Skillnad på kardeler

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
FormerMazda
Inlägg: 6080
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Skillnad på kardeler

Inlägg av FormerMazda »

Satt och slötänkte lite på lunchen här, och fick en fråga jag kände att ni säkert har intressanta svar på!

Om vi föreställer oss DC med simpel resistiv last, bara för att utesluta med skin-effect och sånt vid frekvenser.
Men om man har en kabel, säg 4mm². Är det skillnad på hur mycket ström den kan bära beroende på om det är en enkel solid ledare, eller med flera tunna ledare?

Om totala tvärsnittet räknas ihop till 4mm² så borde det inte spela nån roll?
Kan å andra sidan en märkning avse ett tänkt "rör" med kardeler och grova kardeler ger då mer luft = mindre area? Solid ledare = max area?
Användarvisningsbild
arvidb
Inlägg: 4537
Blev medlem: 8 maj 2004, 12:56:24
Ort: Stockholm

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av arvidb »

Som jag fattar det så avser märkningen faktisk koppararea/ledararea. Så 4 mm² är 4 mm² oavsett om det är en solid kabel eller mångtrådig. Alltså samma strömkapacitet.
FormerMazda
Inlägg: 6080
Blev medlem: 27 februari 2006, 14:59:36
Ort: Tranås (Jönköping)

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av FormerMazda »

Och i fallet resistiv DC-last så är det ingen skillnad på en eller flera kardeler.

Men då blandar vi in en frekvens också. Eller är jag ute på tunn is då kanske.
För som jag förstått så blir det nån skin-effect som påverkar kapaciteten?
SeniorLemuren
Inlägg: 7812
Blev medlem: 26 maj 2009, 12:20:37
Ort: Kristinehamn

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av SeniorLemuren »

Det är väl därför man använder Litz-tråd i högfrekventa spolar.
Användarvisningsbild
Hobbyisten
Gått bort
Inlägg: 2531
Blev medlem: 3 december 2017, 22:55:25

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av Hobbyisten »

Intressant. I en tidig elektronikbok jag läste stod att man felaktigt blandar ihop begrepp, "kabel" med "ledning"/"tråd" eller nåt sånt, nån med xxargs kanske kan utreda ;-)
Användarvisningsbild
Klas-Kenny
Inlägg: 11343
Blev medlem: 17 maj 2010, 19:06:14
Ort: Växjö/Alvesta

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av Klas-Kenny »

FormerMazda skrev: 19 oktober 2020, 14:18:44 Och i fallet resistiv DC-last så är det ingen skillnad på en eller flera kardeler.

Men då blandar vi in en frekvens också. Eller är jag ute på tunn is då kanske.
För som jag förstått så blir det nån skin-effect som påverkar kapaciteten?
På en vanlig flerkarderlig kabel blir det i princip ingen skillnad, då kardelerna inte är isolerade ifrån varandera.

Som nämnt, litz-tråd finns av den anledningen. Där är varje kardel isolerad.
limpan4all
Inlägg: 8213
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av limpan4all »

Jo, det finns skillnader även för DC.
Mantelarean ökar inte lika fort som arean (Pi*R*2 för mantelytan jämfört med Pi*R*R för arean).
Det är knappast aktuellt för oss vanliga användare, men skall man köra tusentals ampere eller tiotusentals ampere genom en ledare så spelar det roll.
Det handlar helt enkelt om kylande yta jämfört med arean som skall leda strömmen.
Så det finns begränsningar även för DC strömmar men inte alls lika omfattande som skin-effekten påverkar (begränsar) arean (maximal möjlig ström) för växelströmmar.
alexanderson
Inlägg: 836
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av alexanderson »

Om vi tänker oss en ledare med 7 eller 19 kardeler, så har den större mantelyta än en entrådig ledare. Alltså något bättre avkylning. Men i ledaren med 7 eller 19 kardeler finns luft mellan trådarna. Alltså sämre avkylning. Kanske tar dessa två effekter ut varandra.
Om det gäller ledningar från USA så har exempelvis en AWG 18 något olika area beroende på antalet kardeler. Detta på grund av att de enskilda kardelerna ingår i AWG-systemet.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av prototypen »

Men ta vad tumreglerna säger om area och säkring i starkströmskretsar.
1,5 kvmm får säkras med 10A men 10 kvmm bara 35 A

Protte
rikkitikkitavi
Inlägg: 14894
Blev medlem: 21 juni 2003, 21:26:56
Ort: Väster om Lund (0,67 mSv)

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av rikkitikkitavi »

Men tumreglerna är just det, tumregler. De gäller bara under vissa förutsättningar.

Om vi antar EKK och 1mm isolering runtom och den största begränsningen i avkylning är från isoleringens utsida till omgivande luft har 10kvmm bara 70% större yta än 1,5 kvmm.
17A alltså max på en 10 kvmm, inte 35A.

