fick frågan om att byta ut en krånglande givare på en solcellsanläggning åt en vän. Tänkte hoppa över alla skarvar ute och tänkte köpa en givare med lååång kabel.
De jag hittat är tre tre-tråds givare och det är bara tvåtråds ingångar.
Blev lite osäker vad jag gör med den tredje ledaren, om jag minns rätt så är det väl bara att koppla ihop sensor och ref ledaren? Vill ju inte ha öppna ledare och jordar man den tredje blir det väl risk för fel i mätkretsen, beroende på hur den är byggd så,klart?
P1000 temperaturgivare solpanel
Re: P1000 temperaturgivare solpanel
Har du inget datablad för givaren?
Då kan du se vad som är vad i kabeln.
Då kan du se vad som är vad i kabeln.
Re: P1000 temperaturgivare solpanel
Tredje ledaren används för att kompensera för resistansen i kabeln, den är ansluten till ena sidan på sensorn tillsammans med en av de andra ledarna.
Om din ingång inte har möjlighet till 3-tråds anslutning lägger du två ledare till ena anslutningen och en ensam på den andra. Kolla bara så du inte "korskopplar".
Om din ingång inte har möjlighet till 3-tråds anslutning lägger du två ledare till ena anslutningen och en ensam på den andra. Kolla bara så du inte "korskopplar".
Re: P1000 temperaturgivare solpanel
Tackar, det låter väldigt bekant när du säger det.
Det är ju lätt att mäta upp, nästa o ohm för ena sidan.
Det är ju lätt att mäta upp, nästa o ohm för ena sidan.
Re: P1000 temperaturgivare solpanel
Hej, lite sent svar från mig. Nej det är jag inte, har dock arbetat med processindustri en gång i tiden.