Skillnad på kardeler

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
limpan4all
Inlägg: 8213
Blev medlem: 15 april 2006, 18:57:29
Ort: Typ Nyköping

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av limpan4all »

En relaterad fråga. Vart hittar man formler för hur varm en tråd blir vid olika monteringssätt?
Eller utryckt på annat sätt formler för att ha en rund ledare som "kylfläns" vid horisontellt eller vertikalt montage...
danei
EF Sponsor
Inlägg: 26410
Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Ort: Östergötland
Kontakt:

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av danei »

Man går efter tabeller och korrigerar för avvikande temperaturer.
Användarvisningsbild
mrfrenzy
Co Admin
Inlägg: 14860
Blev medlem: 16 april 2006, 17:04:10

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av mrfrenzy »

Denna information får man bäst från tillverkaren av kabeln, exempelvis Nexans har bra dokumentation:
https://www.nexans.se/Sweden/2015/kabel ... cs/all.pdf

Där kan man se att en PEX-isolerad treledarkabel 1,5mm2 fritt förlagd med luft runtom klarar 23A. Då kan man ha en 20A säkring för att skydda kabeln.
Klamrar man kabeln mot vägg eller lägger den i rör blir det förstås lägre siffror.
alexanderson
Inlägg: 836
Blev medlem: 18 januari 2017, 14:59:43

Re: Skillnad på kardeler

Inlägg av alexanderson »

limpan4all skrev: 4 juni 2021, 09:06:29 En relaterad fråga. Vart hittar man formler för hur varm en tråd blir vid olika monteringssätt?
Eller utryckt på annat sätt formler för att ha en rund ledare som "kylfläns" vid horisontellt eller vertikalt montage...
Man använder vanliga beräkningsmetoder för värmeöverföring, som du hade lärt dig om du studerat (kemi, fysik eller maskinteknik) vid en teknisk högskola eller tekniskt universitet.

Jag gjorde mätningar på en ledare upphängd i luft (temperaturmätning genom resistansmätning). Den fick praktiskt taget samma sluttemperatur om den var upphängd vertikalt eller horisontellt.

Vid förläggning i mark fås bättre avkylning än i luft. Därför får en 95 kvmm enledare (koppar) i mark belastas med 385 A, men vid förläggning i luft endast 240 A (enligt tyska normer från år 1914).