Hej
Skulle behöva hjälp med följande. Har en taklampa med 26st 20W halogenlampor. Antar att alla lamporna ligger parallellt då jag kan sätta i en lampa och den lyser. Till denna lampa har jag en Nexa dimmer med följande spec:
Max belastning20–250 W R/RC / 40–250 W RL
Max belastning LED3–120 W LED
Kommer detta funka eller blir det för hög last?
Mvh Kylle
Nexadimmer till taklampa
Re: Nexadimmer till taklampa
Om du tar 26 lampor x 20W så är belastningen med andra ord 520W totalt. Det klarar med andra ord inte dimmern.
Re: Nexadimmer till taklampa
Fast dimbara LED blir nog betydligt dyrare än att skaffa en dimmer som klarar högre effekt.
Problemet är väl att de flesta belysningsdimmers är begränsade. Jag gissar att det kan bero på att belysningsuttag inte är specade för så hög ström, sen kanske det blir lite problem med kylning också.
Problemet är väl att de flesta belysningsdimmers är begränsade. Jag gissar att det kan bero på att belysningsuttag inte är specade för så hög ström, sen kanske det blir lite problem med kylning också.