Sökningen fann 5 träffar

av veden99
26 maj 2020, 12:07:33
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?
Svar: 13
Visningar: 3214

Re: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?

Det visade sig vara enklare än en felande fläkt. Jag hade kopplat kablarna till fronten på enheten och inte baktill. Fronten har visst bara kapacitet för 5A fick jag veta, medan baktill har kapacitet för 20A.

Beklagar misstaget! Stort tack för tips i alla fall!
av veden99
25 maj 2020, 16:42:03
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?
Svar: 13
Visningar: 3214

Re: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?

Tack för alla tips och förslag. Väldigt värdefullt.
Jag har rest ifrån aggregatet nu men lovar att återkomma med svaret när jag har haft möjlighet att undersöka felet, alternativt fått lämnat tillbaka det.
av veden99
25 maj 2020, 14:50:41
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?
Svar: 13
Visningar: 3214

Re: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?

Det tål absolut att undersökas. Jag har ingen kunskap i området, så det är bara en ren gissning, men kan en fungerande fläkt verkligen göra den stora skillnaden? Dvs stänga av inom två minuter utan fläkt kontra låt säga fungera en timmar med fläkt? Ingenting av vad jag kan känna på utsidan blir varm...
av veden99
25 maj 2020, 12:55:44
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?
Svar: 13
Visningar: 3214

Re: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?

Fläkten går inte igång och aggregatet är inte varmt. Ju högre ampere, runt 8-9 A, desto fortare går det innan strömmen dör ut. Nu har jag det inte framför mig så att jag kan testa, men om jag kör lägre, säg runt 4 A så dör den inte ut på samma sätt (möjligtvis efter längre tid, men detta har jag int...
av veden99
25 maj 2020, 10:10:22
Kategori: Allmän Elektronik
Tråd: Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?
Svar: 13
Visningar: 3214

Varför dör strömmen på min DC Lab Switch?

Jag gör ett experiment där jag vill värma upp ett kanthalband till ca 300 grader. Bandet är 0,2 mm tjockt, 4 mm brett och 1,2 m långt. Jag minns tyvärr inte ohm. Jag har också provat andra motståndstrådar med samma resultat. Jag har ett labbaggregat från Velleman som heter LABPS3020SM (0-30V, 0-20 A...