Manöverspänning 24v AC-DC?
Manöverspänning 24v AC-DC?
Är det någon som kan bringa lite klarhet i 24V manöverspänning?
Det är till mitt skåp till min lilla cnc-svarv med linuxcnc som står inför ombyggnad.
Jag får inte detta med 24V AC eller DC att fungera när det gäller tillgång på prylar.
Kontaktorer verkar nästan alla styras av 24 V AC som spolspänning/manöverspänning.
Men det finns nästan inga transformatorer 24 V/AC att uppbringa åtminstone inte på min favoritinköpsplats.
Däremot finns det massor och åter massor av 24V DC nätagg (kanske till led?).
Jag har ett säkerhetsrelä msr1380dp 440r-23143 som tacksamt nog tar både 24V DC och 24V AC.
Men passande kontaktorer (1-fas 230V) är alla 24V AC och då är det dåligt med strömkällor.
Hur är det tänkt detta? Eller fungerar kontaktorerna även med 24 V DC för det lär väl likriktas för
att få spolen att dra?
Det är till mitt skåp till min lilla cnc-svarv med linuxcnc som står inför ombyggnad.
Jag får inte detta med 24V AC eller DC att fungera när det gäller tillgång på prylar.
Kontaktorer verkar nästan alla styras av 24 V AC som spolspänning/manöverspänning.
Men det finns nästan inga transformatorer 24 V/AC att uppbringa åtminstone inte på min favoritinköpsplats.
Däremot finns det massor och åter massor av 24V DC nätagg (kanske till led?).
Jag har ett säkerhetsrelä msr1380dp 440r-23143 som tacksamt nog tar både 24V DC och 24V AC.
Men passande kontaktorer (1-fas 230V) är alla 24V AC och då är det dåligt med strömkällor.
Hur är det tänkt detta? Eller fungerar kontaktorerna även med 24 V DC för det lär väl likriktas för
att få spolen att dra?
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Nej, kontaktorererna är AC, så du måste använda en vanlig trafo, annars måste du byta samtliga kontaktorer.
Konstruktionen är annorluda i en DC-kontaktor, jämfört med en AC-kontaktor.
Kjell har ju ett par stycken
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... atadaptrar
Konstruktionen är annorluda i en DC-kontaktor, jämfört med en AC-kontaktor.
Kjell har ju ett par stycken
https://www.kjell.com/se/produkter/el-v ... atadaptrar
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Nog finns det många kontaktorer med 24VDC , trots att AC är väldigt vanligt.
https://www.tme.eu/en/katalog/contactor ... 1459446%3B
Här finns även många 24VAC DIN-monterade transformatorer:
https://www.tme.eu/en/katalog/transform ... 1445116%3B
Är spolen gjord för AC eldar du upp den om du kör med DC.
https://www.tme.eu/en/katalog/contactor ... 1459446%3B
Här finns även många 24VAC DIN-monterade transformatorer:
https://www.tme.eu/en/katalog/transform ... 1445116%3B
Är spolen gjord för AC eldar du upp den om du kör med DC.
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Finns det ingen transformator kvar sedan tidigare till maskinen?
-
- Inlägg: 6404
- Blev medlem: 31 augusti 2006, 16:42:43
- Ort: Jamtland
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
En del kontaktorer byter man bara spole på. Telemekanik, nuvarande Schneider är ganska vanliga.
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Det är nog betydligt enklare att köpa en trafo hos Kjell än att beställa nya spolar till kontaktorerna, om det överhuvudtaget finns några.
- Jan Almqvist
- Inlägg: 1580
- Blev medlem: 1 oktober 2013, 20:48:26
- Ort: Orust
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Jag vill minnas att en kontator med DC-manöver ofta är betydligt högre än en för AC-manöer.Mindmapper skrev: ↑24 januari 2021, 10:44:23 En del kontaktorer byter man bara spole på. Telemekanik, nuvarande Schneider är ganska vanliga.
