UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
VI hade problem med våra reglercentraler C-56, de hade fått förlängd garanti då de hade dåliga nätaggregat så vi ficka alla utbytta, var nog efter 4-5 år.
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Försökte göra lite mätningar.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Troligen järnkärne trafo.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30012
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Nätdelen lämnar troligen 36V in till kortet, och sen ska omvandlaren ta ner det till vad det nu ska vara.
Lite märkligt att du får noll över den aluminiumfärgade kondensatorn.
Du kom inte åt kapseln med båda mätpinnarna där när du mätte? Den är ledande.
Om det verkligen är noll över den, så funkar inte spänningsomvandlaren som den ska.
Lite märkligt att du får noll över den aluminiumfärgade kondensatorn.
Du kom inte åt kapseln med båda mätpinnarna där när du mätte? Den är ledande.
Om det verkligen är noll över den, så funkar inte spänningsomvandlaren som den ska.
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Nej den lämnar 27v nät delen! Gissar att det är vanlig järnkärne trafo med tanke på vikt och bulten i mitten på baksidan. Men kan det vara en step up koppling.
Eller hur kan det bli 36 V?
Ska beställa en krets och testa.
Annars blir det väl till att köpa en ny
Eller hur kan det bli 36 V?
Ska beställa en krets och testa.
Annars blir det väl till att köpa en ny
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30012
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Lämnar den 27V AC?
I så fall efter likriktare och kondensator blir det ca 27 × √2 - 2 × 0,7 V DC.
Den ytmonterade kondensatorn är den lilla som du sa "eller vad nu det här är" i filmen, där du mätte noll.
I så fall efter likriktare och kondensator blir det ca 27 × √2 - 2 × 0,7 V DC.
Den ytmonterade kondensatorn är den lilla som du sa "eller vad nu det här är" i filmen, där du mätte noll.
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Jes trafo lämnar 27V AC. Skall vara 25 men jag antar att jag har det beror på spänning i väggutaget. Vad blir beräkningen du gjorde?
Kan det inte vara så att det borde Vara 25 volt i stället för 36 och 5 volt ut som går till kretsen med minneskortet. Eftersom att usb brukar ha 5 volt, och minneskortet säkert ska ha det också.
Vad tänker du om att det inte är någon spänning över kondingen? Kortslutning i konding? Eller ingen matnings spänning till kondig?
Vet att jag spekulerar.... Men men
Kan det inte vara så att det borde Vara 25 volt i stället för 36 och 5 volt ut som går till kretsen med minneskortet. Eftersom att usb brukar ha 5 volt, och minneskortet säkert ska ha det också.
Vad tänker du om att det inte är någon spänning över kondingen? Kortslutning i konding? Eller ingen matnings spänning till kondig?
Vet att jag spekulerar.... Men men
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Vad har du för värde om du ohm-mäter över den ytmonterade kondingen?
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30012
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Beräkningen ger lite drygt 36V.
Tomgångsspänningen är alltid lite högre från en vanlig transformator.
Spänningen som står på är vad den lämnar vid max belastning.
Om du skulle ha 25VAC ut så skulle det ändå bli 34V vid kondensatorn, så det är inget fel.
AC anges alltid i kvadratiskt medelvärde. Effektivvärdet däremot är toppspänningen och är vad man får som DC när man likriktar och glättar.
Om det verkligen är 0V över lilla kondesatorn, så funkar inte DC/DC-omvandligen.
Den arbetar vid en hyfsat hög frekvens ihop med drosseln där precis bredvid (den helsvarta cylindriska saken).
Ett oscilloskop är praktiskt att ha vid såna här tillfällen.
Tomgångsspänningen är alltid lite högre från en vanlig transformator.
Spänningen som står på är vad den lämnar vid max belastning.
Om du skulle ha 25VAC ut så skulle det ändå bli 34V vid kondensatorn, så det är inget fel.
AC anges alltid i kvadratiskt medelvärde. Effektivvärdet däremot är toppspänningen och är vad man får som DC när man likriktar och glättar.
Om det verkligen är 0V över lilla kondesatorn, så funkar inte DC/DC-omvandligen.
Den arbetar vid en hyfsat hög frekvens ihop med drosseln där precis bredvid (den helsvarta cylindriska saken).
Ett oscilloskop är praktiskt att ha vid såna här tillfällen.
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Har du möjlighet att visa med pil på bilden vilken som skulle vara trasig?
Eller var det den jag beställde?
Eller var det den jag beställde?
- MadModder
- Co Admin
- Inlägg: 30012
- Blev medlem: 6 september 2003, 13:32:07
- Ort: MadLand (Enköping)
- Kontakt:
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Den svarta runda (med krympslang runt) närmast IC:n går nog inte sönder. Det är bara lindad koppartråd på en ferritkärna.
Det kan vara kretsen du misstänkt. Den har interna switchtransistorer (Q1 Q2 i ditt bifogade diagram) och de skulle ju kunna ge upp.
Det kan också vara lilla ytmonterade elektrolytkondesatorn som gett upp. De där små rackarna håller inte hur länge som helst. Mät motståndet över den, som Danny undrade över.
Det skulle väl också kunna vara schottkydioden som sitter precis bredvid IC:n. Men jag vet inte jag... De ger inte upp så lätt om man inte misshandlar dem. Med elchocker mm.
Det kan vara kretsen du misstänkt. Den har interna switchtransistorer (Q1 Q2 i ditt bifogade diagram) och de skulle ju kunna ge upp.
Det kan också vara lilla ytmonterade elektrolytkondesatorn som gett upp. De där små rackarna håller inte hur länge som helst. Mät motståndet över den, som Danny undrade över.
Det skulle väl också kunna vara schottkydioden som sitter precis bredvid IC:n. Men jag vet inte jag... De ger inte upp så lätt om man inte misshandlar dem. Med elchocker mm.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Allt är möjligt. Allt kan hända
Har du kortslutning på sekundärsidan av drosslen så går ic'n i protectläge.
...men har du tur så är det bara ic'n som gett upp
Har du kortslutning på sekundärsidan av drosslen så går ic'n i protectläge.
...men har du tur så är det bara ic'n som gett upp
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
Efter nu ja genomlevt en smällkall natt och efter att ha skruvat av ställdon nu en smäll varm natt... Är jag på väg att ge upp trots att komponenten är beställd med 200 spänn frakt.
Men jag får hålla ut. Tror att krets bytet blir det enda jag testar. Fungerar inte det skickar jag gärna kortet till någon för felsökning.
Tack för all hjälp i alla fall.
Men jag får hålla ut. Tror att krets bytet blir det enda jag testar. Fungerar inte det skickar jag gärna kortet till någon för felsökning.
Tack för all hjälp i alla fall.
-
- Inlägg: 1
- Blev medlem: 22 december 2022, 19:51:56
Re: UPONOR Reglercentral X-165 lyser ej?
@Sudden81 Lyckades du laga den? Eller fick du köpa en helt ny?
Har nämligen en likadan med exakt samma fel ....
Har nämligen en likadan med exakt samma fel ....