Sökningen fann 2 träffar

av Kallekalas
31 oktober 2008, 15:51:32
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Minska urladdningstid från optokopplare
Svar: 5
Visningar: 504

Hej...här kommer lite uppdateringar

Optokopplaren jag använder är av MOZ typ 24V/24V 0,1A

http://catalog.weidmueller.com/procat/P ... ge=Product


Signalen som ska kännas av ligger på 54 Hz
av Kallekalas
31 oktober 2008, 14:34:12
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Minska urladdningstid från optokopplare
Svar: 5
Visningar: 504

Minska urladdningstid från optokopplare

Hej! Jag har ett problem med en insignal till ett kontrollerkort. Jag försöker detektera när ingången som är kopplad till en optokopplare jordas (Normalt är insignalen till kortet hög). Det verkar som om optokopplarens falltid inte är snabb nog. Dvs ibland missar kontroller-kortet att signalen har j...