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Jag har använt den gamla transformatorn som hörde till fräsen redan.
Det fanns ingen till svarven, det vara bara en brytare on-off-back till motorn.
Tusen tack för alla länkar till transformatorer. Där finns ju.
Jag är speciellt sugen på en din-skenemonterad och där har tme massor.
Kjell har små fina, men den skruvas mot bakplanet, liksom den jag
har i fräsen. Är det vanligt eller är det din-skenemontering man gör?
Jag hittade nån enstaka kontaktor från Schneider med 24 VDC men
24 VAC finns det högvis av. Och speciellt en-fas kontaktor som jag
är intresserad har jag inte hittat nån med 24 VDC.
Så det lär bli att jag får gå på 24 VAC.
Det fanns ingen till svarven, det vara bara en brytare on-off-back till motorn.
Tusen tack för alla länkar till transformatorer. Där finns ju.
Jag är speciellt sugen på en din-skenemonterad och där har tme massor.
Kjell har små fina, men den skruvas mot bakplanet, liksom den jag
har i fräsen. Är det vanligt eller är det din-skenemontering man gör?
Jag hittade nån enstaka kontaktor från Schneider med 24 VDC men
24 VAC finns det högvis av. Och speciellt en-fas kontaktor som jag
är intresserad har jag inte hittat nån med 24 VDC.
Så det lär bli att jag får gå på 24 VAC.
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Jag har märkt när jag skrotat maskiner att är dom gamla är det enbart skruvmonterat, halvgamla från mitten på 80-talet, det var nog där nånstans skenorna kom så dom har både skenfäste och skruvmontage och är dom från slutet på 90-talet är det övervägande skenfäste som gällt.
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Nej det stämmer. Det var bara en brytare. Det är en liten Julasvarv i botten.
Men jag ska allt plocka på den grejor jag. Cnc-styrning har jag redan,
men det är så fult gjort att jag kommer att stoppa i det i ett skåp.
Jag har säkerhetsrelät, resten behöver köpas. Det är en-fas.
Jag sitter och planerar för att handla grejor till det skåpet.
Men jag ska allt plocka på den grejor jag. Cnc-styrning har jag redan,
men det är så fult gjort att jag kommer att stoppa i det i ett skåp.
Jag har säkerhetsrelät, resten behöver köpas. Det är en-fas.
Jag sitter och planerar för att handla grejor till det skåpet.
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Ok, jag uppfattade först att det satt befintliga 24V-AC kontaktorer i.
Kan du inte köra med 230V kontaktorer i stället?
Kan du inte köra med 230V kontaktorer i stället?
Re: Manöverspänning 24v AC-DC?
Idag kom transformatorn.
Säkerhetsrelät behöver 24 V AC eller DC så nån form av 24V behövs
och nu blev det 24V AC.
Kontaktorerna är på väg. Blev trefas, lite onödigt men man behöver
inte använda alla poler. De har dessutom mycket hörde strömförmåga
än de små enfas, som bara har typ 6A för AC-7b. Vet inte om
en vfd räknas som AC-7b, en motor verkar göra det.
Köpt från amazon. Helt omöjligt att se vart det kommer ifrån, men jag fick förhandsbesked
från UPS från Spanien precis. Suck kunde vart lite närmare ifrån.
290 spänn från andra sidan världen (tme vid sydpolen).Säkerhetsrelät behöver 24 V AC eller DC så nån form av 24V behövs
och nu blev det 24V AC.
Kontaktorerna är på väg. Blev trefas, lite onödigt men man behöver
inte använda alla poler. De har dessutom mycket hörde strömförmåga
än de små enfas, som bara har typ 6A för AC-7b. Vet inte om
en vfd räknas som AC-7b, en motor verkar göra det.
Köpt från amazon. Helt omöjligt att se vart det kommer ifrån, men jag fick förhandsbesked
från UPS från Spanien precis. Suck kunde vart lite närmare ifrån.
Du har inte behörighet att öppna de filer som bifogats till detta inlägg.