Sökningen fann 3 träffar
- 26 augusti 2022, 17:01:57
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: 3fas elmotor 15kW felsökning
- Svar: 8
- Visningar: 883
Re: 3fas elmotor 15kW felsökning
Tack för alla bra svar! Jag resistansmätte över kontaktorerna och alla kontakter ledde igenom. Noterade att tidreläet till Y/D-kopplingen var ställd på 0, så vred upp den till samma värde som den andra elmotorn på 0,5s (2 likadana motorer på samma system). Nu snurrar motorn fint, spänning där det sk...
- 26 augusti 2022, 12:30:05
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: 3fas elmotor 15kW felsökning
- Svar: 8
- Visningar: 883
Re: 3fas elmotor 15kW felsökning
Tack för svaren och välkomnandet! Bifogar en bild på mätvärden. Slarvade första mätningen insåg jag. Jag använder en vanlig UNI-T UT139A multimeter. Vet att man inte kommer långt utan bättre instrument men man kanske kan hitta nåt uppenbart fel tänker jag, jobbar på båt så blir svårt att få tag på i...
- 26 augusti 2022, 11:42:43
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: 3fas elmotor 15kW felsökning
- Svar: 8
- Visningar: 883
3fas elmotor 15kW felsökning
Elmotor brummar 3sek sen löser motorskyddet och automatsäkringen (den driver en hydraulpump som är bortkopplad nu, samma fenomen utan hudraulpump). Lagrena snurrar fint när axeln snurras för hand. Ej tillgång till megger, men vid resistansmätning med multimeter över lindningarna så visar 2 lindninga...