Dimmer utan nolla

Elektronikrelaterade (på komponentnivå) frågor och funderingar.
jonas2307
Inlägg: 471
Blev medlem: 11 juni 2005, 08:48:33
Ort: Älvsjö

Dimmer utan nolla

Inlägg av jonas2307 »

Har en fundering angående olika dimrar som finns för användning i smarta hem lösningar.
Jag har några olika fabrikat, samtliga sådana som man stoppar in i dosan bakom strömbrytaren och som pratar z-wave med central enhet.
En del av dessa behöver ingen ansluten nolla för att fungera.

Praktiskt när man kopplar in, men hur fasen fungerar de egentligen?
De fungerar ju som repeater i nätet så de är ju ständigt igång, trots att de bara har fas ansluten.
"Läcker" de lite ström igenom lasten hela tiden på något sätt eller tänker jag galet där?

Vore intressant att förstå hur de är konstruerade.
Användarvisningsbild
TomasL
EF Sponsor
Inlägg: 45272
Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Ort: Borås
Kontakt:

Re: Dimmer utan nolla

Inlägg av TomasL »

"Läcker" de lite ström igenom lasten hela tiden på något sätt eller tänker jag galet där?
Ja det gör de, därför funkar de inte med alla laster.
farskost
Inlägg: 454
Blev medlem: 17 april 2006, 19:55:21
Ort: Mölndal

Re: Dimmer utan nolla

Inlägg av farskost »

Till vissa fabrikat finns det även en kondensator att köpa till som kopplas parallellt med lasten för att ge en tillräcklig läckström.
Skriv svar