Sökningen fann 40 träffar
- 19 juli 2023, 21:46:34
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
- Svar: 18
- Visningar: 2853
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Det ordspråket gäller inte när man lytt ditt råd. Motorn går hur bra som helst och lampan lyser! Jättestort tack för hjälpen! I morgon återkommer jag med ytterligare ett problem. Jah har ytterligare en enfasmotor som löser ut på jordfelsbrytaren. Men den tar vi i morgon. Tack till alla som engagerat...
- 19 juli 2023, 21:13:30
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
- Svar: 18
- Visningar: 2853
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Jo det ska det allt vara nu. Jag har ju dragit en ny 5x1,5 kabel så blå till nolla finns ju med. Jag kopplar in den och återkommer........om det inte smällt utav h-vete!!
- 19 juli 2023, 21:08:47
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
- Svar: 18
- Visningar: 2853
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Nu finns det mer info i profilen.
Är ledaren mellan 33 och jord bara för lampan? Jag behöver inte lampan, kan jag bara ta bort ledaren?
Är ledaren mellan 33 och jord bara för lampan? Jag behöver inte lampan, kan jag bara ta bort ledaren?
- 19 juli 2023, 20:51:48
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
- Svar: 18
- Visningar: 2853
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Ursäkta slarvet! Här kommer en justerad ritning.
- 19 juli 2023, 20:33:15
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
- Svar: 18
- Visningar: 2853
Re: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Här kommer en enkel ritning över motorskyddet. Jag hoppas det kan vara till nän ledning. Sänder med några bilder där man nog kan tyda vad motorskyddet har för beteckning.
- 19 juli 2023, 14:52:02
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
- Svar: 18
- Visningar: 2853
Varför löser jordfelsbrytaren ut när jag startar 3-fas motorn?
Jag har köpt en bänksåg på auktion med en 3-fasmotor på 3hk. Det är orginalmonterat ett Asea-motorskydd med on och off samt en liten lampa. Strömkabeln hade en gammal lättmetallgjuten handske som jag bytt till en ny rund. I originalhandsken så var jorden byglad till Nollan. Kabel hade 3 faser samt j...
- 19 februari 2023, 21:49:16
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Glappkontakt i 10,8 Volts batteri
- Svar: 4
- Visningar: 505
Re: Glappkontakt i 10,8 Volts batteri
Jo, så ser batteriet ut. Men det är tre snäppen som ska tryckas samtidigt. Jag får försöka göra någon jigg som jag öppnar med. tack för tipset!
- 18 februari 2023, 15:25:30
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Glappkontakt i 10,8 Volts batteri
- Svar: 4
- Visningar: 505
Glappkontakt i 10,8 Volts batteri
Jag har ett 10,8 volts batteri som ska driva ett multiverktyg från Bosch. GOP 10,8 L1 heter maskinen. Jag har haft glapp i maskinen under gång. Den startar, men bryter strömmen med ojämna intervaller. Jag trodde först att det var nått glapp inne i maskinen men nu är jag rätt säker på att felet ligge...
- 26 februari 2022, 19:33:09
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Fläktförstärkning av luft runt Keddy braskamin
- Svar: 1
- Visningar: 355
Fläktförstärkning av luft runt Keddy braskamin
Jag har en Keddy-insats inmonterad i en öppen spis murad med Mexisten. Insatsen har ca 8cm fritt på båda sidor och fritt både över och under. Dessutom finns två öppningar på sidorna av mexistensspisen. När man eldar i insatsen som är av gjutjärn så blir den ju ganska fort riktigt varm. Det gör att l...
- 22 december 2021, 19:34:48
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
- Svar: 23
- Visningar: 2056
Re: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
Tack, men jag har just den frekvensaren i 1,5kW utförande och där står det ju tydligt hur man gör, men om jag köper den från Kina så går den troligen inte ställa om eftersom inget sådant nämns i manualen. Eller fattar jag fel? Funderar alltså om jag ska köpa den för jag kommer eventuellt köpa en 900...
- 22 december 2021, 15:55:34
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
- Svar: 23
- Visningar: 2056
Re: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
Det fungerar med de motorer jag har att välja på. Jag skulle helst ha en 1,5hk eller en 2 hk motor. Nu har jag några 1 hk samt möjlighet att köpa en 3hk. De ska vara rätt lågvarviga. ca 900 v/m.
- 22 december 2021, 15:36:07
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
- Svar: 23
- Visningar: 2056
Re: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
Du har rätt. så står det. Jag kan ej detta. Fungerar den inte till en trefas motor om man kopplar om den till deltakoppling (tror jag det heter). ??
- 22 december 2021, 15:06:30
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
- Svar: 23
- Visningar: 2056
Re: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
Jag ska ha en frekvensomriktare till motorn som ska driva en träsvarv. Motorn kommer att vara 3-fas ca 900 v/m. In till frekvensomformaren kopplar jag gärna 1-fas bara motorn får trefas. Men jag har trefas i garaget så 3 in och 3 ut fungerar också.
- 22 december 2021, 09:03:32
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
- Svar: 23
- Visningar: 2056
Re: Frekvensomriktare till 3-fas elmotor.
Jag har inte sett någon inställningsmöjlighet för motorstyrka på de jag programmerat. ? Tittade nu i manualen på en från Kina som jag funderar på att köpa. Den är för 2,2kW motor. Läser i manualen som ligger med i annonsen. Ser inte att det går ställa in motorstyrka i manualen där heller. Eller miss...
- 21 december 2021, 09:46:18
- Kategori: Allmän Elektronik
- Tråd: Hur dammkänsliga är frekvensomriktare?
- Svar: 7
- Visningar: 854
Re: Hur dammkänsliga är frekvensomriktare?
Några definitioner på damm-mängd kan jag inte, men hos de jag sett som har sina frekvensare riktigt dumt monterade så blir det lätt ett lager på några millimeter på dem vid slipning i svarven. Jag kommer att göra skåp att montera i och placera dem en halvmeter över svarven.