Eller så är det tvärtom så att 10 kvmm ledningar är termiskt begränsade till 35A(med marginaler) vilket gör att 1,5 kvmm är överdimensionerade, då de klarar 35/1,7 = ca 20A.
Och i de flesta fall går det med 13A. så går ju snacket på olika elinstallationsdiskussionsforum...

Det är nog så att man har valt att sätta 1,5 kvmm till 10A för att 10A räcker långt, och ger inte jobbigt stora avsäkringar och en kompromiss mellan god driftsäkerhet i elanläggningar som aldrig övervakas eller kontrolleras (privatbostäder för det mesta) och lättheten med de kan förläggas (dragttrådas genom elrör ) utan att gå av.
Vi vet ju också att mer än 10A kräver andra kontaktdon än de som användes förr och idag (Schuko).

Man samförlägger ju också oftare 1,5 kvmm , reglerna tillåter det mer än för 10kvmm antar jag?
limpan4all
Inlägg: 8213
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av limpan4all »

prototypen skrev: 21 oktober 2020, 08:39:42 Men ta vad tumreglerna säger om area och säkring i starkströmskretsar.
1,5 kvmm får säkras med 10A men 10 kvmm bara 35 A

Protte
6mm2 får avsäkras med 35A, 10mm2 med 40A, nästa steg är 16mm2 och 63A allt för koppar som ledare.
alexanderson
Inlägg: 836
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av alexanderson »

rikkitikkitavi skrev: 21 oktober 2020, 09:11:46 Men tumreglerna är just det, tumregler. De gäller bara under vissa förutsättningar.

Om vi antar EKK och 1mm isolering runtom och den största begränsningen i avkylning är från isoleringens utsida till omgivande luft har 10kvmm bara 70% större yta än 1,5 kvmm.
17A alltså max på en 10 kvmm, inte 35A.
Du måste ta hänsyn dels till resistansen som är omvänt proportionell mot arean, och dels till den avkylande ytan och dels till plastmaterialets värmeledningsförmåga och max kontinuerliga temperatur.
Dessutom måste du ta hänsyn till hur många ledare som ingår i en kabel. Vid markförläggning får enstaka ledare belastas hårdare än kablar.
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26418
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av danei »

rikkitikkitavi skrev: 21 oktober 2020, 09:11:46 Men tumreglerna är just det, tumregler. De gäller bara under vissa förutsättningar.

Om vi antar EKK och 1mm isolering runtom och den största begränsningen i avkylning är från isoleringens utsida till omgivande luft har 10kvmm bara 70% större yta än 1,5 kvmm.
17A alltså max på en 10 kvmm, inte 35A.

Eller så är det tvärtom så att 10 kvmm ledningar är termiskt begränsade till 35A(med marginaler) vilket gör att 1,5 kvmm är överdimensionerade, då de klarar 35/1,7 = ca 20A.
Och i de flesta fall går det med 13A. så går ju snacket på olika elinstallationsdiskussionsforum...

Det är nog så att man har valt att sätta 1,5 kvmm till 10A för att 10A räcker långt, och ger inte jobbigt stora avsäkringar och en kompromiss mellan god driftsäkerhet i elanläggningar som aldrig övervakas eller kontrolleras (privatbostäder för det mesta) och lättheten med de kan förläggas (dragttrådas genom elrör ) utan att gå av.
Vi vet ju också att mer än 10A kräver andra kontaktdon än de som användes förr och idag (Schuko).

Man samförlägger ju också oftare 1,5 kvmm , reglerna tillåter det mer än för 10kvmm antar jag?
Du missar ju fullständigt den största skillnaden på kablarna. Resistansen är klart lägre på den grövre kabeln.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45304
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av TomasL »

Just detta med avsäkring, man måste skilja på vad installationsreglerna säger och ledarens strömkapacitet.
Installationsreglerna tar hänsyn till dold förläggning utan kylande effekter etc, därav 1,5mm2 maximalt 13A i nya anläggningar, 2,5mm2 16A, 4mm2 20A, 6mm2 25A osv.
Däremot, tillverkar man maskiner, så kan man köra betydligt högre strömmar utan problem, däremot måste man räkna på temperaturhöjning av ledaren osv.
Det är av de orsaken som en 0,5mm2 lampsladd är ok i ett vanligt 10/13/16A vägguttag, just för en lampa eller liknande.
Användarvisningsbild
prototypen
Inlägg: 11076
Blev medlem: 6 augusti 2006, 13:25:04
Ort: umeå

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av prototypen »

Och bara för att röra till det så har inte (installations) kabel den arean som anges, det är en max resistans som är dimensionerande inte den fysiska arean, Var väl så i tidernas begynnelse att man inte kunde dra tråden med tillräcklig precision så då hade man en tolerans på resistansen.

Numera så drar man tråden med bättre precision så nu ligger man precis på gränsen för max resistans, bara för att spara på den dyra kopparn.

Jag har mätt på två olika kablar EQLQ och EKLK vad som sägs vara 2,5 mm2 tråden hade diametern 1,72 mm vilket ger arean 2,32 mm2.
Vi är lurade på 7% koppar.

Protte
Skriv svar